проектирование резервуаров |
|
|
|
|
4.2.2016, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Добрый день. Возник вопрос. Чтобы насос запустился нужен по СНиП подпор 5 метров. Нужна из наружнего надземного резервуара, насосом в здании рядом стоящим подать воду на очистку. Можно ли считать подпором при данном расположении труб. Прикладываю картинку.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
11.2.2016, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата А я бы поспорил про 0,5 м. Уровень жидкости над всасывающим патрубком должен определяться двумя рассчетами: 1. Исключение кавитации 2. Исключение воронкообразования 3. Для некоторых типов рабочих колес насосов (осевые и диаганальные) проверяется не только уровень, но и направления потоков и завихрений со стороны всаса) Что спорить в СНиП все написано, в случае с резервуарами 0,5м это заливка, а уровень жидкости (для гарантии работы насоса) в резервуаре рассчитывается под всасывающим патрубком а не над, об этом написано в книге по теории насосов. Инженер ОВК Перелив и грязевую трубу делаете в один "мокрый колодец", т.е. колодец с накопительной частью обычно 1м, туда надо будет переносной насос погрузить. Еще один колодец нужен для установки арматуры чтобы пустить воду по спускной трубе. Гидрозатвор переливной трубы делаете прямо в резервуаре. Но так как резервуар у вас полностью на земле то перелив и слив будет сбоку над землей и никаких колодцев не нужно, открыли вентиль и спустили, также и перелив, гидрозатвор не будет давать гулять холодному воздуху и не замерзнет, а может и замерзнет ))) Цитата Картинку приложила. Вроде как я поняла из выше сказанного так возможно, только шлам промывать надо. Очень коряво получилось, я думал у вас подключение снизу а не сбоку, и промывка не так делается... Если сбоку подключение кусок трубы все равно выше земли и в холоде. Если расстояние до насосной не большое то лучше сделайте трубу прямо и в обваловке, а саму трубу в изоляции с электрообогоревом
Сообщение отредактировал MEX-74 - 11.2.2016, 12:56
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2016, 6:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(MEX-74 @ 11.2.2016, 13:38)  Что спорить в СНиП все написано, в случае с резервуарами 0,5м это заливка, а уровень жидкости (для гарантии работы насоса) в резервуаре рассчитывается под всасывающим патрубком а не над, об этом написано в книге по теории насосов.
Инженер ОВК Перелив и грязевую трубу делаете в один "мокрый колодец", т.е. колодец с накопительной частью обычно 1м, туда надо будет переносной насос погрузить. Еще один колодец нужен для установки арматуры чтобы пустить воду по спускной трубе. Гидрозатвор п ереливной трубы делаете прямо в резервуаре. Но так как резервуар у вас полностью на земле то перелив и слив будет сбоку над землей и никаких колодцев не нужно, открыли вентиль и спустили, также и перелив, гидрозатвор не будет давать гулять холодному воздуху и не замерзнет, а может и замерзнет )))
Очень коряво получилось, я думал у вас подключение снизу а не сбоку, и промывка не так делается... Если сбоку подключение кусок трубы все равно выше земли и в холоде. Если расстояние до насосной не большое то лучше сделайте трубу прямо и в обваловке, а саму трубу в изоляции с электрообогоревом Переносной насос в колодец, а куда качать то? У нас есть колодец с канализацией, но просто мы подключиться туда не можем с минимальным уклоном. Решили выйти так - поднять трубу высоко - 1м от земли, просчитать толщину теплоизоляционного материала. Вода все равно будет там бежать только в случаи аварии или опорожнения. А вместо разрыва струи - предусмотреть обратный клапан, чтобы в случае затопления в резервуар не побежало. Подключение сбоку, но кусок трубы выше земли будет в теплом помещении. Там между двумя резервуарами предполагается теплое помещение для размещения электрозадвижек. Прямо сделать не можем - дорога там. Цитата(Arkadii @ 12.2.2016, 11:55)  Вы же инженер. И оперировать нужно цифрами. Я приводил примеры цифр относительно оси насоса. Основная цель моих постов в данной теме - Необходимо обязательно делать расчеты по воронкообразованию для определения минимального уровня жидкости в резервуаре (часто это приоритетней расчетов по NPSH особенно на холодной воде). С насосами имею дело уже более 35 лет. Огромное количество обьектов с выходом насосов из строя после "горе" проектов с минимальным уровнем 0,5 м над насосом. Как делается этот расчет на воронкообразование? Первый раз тоже про него слышу.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2016, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(Инженер ОВК @ 14.2.2016, 6:04)  Переносной насос в колодец, а куда качать то? У нас есть колодец с канализацией, но просто мы подключиться туда не можем с минимальным уклоном. Решили выйти так - поднять трубу высоко - 1м от земли, просчитать толщину теплоизоляционного материала. Вода все равно будет там бежать только в случаи аварии или опорожнения. А вместо разрыва струи - предусмотреть обратный клапан, чтобы в случае затопления в резервуар не побежало. Подключение сбоку, но кусок трубы выше земли будет в теплом помещении. Там между двумя резервуарами предполагается теплое помещение для размещения электрозадвижек. Прямо сделать не можем - дорога там. Как делается этот расчет на воронкообразование? Первый раз тоже про него слышу. Вот за что я "люблю" некоторых представителей заказчика, так это за то что они лучше проектировщиков знают как надо проектировать. При этом еще навязывают уйму "рекомендаций", которые потом краснея доказываешь в экспертизе. Каким Макаром их обременяет обслуживание полузаглубленного или заглубленного Ж/б резервуара. Тем что через люк-лаз туда спускаться придется слесарю 60го размера и он может талию повредить! Ж/б всегда был дешевле стали в строительстве и эксплуатации, а тут еще и с утеплителем и 2 стальных. Так и порывает в таких случаях выдать им в ответ "рекомендации" обращаться для лечения зубов не к стоматологу а к проктологу. Быстро ответить не получится, по сему придется подождать немного. Если есть возможность выслать план, схема и чертежи высылайте, можете и через личку. А сейчас я посмотрю, что у меня есть из свежих решений по подземным водозаборам и продолжу описывать пути решения.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2016, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(PWW @ 14.2.2016, 8:04)  Вот за что я "люблю" некоторых представителей заказчика, так это за то что они лучше проектировщиков знают как надо проектировать. При этом еще навязывают уйму "рекомендаций", которые потом краснея доказываешь в экспертизе. Каким Макаром их обременяет обслуживание полузаглубленного или заглубленного Ж/б резервуара. Тем что через люк-лаз туда спускаться придется слесарю 60го размера и он может талию повредить! Ж/б всегда был дешевле стали в строительстве и эксплуатации, а тут еще и с утеплителем и 2 стальных. Так и порывает в таких случаях выдать им в ответ "рекомендации" обращаться для лечения зубов не к стоматологу а к проктологу. Быстро ответить не получится, по сему придется подождать немного. Если есть возможность выслать план, схема и чертежи высылайте, можете и через личку. А сейчас я посмотрю, что у меня есть из свежих решений по подземным водозаборам и продолжу описывать пути решения. Решение было принято до меня. Я доделываю - поэтому не могу переделать все, так как сроки и наработано уже у остальных отделов - самим себе в убыток. А подземные металлические резервуары же тоже есть? Или их не желательно использовать? Как по опыту?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2016, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(Инженер ОВК @ 14.2.2016, 7:33)  Решение было принято до меня. Я доделываю - поэтому не могу переделать все, так как сроки и наработано уже у остальных отделов - самим себе в убыток. А подземные металлические резервуары же тоже есть? Или их не желательно использовать? Как по опыту? Есть стальные, есть и пластиковые и стеклопластиковые. Ограничения для пластиковых в размерах. Они как правило, в виде цилиндров до 3 м в диаметре. Связано с транспортным габаритом при транспортировке автотранспортом. Вам придется тогда батарею из них делать. + Пластиковые идут по цене как Porsche Cayenne и в основании 30-35 куб бетона, чтоб не всплыл при высоком уровне грунта на 60-70 кубов вместимости резервуара.. Для стальных примерно такое же кол. бетона в основании цена меньше, но ржавеют. Кстати, у Вас насосы небольшие. Возможно удастся их разместить в том промежуточном здании между емкостями, где электрозадвижки стоят. В ранее высланных примерах как раз и насосная есть. В подземной части насосы, если не умещаются вместе с задвижками на 0,000, а сверху задвижки. Все равно фундамент под помещение задвижек будет около 2-х м. Насосы все время под заливом а деле в земле куда надо туда и ведите. Про воронкообразование не беспокойтесь. У вас насос 700 мм Ду 65 вход и мощность 5кВ, там таких расходов не будет, чтоб воронка образовалась. На досуге почитаете и поищите.
Сообщение отредактировал PWW - 14.2.2016, 8:08
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Инженер ОВК проектирование резервуаров 4.2.2016, 10:53 Водяной Можно. А марка насоса какая? 4.2.2016, 11:15 Инженер ОВК то есть это будет считаться подпором? а если насос... 4.2.2016, 11:25 fantomas_1954 Для запуска насоса напор достаточен, а потом... Гл... 4.2.2016, 12:15 Инженер ОВК Цитата(fantomas_1954 @ 4.2.2016, 13:15) Д... 9.2.2016, 7:08 Инженер ОВК Какой уровень над трубой всасывающий обычно делает... 4.2.2016, 12:20 Водяной Цитата(Инженер ОВК @ 4.2.2016, 12:20) Как... 4.2.2016, 12:56 Nasosnik25 Цитата(Инженер ОВК @ 4.2.2016, 11:53) Что... 4.2.2016, 13:53 PWW Цитата(Nasosnik25 @ 4.2.2016, 13:53) Чтоб... 5.2.2016, 3:38 nick2 Цитата(Инженер ОВК @ 4.2.2016, 12:53) Что... 4.2.2016, 15:19 MEX-74 ЦитатаЧтобы насос запустился нужен по СНиП подпор ... 5.2.2016, 7:33 Инженер ОВК Цитата(MEX-74 @ 5.2.2016, 8:33) Заче... 9.2.2016, 7:38 MEX-74 ЦитатаДля данного насоса расчитала требуемы подпор... 9.2.2016, 7:16 MEX-74 ЦитатаТааак. А если резервуар закрыт, все равно ат... 9.2.2016, 7:46 Инженер ОВК Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 8:46) Если... 9.2.2016, 10:29 Инженер ОВК У меня немножко схемка другая. Схему загрузила.
В... 9.2.2016, 9:24 MEX-74 ЦитатаУ меня немножко схемка другая. Выше написала... 9.2.2016, 10:52 Инженер ОВК Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 11:52) Есл... 9.2.2016, 12:38 Asquaer СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети :
п.... 9.2.2016, 11:47 Инженер ОВК Цитата(Asquaer @ 9.2.2016, 12:47) СП 31.1... 14.2.2016, 4:37 MEX-74 Стальные резервуаре заказная позиция ? или сами ва... 9.2.2016, 12:47 Инженер ОВК Стальные резервуары заказные.
1 климатическая зона... 9.2.2016, 13:04 MEX-74 ЦитатаТо есть ось насоса будет выше уровня воды. З... 9.2.2016, 13:13 Инженер ОВК Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 14:13) Вер... 9.2.2016, 13:30 Инженер ОВК Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 14:13) Вер... 9.2.2016, 13:41  PWW Цитата(Инженер ОВК @ 9.2.2016, 13:41) пон... 9.2.2016, 18:25   Инженер ОВК Цитата(PWW @ 9.2.2016, 18:25) Почему имен... 10.2.2016, 20:59    PWW Цитата(Инженер ОВК @ 10.2.2016, 20:59) Мо... 12.2.2016, 16:35     Инженер ОВК Цитата(PWW @ 12.2.2016, 17:35) Там все не... 14.2.2016, 6:34   Инженер ОВК [quote name='PWW' date='9.2.2016, 19:2... 18.2.2016, 6:42    PWW Цитата(Инженер ОВК @ 18.2.2016, 6:42) ...... 18.2.2016, 13:59 MEX-74 Цитата1м резервуар торчал из земли и в обволовку
... 9.2.2016, 13:36 MEX-74 Цитатакогда в здании приямок с погружными насосами... 9.2.2016, 13:57 Инженер ОВК Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 14:57) Не ... 9.2.2016, 14:11  PWW Цитата(Инженер ОВК @ 9.2.2016, 14:11) При... 9.2.2016, 18:54 Инженер ОВК [quote name='MEX-74' date='9.2.2016, 1... 14.2.2016, 4:57 MEX-74 PWW
У меня мозг уже вытекает.... вопрос был про по... 9.2.2016, 22:37 PWW Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 22:37) У м... 9.2.2016, 23:00 PWW Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 22:37) PW... 9.2.2016, 23:39 MEX-74 ЦитатаPWW
Так стоп. Зачем вы в тему вставляете сам... 10.2.2016, 6:56 PWW Цитата(MEX-74 @ 10.2.2016, 6:56) Так... 10.2.2016, 13:33 Инженер ОВК Цитата(MEX-74 @ 10.2.2016, 6:56) Так... 10.2.2016, 21:16 Spok_only Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 22:37) гла... 10.2.2016, 13:29 PWW Цитата(Spok_only @ 10.2.2016, 13:29) Немн... 10.2.2016, 14:27 Spok_only Цитата(PWW @ 10.2.2016, 15:27) Ну у нас т... 10.2.2016, 15:10 PWW Цитата(Spok_only @ 10.2.2016, 15:10) А кт... 10.2.2016, 15:23 Arkadii Цитата(Spok_only @ 10.2.2016, 15:29) Немн... 11.2.2016, 11:52 Инженер ОВК Спасибо всем большое за участие.
Но возникли еще ... 11.2.2016, 11:55 Инженер ОВК Цитата(MEX-74 @ 11.2.2016, 12:38) Чт... 11.2.2016, 12:52     Инженер ОВК Цитата(PWW @ 14.2.2016, 8:53) Есть стальн... 14.2.2016, 8:13      PWW Цитата(Инженер ОВК @ 14.2.2016, 8:03) Вы ... 14.2.2016, 8:30       Инженер ОВК Цитата(PWW @ 14.2.2016, 9:30) Вы точно фо... 14.2.2016, 9:10        PWW Цитата(Инженер ОВК @ 14.2.2016, 9:10) В б... 14.2.2016, 9:12         Инженер ОВК Цитата(PWW @ 14.2.2016, 10:12) Так чего т... 14.2.2016, 15:28          PWW Цитата(Инженер ОВК @ 14.2.2016, 15:28) Чт... 15.2.2016, 8:37 Arkadii Цитата(MEX-74 @ 11.2.2016, 14:38) Чт... 11.2.2016, 13:09 MEX-74 ЦитатаКак Вы себе представляете "уровень воро... 11.2.2016, 13:21 Arkadii Всасывающий патрубок не насоса. Уровень воронкообр... 11.2.2016, 13:34 PWW Цитата(Arkadii @ 11.2.2016, 13:34) ....А ... 11.2.2016, 13:47 MEX-74 Arkadii
Цитата0,5 метров - это цифра не подтвержде... 11.2.2016, 13:49 Arkadii Цитата(PWW @ 11.2.2016, 15:47) Вы сами и ... 12.2.2016, 8:21 MEX-74 Arkadii
ЦитатаКак верхний уровень может быть 0,5 м... 12.2.2016, 8:46 Arkadii Цитата(MEX-74 @ 12.2.2016, 10:46) Ar... 12.2.2016, 10:13 MEX-74 Arkadii
Цитатаесли по NPSH Расчет покажет например... 12.2.2016, 10:39 Arkadii Цитата(MEX-74 @ 12.2.2016, 12:39) Ar... 12.2.2016, 10:55 MEX-74 Arkadii
Цитата"горе" проектов с минимал... 12.2.2016, 11:39 Arkadii Возможно и "горе" проект. У Вас есть обо... 12.2.2016, 13:40 MEX-74 ЦитатаЧисло Фруда
Я попроще парень, читаю Турка.... 12.2.2016, 14:14 Arkadii Цитата(MEX-74 @ 12.2.2016, 16:14) Я ... 12.2.2016, 14:52 MEX-74 Цитатапользоваться картинкой из Турка и ссылаться ... 12.2.2016, 15:41 PWW Цитата(MEX-74 @ 12.2.2016, 15:41) Ди... 12.2.2016, 23:10 Arkadii Логично. Надеюсь, что "... Имеющий уши да усл... 12.2.2016, 16:18 MEX-74 PWW
ЦитатаЯ тут посмотрел как деды рисовали, не на... 13.2.2016, 8:58 PWW Цитата(MEX-74 @ 13.2.2016, 8:58) PWW... 13.2.2016, 15:12 Arkadii Цитата(MEX-74 @ 13.2.2016, 10:58) PW... 13.2.2016, 11:31 MEX-74 Arkadii
ЦитатаЯ утверждал, что нижний допустимый... 13.2.2016, 11:56 PWW Цитата(MEX-74 @ 13.2.2016, 11:56) Ar... 13.2.2016, 15:31 Arkadii Какой скриншот? Я Вам уже ссылку давал - там все р... 13.2.2016, 14:25 Arkadii Вот некоторые рисунки из лекций - по обсуждаемой т... 13.2.2016, 14:48 Инженер ОВК Цитата(Arkadii @ 13.2.2016, 15:48) Вот не... 14.2.2016, 6:49 MEX-74 Arkadii
Про пример 4 на листе 2 согласен, возможн... 13.2.2016, 15:18 Arkadii Цитата(PWW @ 13.2.2016, 17:31) А можно ли... 13.2.2016, 18:06 PWW Цитата(Arkadii @ 13.2.2016, 18:06) Весь к... 13.2.2016, 18:30 Arkadii Обещанное
13.2.2016, 19:16 PWW Цитата(Arkadii @ 13.2.2016, 19:16) Обещан... 13.2.2016, 19:28 MEX-74 ЦитатаК примеру у энергетиков водоподготовки, дрен... 13.2.2016, 22:24 PWW Цитата(MEX-74 @ 13.2.2016, 22:24) Мо... 13.2.2016, 22:37
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t
Последние сообщения Форума
|