vkn9
сообщение 18.9.2015, 15:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2015
Пользователь №: 277653



Здравствуйте, в программе E-Tool версия 3-4-1-08 опирационная система Windows 7. при попытке загрузить настройки TCP-IP в контроллер программа пишет ошибку и вылетает, сам веб интерфейс работает но при попытке войти, какой либо пароль из мануалов не подходит, пишет в доступе отказана не верный пароль, как я понимаю вся проблема в том что программа не прописывает настройки TCP-IP, помогите пожалуйста разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Gr.
сообщение 18.9.2015, 16:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



Для Corrigo S нужно использовать более раннюю версию E-tool, например 3.2, тогда возможно вылетать не будет. Пароль соответственно мог быть изменен, поэтому и не заходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных