Коллеги, добры вечер!
Вот какой дилетантский вопрос хочу задать:
Имеется АД 380V 15kW мощности. Однако, такая мощность АД излишняя и даже через чур для запланированного режима его использования.
Возможно ли использовать частотный преобразователь к примеру мощностью в 2 kW на данном двигателе, если требуемая мощность от АД не более 2 kW???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shew5
сообщение 16.2.2016, 5:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267268



Нельзя использовать - выход из строя ПЧ. Можно наоборот ПЧ 15кВт, двигатель 2кВт + скалярный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных