> вентиляция на производстве от пыли
JohnV
сообщение 12.10.2015, 20:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Обратились подобрать вытяжной вентилятор, для удаления бытовой пыли в воздухе. Есть помещение 20м х 15м, высота потолка 8м. В половине этого здания 20х7,5 ездят, грузят погрузчики, газели. Никаких вредных выбросов нет, обычная пыль от пола. Как расчитать мощность и производительность вытяжки? Планирую вдоль стены пустить магистраль воздуховод на высоте 4м, и в него сделать врезки-решетки. Поставить улитку среднего давления. Но вот какая мощность чтоб пыль уносила хоть ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 13.10.2015, 22:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12957
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(JohnV @ 12.10.2015, 20:33) *
Обратились подобрать вытяжной вентилятор, для удаления бытовой пыли в воздухе.

Цитата(JohnV @ 13.10.2015, 21:16) *
от приточки они отказались, мы предупредили. Магистраль решили вешать на уровне 4м чтобы максимально удалить пыль возле людей, может еще на метр опустить?

Стесняюсь спросить, а Вы в этом триллере кто? Поднимать пыль с пола через зону дыхания на высоту 3-4 м - это называется "вредительство"
Приток будет, полагаю, естественный через открываемые ворота при въезде транспорта - это сведёт на "нет" любые меры по борьбе с пылью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 13.10.2015, 22:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 22:03) *
Стесняюсь спросить, а Вы в этом триллере кто? Поднимать пыль с пола через зону дыхания на высоту 3-4 м - это называется "вредительство"
Приток будет, полагаю, естественный через открываемые ворота при въезде транспорта - это сведёт на "нет" любые меры по борьбе с пылью

Мы решили помоч устроить весь этот триллер, причем без гарантий, так как результата получить тут врядли получится. Про приточку я имел ввиду принудительную. А так да - ворота.
С пола пыль поднимать не требуется. Нужно лишь удалять взвешенные частицы. Поставим вентилятор кВт на 2 и частотник. По расходу считали около 4000м3 ч при 460Па

Сообщение отредактировал JohnV - 13.10.2015, 22:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных