Abysmo UPS в шкафу и главный выключатель 19.4.2007, 17:23 Mike Osokin ИМХО. Если аварийный - должен отключать все. UPS в... 19.4.2007, 17:46 Abysmo ЦитатаА какие бесперебойники применять будете? Ссы... 19.4.2007, 19:08 Abysmo ЦитатаТогда смылс UPS?
Смысл UPS - закрыть заслон... 19.4.2007, 22:45 Kass Цитата(Abysmo @ Apr 19 2007, 20:08 )Мы примен... 19.4.2007, 23:13 Mike Osokin Цитата(Quasar @ Apr 19 2007, 22:56 )Цитата(Mi... 20.4.2007, 5:17 Abysmo ЦитатаДалеко не всех устроит питание не 220 В.
По... 20.4.2007, 10:55 Kass Цитата(Abysmo @ Apr 20 2007, 11:55 )Посмотрит... 21.4.2007, 22:26 Abysmo Цитатано контроллер скорее всего на 220В.
Нет, на... 22.4.2007, 10:57 Kass А у меня и привода без пружин от Белимо на 220 пов... 22.4.2007, 19:57 Abysmo ЦитатаА у меня и привода без пружин от Белимо на 2... 22.4.2007, 21:11 Fanat Цитата(Kass @ Apr 22 2007, 20:57 )А у меня и ... 23.4.2007, 6:39 Abysmo ЦитатаИспользование приводов без пружин говорит то... 23.4.2007, 19:50 Usmanov Boris Добрые люди, а не подскажете привода на воду с пру... 24.4.2007, 5:59 Quasar У Belimo есть точно
LF-24SR с аналоговым управлени... 24.4.2007, 8:58 Kass Цитата(Abysmo @ Apr 22 2007, 22:11 )Цитата...... 24.4.2007, 9:48 Kass Цитата(Fanat @ Apr 23 2007, 07:39 )Использова... 24.4.2007, 10:06 Abysmo Цитатакогда проще всять безперебойник на 220В.
По... 24.4.2007, 19:44 Fanat ЦитатаВсе дело в том, что вы слабо освещены по Кон... 25.4.2007, 9:17 Kass Цитата(Abysmo @ Apr 24 2007, 20:44 )ЦитатаА з... 25.4.2007, 10:08 Quasar Цитата(Kass @ Apr 25 2007, 11:08 )Так вот раб... 25.4.2007, 10:21 Kass Цитата(Fanat @ Apr 25 2007, 10:17 )1.Вот толь... 25.4.2007, 10:21 Quasar А разве нельзя сделать поддержание баланса за счет... 25.4.2007, 10:50 Nick Цитата(Kass @ Apr 24 2007, 10:48 )Вся силовая... 25.4.2007, 11:04 Kass Цитата(Quasar @ Apr 25 2007, 11:50 )А разве н... 25.4.2007, 11:06 Abysmo Ладно пустая дискуссия. Индустриальный ИБП на 220 ... 25.4.2007, 11:38 Сергей Долганов Не вдаваясь в Ваши высокоученые дискуссии. Abysmo ... 25.4.2007, 11:44 Nick Цитата(Kass @ Apr 25 2007, 11:21 )Вы знаете, ... 25.4.2007, 12:02 Nick Цитата(Abysmo @ Apr 25 2007, 12:38 )Точто так... 25.4.2007, 16:29 Kass Цитата(Abysmo @ Apr 25 2007, 12:38 )г-н Kass ... 25.4.2007, 23:33 Fanat Цитата(Kass @ Apr 26 2007, 00:33 )Кстати на з... 26.4.2007, 8:32 Nick Цитата(Fanat @ Apr 26 2007, 09:32 )Цитата(Kas... 26.4.2007, 8:40 Kass Цитата(Fanat @ Apr 26 2007, 09:32 )А вот от В... 26.4.2007, 20:50 Demus Прошло 4 года.... Никто не встречал ИБП с выходом ... 16.5.2011, 15:02 Abysmo Не встречал Зачем такая экзотика ? 16.5.2011, 19:01 Demus ПЛК у нас питается от 220В. Здание построено. Цент... 16.5.2011, 22:56 Sia-Ori УПС комповый на дно шкафа. Колхоз, зато просто. 17.5.2011, 7:58 5a8el http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...losed... 17.5.2011, 9:20 Demus Цитата(5a8el @ 17.5.2011, 10:20) http://w... 17.5.2011, 11:20 Abysmo ЦитатаИ где здесь нужный мне? 48 В максимум....
Н... 17.5.2011, 11:58 Demus Не, у нас не ОНО) У нас Delta ES2. 17.5.2011, 12:00 Abysmo Ну раз Delta намекаю на решение:
http://www.meanw... 17.5.2011, 12:29 5a8el ну или как вариант APC BACK-UPS HS 500 17.5.2011, 13:52![]() Max2114 А если использовать обычный бесперебойник, то как ... 17.5.2011, 20:14 Sia-Ori просим в поисковике
din-rail AC UPS
и находится т... 17.5.2011, 22:30 intellis Попробуйте у Phoenix Contact найти QUINT-UPS/1AC/1... 17.5.2011, 22:47 Demus Цитата(Sia-Ori @ 17.5.2011, 23:30) п... 17.5.2011, 23:02 Sia-Ori Цитата(Demus @ 18.5.2011, 0:02) Еще бы до... 18.5.2011, 7:23