> Размещение головок для пожарной техники, подключение пожарной машин
Daddik
сообщение 25.11.2015, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Доброго дня!Возник вопрос по размещению головок для подключению пожарной техники. По СП 5.13130.2009 п.5.10.20 я так понимаю головки должны быть расположены именно на стене помещения насосной станции АУПТ. По НПБ88 вроде такого уточнения не было. Как кто считает? Интересует также вопрос о правилах размещения этих головок, т.е. насколько они должны быть видны и пр., можно ли их установить под лестницей,ведущей по фасаду здания?Сколько пространства должно быть до препятствий. Не нашёл ничего конкретного.

Сообщение отредактировал Daddik - 25.11.2015, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВКшник
сообщение 26.11.2015, 9:53
Сообщение #2


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Коллеги вопрос следующий, сразу в нескольких нормативных документах указывается на установка пожарных патрубков для подключения пожарных машин и везде по разному написано:

СП 10.13130
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания
высотой 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу патрубка с
соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной
пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной
открытой опломбированной задвижки.
Здесь имеется фраза про задвижку и обратник.
Про высоту установки патрубков ни слова


СП 5.13130
5.10.19 В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвиж-
ной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее
DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35 ± 0,15) м патрубками, оборудованными соединительны-
ми головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей
секции установки пожаротушения.
5.10.20 Снаружи помещения насосной станции соединительные головки необходимо размещать
с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей (т.е. должно быть не
менее двух вводов с соединительными головками).
Здесь нет фразы про задвижку и обратник.
Указана высота установки патрубков


СП 54.13330
7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СП 8.13130 и СП 10.13130.
В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода
предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными
головками для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо размещать на
фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8 - 1,2 м.
Здесь фраза про вентиль (не понятно правда открытый или закрытый), ничего про обратник.
Указана высота установки патрубков


СП 118.13330
Л.18 Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов от напорной линии между насосами и
распределительной гребенкой спринклерной и дренчерной установок должны быть выведены наружу два
патрубка диаметром 80 мм с обратными клапанами и стандартными соединительными пожарными головками.
Здесь нет фразы про задвижку, зато фраза про обратник.
Не указана высота установки патрубков


СП 113.13330
5.2.20. В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными
клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники.
строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 150.
6.2.4. В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный
водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с
соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения
передвижной пожарной техники.
Здесь фраза и про задвижку и про обратник. Но для открытых автостонок ничего арматуру а про подземные и вентиль и обратник.
Не указана высота установки патрубков


Вопрос и возмущение. ЧТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО КАК ТО СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ И ПРИНЯТЬ ОДИНАКОВОЕ РЕШЕНИЕ ВО ВСЕХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ.

Сообщение отредактировал psb1983 - 26.11.2015, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 26.11.2015, 10:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(psb1983 @ 26.11.2015, 9:53) *
Вопрос и возмущение. ЧТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО КАК ТО СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ И ПРИНЯТЬ ОДИНАКОВОЕ РЕШЕНИЕ ВО ВСЕХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ.


Нельзя) Нормы разные службы писали)
ИМХО. Обязательное наличие обратника и задвижки, как минимум логично. Высота установки в нормах варьируется, но лично я всегда указываю 1,35±0,15м.

Кстати, о п.7.4.4 СП 54.13330. Понимаю, что где-то уже есть обсуждение этого пункта, но все же отпишусь тут, извиняйте rolleyes.gif)
Недавно писали во ВНИИПО о том стоит ли руководствоваться этим пунктом СП или нет. Получили ответ, что этот вопрос рассматривался в ДНПР МЧС России на заседании экспертной комиссии, и "комиссией принято решение о недопустимости применения сухотрубов взамен ВПВ в целях обеспечения должного уровня защиты жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров". Как-то так)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2015, 10:42
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Terz_AUPT @ 26.11.2015, 10:39) *
Кстати, о п.7.4.4 СП 54.13330. Понимаю, что где-то уже есть обсуждение этого пункта, но все же отпишусь тут, извиняйте rolleyes.gif)
Недавно писали во ВНИИПО о том стоит ли руководствоваться этим пунктом СП или нет. Получили ответ, что этот вопрос рассматривался в ДНПР МЧС России на заседании экспертной комиссии, и "комиссией принято решение о недопустимости применения сухотрубов взамен ВПВ в целях обеспечения должного уровня защиты жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров". Как-то так)

Ну вообщем-проектировщик обязан делать проверочные расчёты. rolleyes.gif
Как видно из приложенной таблицы, испытательное давление для находящихся в эксплуатации пожарных рукавов принято 90 м вод. ст. При минимальном запасе прочности 1,2 примем рабочее давлении 75 м вод. ст.
Потери напора на 1 м длины рукавных линий по СНиП h=0,00385q^2 Т.е. при расходе 2*2,6=5,2л/с и допустимой длине пожарного рукава от гидранта 200 м получаются потери в рукаве до головки на стене здания 21 м. Потери в сухотрубе Ду 80 мм длиной 50м при таком расходе составят ещё 2 м. Итого потери 23м. Напор у ПК 10м. Итого 33м. Плюс геометрический перепад от пожарной машины до верхнего этажа. На пределе получается даже для 40м высоты - рукава вполне могут лопаться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 253,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Daddik   Размещение головок для пожарной техники   25.11.2015, 9:43
- - дмитрий01   Цитата(Daddik @ 25.11.2015, 9:43) Доброго...   25.11.2015, 10:45
- - Daddik   спасибо за ответ,а нормы какие то на это дело есть...   25.11.2015, 12:09
|- - BTS   Цитата(Daddik @ 25.11.2015, 12:09) спасиб...   25.11.2015, 13:08
|- - Daddik   Цитата(BTS @ 25.11.2015, 14:08) Нужно раз...   25.11.2015, 14:46
|- - BTS   Цитата(Daddik @ 25.11.2015, 14:46) Это я ...   25.11.2015, 19:13
- - psb1983   Цитата(Terz_AUPT @ 26.11.2015, 10:39) Нел...   26.11.2015, 17:26
- - Sindarkon   Terz_AUPT ЦитатаИМХО. Обязательное наличие обратни...   27.11.2015, 8:45
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 27.11.2015, 8:45) Terz...   27.11.2015, 9:41
- - psb1983   Подскажите а как правильно ставить: патрубок обрат...   27.11.2015, 10:08
- - Sindarkon   Serg Ivanov ЦитатаЭто правильное решение. Правильн...   27.11.2015, 12:04
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 27.11.2015, 12:04) Ser...   27.11.2015, 14:00
||- - дмитрий01   Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2015, 14:00) П...   27.11.2015, 22:15
||- - Serg Ivanov   Цитата(дмитрий01 @ 27.11.2015, 22:15) ...   27.11.2015, 23:16
||- - дмитрий01   Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2015, 23:16) Н...   28.11.2015, 0:53
||- - Serg Ivanov   Цитата(дмитрий01 @ 28.11.2015, 0:53) Посм...   28.11.2015, 11:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 27.11.2015, 12:04) Ser...   27.11.2015, 14:23
- - psb1983   Цитата(Sindarkon @ 27.11.2015, 12:04) Ser...   27.11.2015, 15:49
- - дмитрий01   Serg Ivanov причем тут этот пункт из СП? вы сказал...   28.11.2015, 14:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(дмитрий01 @ 28.11.2015, 14:40) Ser...   30.11.2015, 10:04
|- - Terz_AUPT   Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2015, 10:04) М...   30.11.2015, 10:31
|- - Serg Ivanov   Цитата(Terz_AUPT @ 30.11.2015, 10:31) А н...   30.11.2015, 11:01
- - psb1983   Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2015, 23:16) Н...   29.11.2015, 22:28
|- - Terz_AUPT   Цитата(psb1983 @ 29.11.2015, 22:28) В Тул...   30.11.2015, 9:23
- - Sindarkon   Serg Ivanov ЦитатаИдут - новые. Читайте примечания...   30.11.2015, 9:39
- - дмитрий01   Господа! ))) мы все друг друга не так поняли п...   30.11.2015, 11:36
- - Sindarkon   Serg Ivanov ЦитатаРукава лопались из-за отсутствия...   30.11.2015, 15:58
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 30.11.2015, 15:58) Ser...   30.11.2015, 16:50
- - Elenk_@   Скажите пожалуйста, а если насосная объединенная п...   18.8.2016, 10:05
|- - ViC   Цитата(Elenk_@ @ 18.8.2016, 10:05) Скажит...   26.8.2016, 11:18
- - timofeyprof   Цитата(Elenk_@ @ 18.8.2016, 11:05) Скажит...   18.8.2016, 10:14
|- - Elenk_@   Цитата(timofeyprof @ 18.8.2016, 10:14) по...   18.8.2016, 10:20
- - Ferdipendoz   Мы из насосных АУПТ выводим, а если скажем, просто...   26.8.2016, 13:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 10:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных