Подбор горелки |
|
|
|
|
8.9.2015, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Добрый день! Есть проект с котлами Viessmann Vitoplex 100 PV1, на них подобраны горелки Weishaupt WGL40/1-A/ZM(котлов и горелок 2шт.). Теловая нагрузка 800 кВт. Проектировщики утверждают, что горелка подобрана на тепловую мощность и они правы( каждая горелка будет настроена на 450 кВт). Считаю, что это неверно и горелка д.б. 500/0,92=543кВт. Хотелось бы услышать мнения.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
8.9.2015, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
А что за нормативный документ?Т.е. можно вывести на максимальную нужную (тепловую) нагрузку и зафиксировать параметры?и сдавать котельную с проектными параметрами?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2015, 16:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 16:03)  А что за нормативный документ?Т.е. можно вывести на максимальную нужную (тепловую) нагрузку и зафиксировать параметры?и сдавать котельную с проектными параметрами? Мне, к сожалению, просто неизвестны такие случаи, когда котлы в проекте "заложены", например, на 1 МВт, а проект называется "котельная 800 кВт".
Сообщение отредактировал tiptop - 8.9.2015, 16:16
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2015, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Цитата(tiptop @ 8.9.2015, 16:12)  Мне, к сожалению, просто неизвестны такие случаи, когда котлы в проекте "заложены", например, на 1 МВт, а проект называется, например, "котельная 800 кВт". Вот как раз такой у нас пример!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2015, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 16:15)  Вот как раз такой у нас пример!!! В этом случае в "Техническом отчёте о проведении РНИ" в разделе "Анализ результатов испытаний" необходимо указать почему не достигнуты проектные параметры.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2015, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Цитата(Лыткин @ 9.9.2015, 8:20)  В этом случае в "Техническом отчёте о проведении РНИ" в разделе "Анализ результатов испытаний" необходимо указать почему не достигнуты проектные параметры. И это всё нормально принимается?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2015, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Ferta @ 9.9.2015, 9:28)  И это всё нормально принимается? Если всё технически грамотно обосновано (например: недостаточность тепловой нагрузки), то почему нет?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Ferta Подбор горелки 8.9.2015, 13:16 Лыткин Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 13:16) Добрый де... 8.9.2015, 13:47 tiptop Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 13:16) Добрый де... 8.9.2015, 13:57 Ferta Номинальная тепловая мощность - 500 кВт, номинальн... 8.9.2015, 14:33 tiptop Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 14:33) Номинальн... 8.9.2015, 15:05 Ferta Объяснить можно? 8.9.2015, 15:06 Лыткин Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 15:06) Объяснить... 8.9.2015, 15:21 tiptop Не могу сказать ничего конкретного - не знаю ... 8.9.2015, 15:10 Ferta А если я захочу использовать котел на всю мощность... 8.9.2015, 15:18 Ferta Давайте подробнее напишу.
Данная горелка выдает 55... 8.9.2015, 15:26 tiptop Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 15:26) Давайте п... 8.9.2015, 15:40 Лыткин Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 15:26) Давайте п... 8.9.2015, 15:57 Ferta tiptop, можете тогда уточнить, как проводится ПНР ... 8.9.2015, 15:44 tiptop Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 15:44) tiptop, м... 8.9.2015, 16:01 klikklja Если автомобиль едет 100 км/ч то он и 30 км/ч поед... 11.9.2015, 16:12 tiptop Цитата(klikklja @ 11.9.2015, 16:12) Вам н... 12.9.2015, 12:06 Евгения_спб Здравствуйте, не могли бы ли Вы подсказать где мож... 2.10.2015, 10:42 Лыткин Цитата(Евгения_спб @ 2.10.2015, 10:42) Зд... 2.10.2015, 11:40 timofeyprof Цитата(Евгения_спб @ 2.10.2015, 10:42) Зд... 2.10.2015, 11:36 Ferta Добрый день!
Очень интересная ситуация складыв... 4.12.2015, 17:06 tiptop Цитата(Ferta @ 4.12.2015, 17:06) горелка ... 4.12.2015, 18:15 LevaK Цитата(Ferta @ 4.12.2015, 16:06) ... Гроз... 6.12.2015, 0:38 Miradwyn Подскажите пожалуйста, не могу сделать минимальную... 10.12.2015, 0:21