> Перепад давления в тепловой сети., Чем регламентируется?
Machinator
сообщение 14.11.2013, 13:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день, уважаемые специалисты - форумчане.

В моем ведении находится двухэтажное административное здание. В нашем здании есть УКУТ без насосов, элеватора и прочей регулирующей арматуры, т.к. здание подключено к ЦТП. Но не на прямую - магистраль ТСО проходит транзитом через 9-ти этажный жилой дом, где от этой же магистрали запитан и он самый. На вводе в жилой дом, а после него и у нас показатели ПС и ОС критичные, а именно ΔP = 0.1~0.2кгс/см2 (показатели сняты на закрытые коренные задвижки на вводе в здание).

Собственно вопрос вот в чем, существуют ли какие либо документы регламентирующие перепад давления в магистрали ТС на подводе к зданию.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Виктор_ Петрович
сообщение 13.11.2015, 14:20
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2015
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790



Всем доброго дня. Вот и к нам пришла зима и начались проблемы с отоплением. Наш дом- двухподъездная девятиэтажка 1978 года постройки. Отопление без батарей, то есть вместо батарей внутри наружных панелей проходит труба. Вернее две трубы по бокам панелей: одна- подача, вторая- обратка. Я живу на втором этаже, у меня тепло, а в квартирах, которые на концах лежаков- холодно. Жену в этом году выбрали старшей дома, вот и пошли ей звонки с жалобами на нехватку тепла в квартирах. Пришлось мне подключиться к решению этой проблемы, благо опыт в обслуживании тепловых систем есть. Тепловой узел с элеватором. Сегодня на улице -15, пирометром снял показания: 85градусов на входе; 68- после элеватора; 36- обратка. Это на узле, а на концах лежаков на обратке всего 22-25 градусов. Давление проверить нечем, нет манометров, мне кажется, что все беды в отсутствии перепада давлений. Управляющая компания наши звонки игнорирует.Подскажите, чем я могу помочь тем, кому холодно?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор_ Петрович
сообщение 14.11.2015, 7:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2015
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790



Цитата(Виктор_ Петрович @ 13.11.2015, 18:20) *
Всем доброго дня. Вот и к нам пришла зима и начались проблемы с отоплением. Наш дом- двухподъездная девятиэтажка 1978 года постройки. Отопление без батарей, то есть вместо батарей внутри наружных панелей проходит труба. Вернее две трубы по бокам панелей: одна- подача, вторая- обратка. Я живу на втором этаже, у меня тепло, а в квартирах, которые на концах лежаков- холодно. Жену в этом году выбрали старшей дома, вот и пошли ей звонки с жалобами на нехватку тепла в квартирах. Пришлось мне подключиться к решению этой проблемы, благо опыт в обслуживании тепловых систем есть. Тепловой узел с элеватором. Сегодня на улице -15, пирометром снял показания: 85градусов на входе; 68- после элеватора; 36- обратка. Это на узле, а на концах лежаков на обратке всего 22-25 градусов. Давление проверить нечем, нет манометров, мне кажется, что все беды в отсутствии перепада давлений. Управляющая компания наши звонки игнорирует.Подскажите, чем я могу помочь тем, кому холодно?

Сегодня поставил манометры, давление подачи- 6,3; обратки-6 атмосфер. Конечно, разница в 0,3 для девятиэтажки мала, но всё таки перепад есть. Мне кажется, что беда кроется в малом диаметре отверстия конуса. Мне сказали, что по осени сантехники копались в узле и заменили конус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.11.2015, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Виктор_ Петрович @ 14.11.2015, 9:14) *
Сегодня поставил манометры, давление подачи- 6,3; обратки-6 атмосфер. Конечно, разница в 0,3 для девятиэтажки мала, но всё таки перепад есть. Мне кажется, что беда кроется в малом диаметре отверстия конуса. Мне сказали, что по осени сантехники копались в узле и заменили конус.

Где это "давление подачи"? Если это на вводе, до элеватора, то перепада совершенно недостаточно. В элеваторе, в зависимости от диаметра сопла, теряется порядка 10 м (1 атм) и более. Если это действительно перепад со стороны теплосети, то система с элеватором работать не будет. Только если сопло вообще убрать, а перемычку заглушить. Но это является преступлением, приравненным к попыытке свержения государственной власти.

Надо замерять давление в подающей до и после элеватора. А в обратке оно примерно одинаковое.

В описанной 9-этажке с панельным отоплением расчетное сопротивление внутренней системы примерно 2...2.5 м. Т.е. "разница 0.3" это то, что надо для работы вообще без элеватора.

Если же эта "разница 0.3" после элеватора, то теоретически этого достаточно для работы отрегулированной системы. А у вас она разрегулирована, т.к. дальние стояки не прогреваются. В них идет заниженный расход, потому вода и остывает до 22-25 градусов. А через первые стояки идет завышенный расход.

Этого и не замечают, потому что даже при завышении расхода в 2 раза температура в помещении поднимается всего на 3 градуса. Никто и не жалуется. А вот при занижении расхода в 2 раза температура в помещении падает на 5-8 градусов.

Для устранения этого должно быть сделано что-то из этого:

1. Магистрали должны быть завышенного диаметра, лучше постоянного. В этом случае разница напоров между стояками минимальная. В этом случае дополнительной регулировки можно вообще избежать. По такому монтировались системы с панельным отоплением в Челябинске. В "те года".

2. Шайбировать стояки по расчету. Вряд ли в этом доме сделано. Вместо шайб могут быть современные балансировочные клапана. Очень хорошо, но дорого.

3. Самое простое - ручная регулировка. Перекрываются все стояки, а потом открываются, начиная с конца. Последний полностью, добиваются его прогрева, потом постепенно открывая всё ближе и ближе к элеватору. С помощью пирометра контролировать, чтобы примерно одинаковая температура обратки от стояков была.

Вообще-то это варварский способ. Запорная арматура для регулирования не предназначена, старые вентили можете вообще поломать. Да и при любом последующем отключении-включении любого стояка вся эта "наладка" будет нарушена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Machinator   Перепад давления в тепловой сети.   14.11.2013, 13:05
- - KGP1   Имеется/выдается ТУ на присоединение здания к т/с....   14.11.2013, 14:14
- - Machinator   Цитата(KGP1 @ 14.11.2013, 15:14) Имеется/...   14.11.2013, 15:09
- - Vanker   Ну а что Вам не нравится, в среднем по стране пере...   14.11.2013, 15:33
- - KGP1   Для быстрой диагностики измерьте Тобр. в месте вре...   14.11.2013, 15:58
- - Machinator   Цитата(KGP1 @ 14.11.2013, 15:58) Для быст...   14.11.2013, 16:51
|- - Ernestas   Цитата(Machinator @ 14.11.2013, 17:51) От...   14.11.2013, 17:06
- - Татьяна Удальцова   Цитатадокумент/акт/регламент - который может четко...   14.11.2013, 21:07
|- - KGP1   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.11.2013, 21...   15.11.2013, 7:46
- - Dede   почитайте ПТЭ ТЭ 6.2.60. Гидравлические режимы во...   15.11.2013, 8:46
- - Machinator   Всем спасибо! Остается только бомбить их (ТГК-...   17.11.2013, 13:14
- - Панов Алексей Вадимович   Проще заявиться к ним лично   18.11.2013, 13:53
- - Machinator   Был. 2-й год бьюсь, личные номера сотовых инспекто...   19.11.2013, 5:44
- - Altelega   ЦитатаСобственно вопрос вот в чем, существуют ли к...   19.11.2013, 6:29
- - Machinator   Цитата(Altelega @ 19.11.2013, 6:29) Ищите...   19.11.2013, 6:57
- - Altelega   Цитатав проекте на УКУТ что такое укут? с тех.усло...   19.11.2013, 7:15
- - Machinator   Цитата(Altelega @ 19.11.2013, 7:15) что т...   19.11.2013, 8:00
|- - Лыткин   Цитата(Machinator @ 19.11.2013, 9:00) УКУ...   21.11.2013, 10:54
|- - KGP1   Цитата(Лыткин @ 21.11.2013, 10:54) Минима...   21.11.2013, 15:28
|- - Machinator   Цитата(KGP1 @ 21.11.2013, 16:28) Некоррек...   22.11.2013, 7:45
- - KGP1   См.п.4.19 СП 41....   22.11.2013, 8:15
- - VGK   Уважаемые форумчане, сразу заявляю - я чайник, но ...   13.6.2014, 7:30
- - Крестьянин   Не фантазируйте. То, что Вы высчитали это никогда ...   13.6.2014, 7:53
|- - VGK   Цитата(Крестьянин @ 13.6.2014, 7:53) Не ф...   13.6.2014, 9:33
|- - Крестьянин   Цитата(VGK @ 13.6.2014, 9:33) Практика эт...   13.6.2014, 10:11
|- - VGK   Цитата(Крестьянин @ 13.6.2014, 10:11) Вам...   13.6.2014, 10:58
|- - Крестьянин   Цитата(VGK @ 13.6.2014, 11:58) Тупо не хв...   13.6.2014, 12:59
- - VGK   Ну вот... сразу не фантазируйте. А других аргумент...   13.6.2014, 8:24
- - VGK   Вот нашел такое - - давление сетевой воды в подающ...   13.6.2014, 9:00
- - Крестьянин   Но вот наконец-то и дошли до истины. Расходомеры к...   13.6.2014, 9:21
- - VGK   Температурный график 95/70. Перепад на вводе в дом...   13.6.2014, 18:25
- - Крестьянин   Хорошо, что прислали архив. Ещё бы посмотреть архи...   13.6.2014, 20:34
- - VGK   Дома этих отчетов нет. Возьму отсканирую и выложу.   14.6.2014, 3:47
- - VGK   Ну вот еще, что нашел.   14.6.2014, 7:52
- - Крестьянин   Хорошая информация. Такое ощущение, что радиаторы ...   14.6.2014, 11:37
- - инж323   Автор, судя по распечатке, то чего бы вы не делали...   14.6.2014, 12:07
- - Dede   А откуда в распечатке берутся данные по давлению P...   14.6.2014, 15:41
- - VGK   Датчики давления были установлены уже позже, при п...   14.6.2014, 16:02
- - инж323   У вас в договоре какой график температур прописан?...   14.6.2014, 16:19
- - VGK   Враги пусть на поле брани разбираются.. А мы и про...   14.6.2014, 16:49
|- - zr84   Цитата(VGK @ 14.6.2014, 19:49) Враги пуст...   14.6.2014, 21:22
- - Крестьянин   Алюминевые радиаторы лучше всего промыть индивидуа...   14.6.2014, 21:51
|- - VGK   Цитата(Крестьянин @ 14.6.2014, 22:51) Алю...   15.6.2014, 13:29
- - VGK   Вот нету проекта. Ну допустим мы его закажем, каки...   16.6.2014, 5:04
- - VGK   А куды все подевались?   24.6.2014, 9:31
- - lucyluk   Один очень грамотный мужик из наладочной организац...   8.9.2014, 14:01
|- - Лыткин   Цитата(lucyluk @ 8.9.2014, 15:01) Один оч...   8.9.2014, 14:09
|- - lucyluk   Цитата(Лыткин @ 8.9.2014, 15:09) Сейчас в...   8.9.2014, 14:15
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 8.9.2014, 15:09) но их ст...   8.9.2014, 14:41
- - Александр197   Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет НТД, имеющую тр...   12.9.2014, 10:37
|- - Лыткин   Цитата(Александр197 @ 12.9.2014, 11:37) З...   12.9.2014, 10:46
- - Gonschik   Добрый день, уважаемые специалисты! Каким обра...   13.10.2015, 10:34
|- - awlan   Цитата(Gonschik @ 13.10.2015, 15:34) Я хо...   13.10.2015, 10:45
|- - Лыткин   Цитата(Gonschik @ 13.10.2015, 10:34) Добр...   13.10.2015, 10:47
|- - Gonschik   Цитата(Лыткин @ 13.10.2015, 11:47) Гидрав...   13.10.2015, 15:52
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Gonschik @ 13.10.2015, 17:52) Как ...   13.10.2015, 17:28
|- - Лыткин   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2015, 17...   14.10.2015, 9:08
- - Dede   Gonschik, вы решили сами спроектировать и смонтиро...   13.10.2015, 16:37
- - Gonschik   Да не будет там ТУ и предписаний. Про эту бюрократ...   14.10.2015, 9:28
- - awlan   Цитата(Gonschik @ 14.10.2015, 14:28) По д...   14.10.2015, 11:33
- - Dede   Цитата(Gonschik @ 14.10.2015, 9:28) При д...   14.10.2015, 11:53
|- - Gonschik   Цитата(Dede @ 14.10.2015, 12:53) А что да...   14.10.2015, 13:52
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Gonschik @ 14.10.2015, 15:52) Но т...   15.10.2015, 6:41
- - Gonschik   Татьяна, спасибо за подробный ответ! А в каких...   15.10.2015, 9:55
|- - Лыткин   Цитата(Gonschik @ 15.10.2015, 9:55) Татья...   15.10.2015, 11:10
||- - Gonschik   Цитата(Лыткин @ 15.10.2015, 12:10) Когда ...   15.10.2015, 12:04
||- - Лыткин   Цитата(Gonschik @ 15.10.2015, 12:04) Что ...   15.10.2015, 12:46
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(Gonschik @ 15.10.2015, 14:04) Что ...   15.10.2015, 14:14
||- - A.R.   Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.10.2015, 14...   16.10.2015, 10:18
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(A.R. @ 16.10.2015, 12:18) Есть ещё...   17.10.2015, 6:57
|- - Лыткин   Цитата(Gonschik @ 15.10.2015, 9:55) Татья...   16.10.2015, 8:55
- - испытатель   Что-то не нравятся мне эти напутствия в духе форум...   17.10.2015, 8:27
- - HeatServ   Самое феноменальное, что девятиэтажки умеют работа...   14.11.2015, 10:55
- - Виктор_ Петрович   ,На подачу манометр ставил после элеватора, на вхо...   15.11.2015, 5:52
|- - awlan   Цитата(Виктор_ Петрович @ 15.11.2015, 10...   15.11.2015, 6:51
||- - Виктор_ Петрович   Цитата(awlan @ 15.11.2015, 10:51) Проблем...   16.11.2015, 5:42
||- - KGP1   Цитата(Виктор_ Петрович @ 16.11.2015, 5:4...   17.11.2015, 8:10
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Виктор_ Петрович @ 15.11.2015, 7:5...   16.11.2015, 6:55
- - Виктор_ Петрович   Отрегулировать стояки нет возможности, т.к. стоят ...   15.11.2015, 6:20
- - Виктор_ Петрович   Вчера вечером в моем присутствии сантехники сняли ...   17.11.2015, 5:04
- - Виктор_ Петрович   Сегодня еще раз снял параметры. Температура на вхо...   19.11.2015, 14:11
|- - KGP1   Цитата(Виктор_ Петрович @ 19.11.2015, 14...   25.11.2015, 12:12
- - ded_mor   Виктор_ Петрович. С температурой подачи все норм(с...   24.11.2015, 20:37
- - ded_mor   Подскажите еще, а как вы мерили температуру? Конкр...   24.11.2015, 20:37
|- - Виктор_ Петрович   Цитата(ded_mor @ 25.11.2015, 0:37) Подска...   25.11.2015, 7:19
- - Виктор_ Петрович   KGP1, если можно, выложите схему, как лучше переде...   26.11.2015, 12:16
- - KGP1   Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95 http://fil...   26.11.2015, 16:37
|- - Виктор_ Петрович   Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 20:37) Предлага...   27.11.2015, 11:38
|- - KGP1   Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 11...   27.11.2015, 12:44
- - ded_mor   Лучше посмотреть у данфоса, например. В этой схеме...   26.11.2015, 16:49
|- - KGP1   Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 16:49) Указа...   27.11.2015, 8:36
- - awlan   Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16...   27.11.2015, 12:51
|- - KGP1   Цитата(awlan @ 27.11.2015, 12:51) 1. Эт т...   27.11.2015, 12:59
- - techgrouppts   Всё, что на 2 поста выше не читал, но осуждаю) Т.е...   27.11.2015, 13:17
|- - KGP1   Цитата(techgrouppts @ 27.11.2015, 13:17) ...   27.11.2015, 13:30
- - Виктор_ Петрович   Последними ответами меня совсем запутали.Если я ст...   28.11.2015, 13:11
- - igor-gazkombud   Может уже давали совет, тогда повторюсь - п. 3.5 С...   28.11.2015, 14:56
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных