> Автоматизация котельной, каскадом котлов
pentogon
сообщение 29.10.2015, 15:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281568



Доброго времени суток. Поставили вопрос: есть 2 котла на перегретой воде, надо сделать автоматическое управление каскадом котлов + 3 насоса подачи(1 в резерве). Для насосов уже выбрал было управление с помощью САУ-МП-Х.14(17)(овеновский). А вот с управлением котлами пока сложновато в раздумьях(была бы обычная водогрейная, было бы легче). Почитав немного форум, сформировалась идея: взять контроллер Siemens 770(чтобы он мерил температуру и нагружал котлы) и 2 модуля RMZ789(для управления котлом). Возможно ли осуществить такую идею и можно ли управлять с рециркуляционным насосом, задвижкой(двухходовой) с помощью этого модуля? Можно ли управлять в данном случае с 770го управлять с овновским контроллером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
pentogon
сообщение 30.10.2015, 9:07
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281568



Спасибо за ответы. Но это был второстепенный вопрос. Больше интересует вопрос возможности построения системы управления котлами на базе Siemens 770 и модуля RMZ789

Цитата(LUCHNICK @ 29.10.2015, 16:52) *
Если у Вас есть ПЛК, то зачем Вам для управления насосами использовать дополнительный прибор, а не реализовывать управление тем же ПЛК. Как я понимаю, у Вас есть 2 котла и 2 котловых насоса, каждый из которых должен включаться при работе соответствующего котла, а 3-й в случае поломки одного из двух. На САУ Вы такого алгоритма не добьетесь. В алгоритме 14- всегда работаю 2 насоса, при поломке одного из них включается резервный, при этом сигнал о неисправности насоса не могут выдаваться во внешнюю сеть (только светодиод на САУ будет мигать). В 17 алгоритме работает только 1 из трех насосов, что Вм совсем не подходит. Вам же надо менять число работающих насосов в зависимости от числа работающих котлов. Или у Вас сетевые насосы и всегда в работе 2 из 3-х? Тогда 14 алгоритм почти подходит (разве что аварию не выдает) (если же точно решили использовать САУ). Но, как Вам уже советовали, лучше использовать САУ-У, там можно менять требуемый алгоритм работы. И если у Вас есть "зимний" режим с 2-м работающими насосами и "летний" с одним, то изменяяя алгоритм с 14 на 17 и обратно Вы этого добиваетесь.


Это просто мысли вслух. Проект только в начале рисования. Дали тепломеханичсекую схему и я начал искать для себя решения. Если можно управлять насосами без САУ а с ПЛК, то это даже очень хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 6:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных