проблемы отопления 9-этажного дома, не прогреваются концевые стояки |
|
|
|
|
4.12.2015, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958

|
Подскажите пожалуйста, как решить проблему прогрева концевых стояков. Имеем 9-этажный жилой многоквартирный дом с одним подъездом и одним теплоцентром. Высота дома 27 метров. Разводка отопления: верхний розлив - по одной трубе 80мм подаётся на техэтаж и далее разводится по стоякам 20мм и спускается в подвал, где по обратному трубопроводу идёт до теплоцентра. На подаче имеем давление 3.2, на обратке (если стоит шайба на 10мм у задвижки №2) то 2.8. Сопло рассчитано сетевой компанией на 10.6мм (давление 3.2/2.2). 2.2 - это давление обратки в сети. При шайбе 10 мм и сопле 10.6 не работают концевые стояки и иногда вода вообще не доходит до расширительного бачка на техэтаже. В крайних стояках обратка передавливает подачу. По-моему мнению не хватает давления на подаче с сети. Мы взяли на обслуживание этод дом и на нём стоял насос (по проекту его нет) который якобы должен работать только на ГВС летом в межотопительный период. До настоящего момента он работал, но одна старушка с дома и-за шума насоса не спит и она вызвала Роспотребнадзор и они выделили шум в 27дб, что является нарушением на 2дб(((. Нам пришлось снять насос и местная сетевая компания рассчитала нам все шайбы и сопла. Дом заработал, но концевая у бабушки не прогревалась. Мы стали искать причины. Установили на техэтаже новый шаровый кран и переварили врезку в подвале. Опять не идёт ничего, хотя в чугунном кране на тех этаже обнаружили сильное заужение, что не давало прохода теплу. Что подскажете друзья? жду ответа. Сейчас мы пошли на крайние меры: заблиновали подмес, убрали шайбу на №2, зажали №4 - давление стало 3.2 на 2.0 - всё шуршит, перегрев идёт, бабушка не мёрзнет))) Зато скорость теплоносителя около 5м3/час и расход в 2 раза больше нормы(есть прибор учёта ТЭ, который заузили с 80мм на 32мм).
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
5.12.2015, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(zay1973 @ 5.12.2015, 0:49)  Подскажите пожалуйста, как решить проблему прогрева концевых стояков. Имеем 9-этажный жилой многоквартирный дом с одним подъездом и одним теплоцентром. Высота дома 27 метров. Разводка отопления: верхний розлив - по одной трубе 80мм подаётся на техэтаж и далее разводится по стоякам 20мм и спускается в подвал, где по обратному трубопроводу идёт до теплоцентра. На подаче имеем давление 3.2, на обратке (если стоит шайба на 10мм у задвижки №2) то 2.8. Сопло рассчитано сетевой компанией на 10.6мм (давление 3.2/2.2). 2.2 - это давление обратки в сети. При шайбе 10 мм и сопле 10.6 не работают концевые стояки и иногда вода вообще не доходит до расширительного бачка на техэтаже. В крайних стояках обратка передавливает подачу. По-моему мнению не хватает давления на подаче с сети. Мы взяли на обслуживание этод дом и на нём стоял насос (по проекту его нет) который якобы должен работать только на ГВС летом в межотопительный период. До настоящего момента он работал, но одна старушка с дома и-за шума насоса не спит и она вызвала Роспотребнадзор и они выделили шум в 27дб, что является нарушением на 2дб(((. Нам пришлось снять насос и местная сетевая компания рассчитала нам все шайбы и сопла. Дом заработал, но концевая у бабушки не прогревалась. Мы стали искать причины. Установили на техэтаже новый шаровый кран и переварили врезку в подвале. Опять не идёт ничего, хотя в чугунном кране на тех этаже обнаружили сильное заужение, что не давало прохода теплу. Что подскажете друзья? жду ответа. Сейчас мы пошли на крайние меры: заблиновали подмес, убрали шайбу на №2, зажали №4 - давление стало 3.2 на 2.0 - всё шуршит, перегрев идёт, бабушка не мёрзнет))) Зато скорость теплоносителя около 5м3/час и расход в 2 раза больше нормы(есть прибор учёта ТЭ, который заузили с 80мм на 32мм). Регулировка системы скорее всего решит проблему
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
zay1973 проблемы отопления 9-этажного дома 4.12.2015, 23:49 zay1973 Так регулировали, не греют концевые. Я хочу узнать... 5.12.2015, 14:00 gaizins Цитата(zay1973 @ 5.12.2015, 15:00) Так ре... 5.12.2015, 17:35 zay1973 летом мыли всё, может параметры дадите? 5.12.2015, 17:39 gaizins Цитата(zay1973 @ 5.12.2015, 18:39) летом ... 6.12.2015, 16:55 zay1973 Параметры сопла, шайбы или вообще скажете что без ... 6.12.2015, 17:07 den.mgn Подмес разблинуй и расход упадет) 6.12.2015, 18:20 zay1973 Хорошо бы. Без подмеса дом не работает... Моё мнен... 6.12.2015, 18:44 awlan Цитата(zay1973 @ 5.12.2015, 4:49) 1.Подск... 7.12.2015, 5:35 zay1973 Спасибо. Хоть кто-то меня поддержал) Расширительны... 7.12.2015, 8:12 KGP1 Конечно в таких условиях трудно обеспечить работу ... 7.12.2015, 8:36 zay1973 Пока с насосом никак. Директор не хочет его устана... 9.12.2015, 21:05 awlan Цитата(zay1973 @ 10.12.2015, 2:05) Пока с... 10.12.2015, 4:19 HeatServ Давление статческое вызывает вопросы. Ниже уровня ... 9.12.2015, 23:56 zay1973 Нашёл проект электросетей дома, там есть два цирку... 14.12.2015, 23:46 zay1973 В архиве нет ничего по дому, всё что есть, всё у м... 19.12.2015, 18:16 77sergey Цитата(zay1973 @ 19.12.2015, 18:16) В арх... 19.12.2015, 19:09 zay1973 точно подметил, половина неживых((( соседние дома ... 23.12.2015, 22:05 alex54294 Если запорка не живая, а стояк байпасит и изза нег... 24.12.2015, 20:11 zay1973 Этажей 9. Дом стоит на самом высоком месте. Пока е... 24.12.2015, 21:23 ДонКихот Действительно, давления маловато вообще. Наверно, ... 2.4.2016, 10:46 испытатель Из всего потока информации - настораживает останов... 2.4.2016, 12:29 zay1973 Проблема вроде как решилась. После нового года сет... 2.4.2016, 17:12 alex54294 Подмес разблиновали? Ато http://www.prima-tv.ru/ne... 3.4.2016, 8:49 ДонКихот Цитата(alex54294 @ 3.4.2016, 8:49) ...
Ме... 3.4.2016, 11:26 zay1973 Конечно разблиновали. 3.4.2016, 19:46 Kirill_A Давление 3,2 по моему маловато)) у меня на дом 9 ... 4.5.2016, 11:29 zay1973 Сейчас дом работает, гвс правда не дотягивает иног... 4.5.2016, 13:27