Ferta
сообщение 8.9.2015, 13:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день!
Есть проект с котлами Viessmann Vitoplex 100 PV1, на них подобраны горелки Weishaupt WGL40/1-A/ZM(котлов и горелок 2шт.). Теловая нагрузка 800 кВт. Проектировщики утверждают, что горелка подобрана на тепловую мощность и они правы( каждая горелка будет настроена на 450 кВт). Считаю, что это неверно и горелка д.б. 500/0,92=543кВт. Хотелось бы услышать мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ferta
сообщение 8.9.2015, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



А что за нормативный документ?Т.е. можно вывести на максимальную нужную (тепловую) нагрузку и зафиксировать параметры?и сдавать котельную с проектными параметрами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.9.2015, 16:12
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 16:03) *
А что за нормативный документ?Т.е. можно вывести на максимальную нужную (тепловую) нагрузку и зафиксировать параметры?и сдавать котельную с проектными параметрами?

Мне, к сожалению, просто неизвестны такие случаи, когда котлы в проекте "заложены", например, на 1 МВт, а проект называется "котельная 800 кВт".

Сообщение отредактировал tiptop - 8.9.2015, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 8.9.2015, 16:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(tiptop @ 8.9.2015, 16:12) *
Мне, к сожалению, просто неизвестны такие случаи, когда котлы в проекте "заложены", например, на 1 МВт, а проект называется, например, "котельная 800 кВт".

Вот как раз такой у нас пример!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.9.2015, 8:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 16:15) *
Вот как раз такой у нас пример!!!

В этом случае в "Техническом отчёте о проведении РНИ" в разделе "Анализ результатов испытаний" необходимо указать почему не достигнуты проектные параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 9.9.2015, 9:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Лыткин @ 9.9.2015, 8:20) *
В этом случае в "Техническом отчёте о проведении РНИ" в разделе "Анализ результатов испытаний" необходимо указать почему не достигнуты проектные параметры.

И это всё нормально принимается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.9.2015, 9:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ferta @ 9.9.2015, 9:28) *
И это всё нормально принимается?

Если всё технически грамотно обосновано (например: недостаточность тепловой нагрузки), то почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ferta   Подбор горелки   8.9.2015, 13:16
- - Лыткин   Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 13:16) Добрый де...   8.9.2015, 13:47
- - tiptop   Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 13:16) Добрый де...   8.9.2015, 13:57
- - Ferta   Номинальная тепловая мощность - 500 кВт, номинальн...   8.9.2015, 14:33
- - tiptop   Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 14:33) Номинальн...   8.9.2015, 15:05
- - Ferta   Объяснить можно?   8.9.2015, 15:06
|- - Лыткин   Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 15:06) Объяснить...   8.9.2015, 15:21
- - tiptop   Не могу сказать ничего конкретного - не знаю ...   8.9.2015, 15:10
- - Ferta   А если я захочу использовать котел на всю мощность...   8.9.2015, 15:18
- - Ferta   Давайте подробнее напишу. Данная горелка выдает 55...   8.9.2015, 15:26
|- - tiptop   Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 15:26) Давайте п...   8.9.2015, 15:40
|- - Лыткин   Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 15:26) Давайте п...   8.9.2015, 15:57
- - Ferta   tiptop, можете тогда уточнить, как проводится ПНР ...   8.9.2015, 15:44
|- - tiptop   Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 15:44) tiptop, м...   8.9.2015, 16:01
- - klikklja   Если автомобиль едет 100 км/ч то он и 30 км/ч поед...   11.9.2015, 16:12
|- - tiptop   Цитата(klikklja @ 11.9.2015, 16:12) Вам н...   12.9.2015, 12:06
- - Евгения_спб   Здравствуйте, не могли бы ли Вы подсказать где мож...   2.10.2015, 10:42
|- - Лыткин   Цитата(Евгения_спб @ 2.10.2015, 10:42) Зд...   2.10.2015, 11:40
- - timofeyprof   Цитата(Евгения_спб @ 2.10.2015, 10:42) Зд...   2.10.2015, 11:36
- - Ferta   Добрый день! Очень интересная ситуация складыв...   4.12.2015, 17:06
|- - tiptop   Цитата(Ferta @ 4.12.2015, 17:06) горелка ...   4.12.2015, 18:15
|- - LevaK   Цитата(Ferta @ 4.12.2015, 16:06) ... Гроз...   6.12.2015, 0:38
- - Miradwyn   Подскажите пожалуйста, не могу сделать минимальную...   10.12.2015, 0:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 11:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных