Добрый день, уважаемые специалисты - форумчане.
В моем ведении находится двухэтажное административное здание. В нашем здании есть УКУТ без насосов, элеватора и прочей регулирующей арматуры, т.к. здание подключено к ЦТП. Но не на прямую - магистраль ТСО проходит транзитом через 9-ти этажный жилой дом, где от этой же магистрали запитан и он самый. На вводе в жилой дом, а после него и у нас показатели ПС и ОС критичные, а именно ΔP = 0.1~0.2кгс/см2 (показатели сняты на закрытые коренные задвижки на вводе в здание).
Собственно вопрос вот в чем, существуют ли какие либо документы регламентирующие перепад давления в магистрали ТС на подводе к зданию.
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
14.10.2015, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Gonschik @ 14.10.2015, 9:28)  При диаметре ввода 50мм скорость в трубе 0,75 м/с, А что дальше, за вводом? Ход мыслей в принципе верный. Подключите, смотрите на температуру обратки, если перепад температур будет мал, значит расход завышен, прижимайте систему
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2015, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88277

|
Цитата(Dede @ 14.10.2015, 12:53)  А что дальше, за вводом? Ход мыслей в принципе верный. Подключите, смотрите на температуру обратки, если перепад температур будет мал, значит расход завышен, прижимайте систему Дальше разводка на несколько примерно таких вот агрегатов http://www.promsib.ru/page34.htmlПравильно ли я понимаю, что если система недоохлаждает до температуры обратки, то я ее поджимаю и снимаю сколько положено, либо наоборот - приоткрываю и не переохлаждаю теплоноситель ниже обратки? Т. е я тем самым регулирую гидравлическое сопротивление своей системы, подстраиваясь под температуру обратки на выходе. Получается что сопротивление системы (ну или график его зависимости от расхода в общем случае) не так уж и важно и его можно скорректировать? Но тогда могу предположить: 1) в идеале, если сопротивление моей системы окажется точно равно перепаду меж прямой и обраткой магистрали при необходимом мне расходе теплоносителя, то мне не придется ни ставить шайбу, ни регулировать сопротивление арматурой? 2) если при необходимом мне расходе я (теоретически) получаю сопротивление моей системы больше чем располагаемый перепад, то она заведомо не выдаст ту нагрузку, что мне нужна при подключении ее на практике, т.к. расход будет меньше чем расчетный? Если мои измышления верны, то плясать нужно от того какой реальный перепад в магистрали и выстроить систему так, чтобы ее сопротивление было лучше меньше располагаемого. Прав ли я?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Machinator Перепад давления в тепловой сети. 14.11.2013, 13:05 KGP1 Имеется/выдается ТУ на присоединение здания к т/с.... 14.11.2013, 14:14 Machinator Цитата(KGP1 @ 14.11.2013, 15:14) Имеется/... 14.11.2013, 15:09 Vanker Ну а что Вам не нравится, в среднем по стране пере... 14.11.2013, 15:33 KGP1 Для быстрой диагностики измерьте Тобр. в месте вре... 14.11.2013, 15:58 Machinator Цитата(KGP1 @ 14.11.2013, 15:58) Для быст... 14.11.2013, 16:51 Ernestas Цитата(Machinator @ 14.11.2013, 17:51) От... 14.11.2013, 17:06 Татьяна Удальцова Цитатадокумент/акт/регламент - который может четко... 14.11.2013, 21:07 KGP1 Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.11.2013, 21... 15.11.2013, 7:46 Dede почитайте ПТЭ ТЭ
6.2.60. Гидравлические режимы во... 15.11.2013, 8:46 Machinator Всем спасибо! Остается только бомбить их (ТГК-... 17.11.2013, 13:14 Панов Алексей Вадимович Проще заявиться к ним лично 18.11.2013, 13:53 Machinator Был. 2-й год бьюсь, личные номера сотовых инспекто... 19.11.2013, 5:44 Altelega ЦитатаСобственно вопрос вот в чем, существуют ли к... 19.11.2013, 6:29 Machinator Цитата(Altelega @ 19.11.2013, 6:29) Ищите... 19.11.2013, 6:57 Altelega Цитатав проекте на УКУТ что такое укут? с тех.усло... 19.11.2013, 7:15 Machinator Цитата(Altelega @ 19.11.2013, 7:15) что т... 19.11.2013, 8:00 Лыткин Цитата(Machinator @ 19.11.2013, 9:00) УКУ... 21.11.2013, 10:54  KGP1 Цитата(Лыткин @ 21.11.2013, 10:54) Минима... 21.11.2013, 15:28   Machinator Цитата(KGP1 @ 21.11.2013, 16:28) Некоррек... 22.11.2013, 7:45 KGP1 См.п.4.19 СП 41.... 22.11.2013, 8:15 VGK Уважаемые форумчане, сразу заявляю - я чайник, но ... 13.6.2014, 7:30 Крестьянин Не фантазируйте. То, что Вы высчитали это никогда ... 13.6.2014, 7:53 VGK Цитата(Крестьянин @ 13.6.2014, 7:53) Не ф... 13.6.2014, 9:33  Крестьянин Цитата(VGK @ 13.6.2014, 9:33) Практика эт... 13.6.2014, 10:11   VGK Цитата(Крестьянин @ 13.6.2014, 10:11) Вам... 13.6.2014, 10:58    Крестьянин Цитата(VGK @ 13.6.2014, 11:58) Тупо не хв... 13.6.2014, 12:59 VGK Ну вот... сразу не фантазируйте. А других аргумент... 13.6.2014, 8:24 VGK Вот нашел такое - - давление сетевой воды в подающ... 13.6.2014, 9:00 Крестьянин Но вот наконец-то и дошли до истины. Расходомеры к... 13.6.2014, 9:21 VGK Температурный график 95/70. Перепад на вводе в дом... 13.6.2014, 18:25 Крестьянин Хорошо, что прислали архив. Ещё бы посмотреть архи... 13.6.2014, 20:34 VGK Дома этих отчетов нет. Возьму отсканирую и выложу. 14.6.2014, 3:47 VGK Ну вот еще, что нашел. 14.6.2014, 7:52 Крестьянин Хорошая информация. Такое ощущение, что радиаторы ... 14.6.2014, 11:37 инж323 Автор, судя по распечатке, то чего бы вы не делали... 14.6.2014, 12:07 Dede А откуда в распечатке берутся данные по давлению P... 14.6.2014, 15:41 VGK Датчики давления были установлены уже позже, при п... 14.6.2014, 16:02 инж323 У вас в договоре какой график температур прописан?... 14.6.2014, 16:19 VGK Враги пусть на поле брани разбираются.. А мы и про... 14.6.2014, 16:49 zr84 Цитата(VGK @ 14.6.2014, 19:49) Враги пуст... 14.6.2014, 21:22 Крестьянин Алюминевые радиаторы лучше всего промыть индивидуа... 14.6.2014, 21:51 VGK Цитата(Крестьянин @ 14.6.2014, 22:51) Алю... 15.6.2014, 13:29 VGK Вот нету проекта. Ну допустим мы его закажем, каки... 16.6.2014, 5:04 VGK А куды все подевались? 24.6.2014, 9:31 lucyluk Один очень грамотный мужик из наладочной организац... 8.9.2014, 14:01 Лыткин Цитата(lucyluk @ 8.9.2014, 15:01) Один оч... 8.9.2014, 14:09  lucyluk Цитата(Лыткин @ 8.9.2014, 15:09) Сейчас в... 8.9.2014, 14:15  tiptop Цитата(Лыткин @ 8.9.2014, 15:09) но их ст... 8.9.2014, 14:41 Александр197 Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет НТД, имеющую тр... 12.9.2014, 10:37 Лыткин Цитата(Александр197 @ 12.9.2014, 11:37) З... 12.9.2014, 10:46 Gonschik Добрый день, уважаемые специалисты! Каким обра... 13.10.2015, 10:34 awlan Цитата(Gonschik @ 13.10.2015, 15:34) Я хо... 13.10.2015, 10:45 Лыткин Цитата(Gonschik @ 13.10.2015, 10:34) Добр... 13.10.2015, 10:47  Gonschik Цитата(Лыткин @ 13.10.2015, 11:47) Гидрав... 13.10.2015, 15:52   Татьяна Удальцова Цитата(Gonschik @ 13.10.2015, 17:52) Как ... 13.10.2015, 17:28    Лыткин Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2015, 17... 14.10.2015, 9:08 Dede Gonschik, вы решили сами спроектировать и смонтиро... 13.10.2015, 16:37 Gonschik Да не будет там ТУ и предписаний. Про эту бюрократ... 14.10.2015, 9:28 awlan Цитата(Gonschik @ 14.10.2015, 14:28) По д... 14.10.2015, 11:33  Татьяна Удальцова Цитата(Gonschik @ 14.10.2015, 15:52) Но т... 15.10.2015, 6:41 Gonschik Татьяна, спасибо за подробный ответ! А в каких... 15.10.2015, 9:55 Лыткин Цитата(Gonschik @ 15.10.2015, 9:55) Татья... 15.10.2015, 11:10  Gonschik Цитата(Лыткин @ 15.10.2015, 12:10) Когда ... 15.10.2015, 12:04   Лыткин Цитата(Gonschik @ 15.10.2015, 12:04) Что ... 15.10.2015, 12:46   Татьяна Удальцова Цитата(Gonschik @ 15.10.2015, 14:04) Что ... 15.10.2015, 14:14    A.R. Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.10.2015, 14... 16.10.2015, 10:18     Татьяна Удальцова Цитата(A.R. @ 16.10.2015, 12:18) Есть ещё... 17.10.2015, 6:57 Лыткин Цитата(Gonschik @ 15.10.2015, 9:55) Татья... 16.10.2015, 8:55 испытатель Что-то не нравятся мне эти напутствия в духе форум... 17.10.2015, 8:27 Виктор_ Петрович Всем доброго дня. Вот и к нам пришла зима и начали... 13.11.2015, 14:20 Виктор_ Петрович Цитата(Виктор_ Петрович @ 13.11.2015, 18... 14.11.2015, 7:14  Татьяна Удальцова Цитата(Виктор_ Петрович @ 14.11.2015, 9:1... 14.11.2015, 10:14 HeatServ Самое феноменальное, что девятиэтажки умеют работа... 14.11.2015, 10:55 Виктор_ Петрович ,На подачу манометр ставил после элеватора, на вхо... 15.11.2015, 5:52 awlan Цитата(Виктор_ Петрович @ 15.11.2015, 10... 15.11.2015, 6:51  Виктор_ Петрович Цитата(awlan @ 15.11.2015, 10:51) Проблем... 16.11.2015, 5:42   KGP1 Цитата(Виктор_ Петрович @ 16.11.2015, 5:4... 17.11.2015, 8:10 Татьяна Удальцова Цитата(Виктор_ Петрович @ 15.11.2015, 7:5... 16.11.2015, 6:55 Виктор_ Петрович Отрегулировать стояки нет возможности, т.к. стоят ... 15.11.2015, 6:20 Виктор_ Петрович Вчера вечером в моем присутствии сантехники сняли ... 17.11.2015, 5:04 Виктор_ Петрович Сегодня еще раз снял параметры. Температура на вхо... 19.11.2015, 14:11 KGP1 Цитата(Виктор_ Петрович @ 19.11.2015, 14... 25.11.2015, 12:12 ded_mor Виктор_ Петрович. С температурой подачи все норм(с... 24.11.2015, 20:37 ded_mor Подскажите еще, а как вы мерили температуру?
Конкр... 24.11.2015, 20:37 Виктор_ Петрович Цитата(ded_mor @ 25.11.2015, 0:37) Подска... 25.11.2015, 7:19 Виктор_ Петрович KGP1, если можно, выложите схему, как лучше переде... 26.11.2015, 12:16 KGP1 Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95 http://fil... 26.11.2015, 16:37 Виктор_ Петрович Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 20:37) Предлага... 27.11.2015, 11:38  KGP1 Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 11... 27.11.2015, 12:44 ded_mor Лучше посмотреть у данфоса, например. В этой схеме... 26.11.2015, 16:49 KGP1 Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 16:49) Указа... 27.11.2015, 8:36 awlan Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16... 27.11.2015, 12:51 KGP1 Цитата(awlan @ 27.11.2015, 12:51) 1. Эт т... 27.11.2015, 12:59 techgrouppts Всё, что на 2 поста выше не читал, но осуждаю)
Т.е... 27.11.2015, 13:17 KGP1 Цитата(techgrouppts @ 27.11.2015, 13:17) ... 27.11.2015, 13:30 Виктор_ Петрович Последними ответами меня совсем запутали.Если я ст... 28.11.2015, 13:11 igor-gazkombud Может уже давали совет, тогда повторюсь - п. 3.5 С... 28.11.2015, 14:56