> Регламентируется ли расположение привода снаружи или внутри, Дымовой клапан с приводом внутри для подпора воздуха
avaria_olga@mail...
сообщение 28.9.2015, 12:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833



Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
colius
сообщение 28.9.2015, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58) *
Тогда опять спрашиваю

По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется!
Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)
Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- avaria_olga@mail.ru   Регламентируется ли расположение привода снаружи или внутри   28.9.2015, 12:31
- - colius   Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12...   28.9.2015, 13:00
|- - avaria_olga@mail.ru   Цитата(colius @ 28.9.2015, 13:00) А как В...   28.9.2015, 13:06
- - colius   Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13...   28.9.2015, 13:12
- - ИОВ   Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12...   28.9.2015, 13:18
|- - avaria_olga@mail.ru   Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18) 1. Имеется...   28.9.2015, 13:56
- - colius   Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13...   28.9.2015, 14:31
|- - avaria_olga@mail.ru   Цитата(colius @ 28.9.2015, 14:31) Когда о...   28.9.2015, 14:56
- - Composter   ну обычно привод внутри ставят если воздуховод зак...   28.9.2015, 14:54
- - Norb   Может его хотели от какого огневого воздействия об...   28.9.2015, 15:35
- - ИОВ   Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13...   28.9.2015, 15:58
|- - avaria_olga@mail.ru   Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58) Тогда опят...   29.9.2015, 8:49
|- - Norb   Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8...   29.9.2015, 14:09
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 28.9.2015, 16:04) Рискну ...   28.9.2015, 16:18
- - colius   Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8...   29.9.2015, 9:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных