> Использовании частотного преобразователя
re-jack
сообщение 15.2.2016, 23:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254368



Коллеги, добры вечер!
Вот какой дилетантский вопрос хочу задать:
Имеется АД 380V 15kW мощности. Однако, такая мощность АД излишняя и даже через чур для запланированного режима его использования.
Возможно ли использовать частотный преобразователь к примеру мощностью в 2 kW на данном двигателе, если требуемая мощность от АД не более 2 kW???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pawel
сообщение 16.2.2016, 7:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Не проще двигатель поставить необходимой мощности?
Как уже говорилось выше, на х.х. движок будет брать минимум 30-35% от номинала 15 квт.и плюс нагрузка 2-3 квт., а это уже под 15 ампер, ПЧ нужен минимум на 7.5 квт.
Ваша система будет крайне не экономична, движок будет жрать больше чем работы делать, плюс покупка ПЧ. Вы сами то подумайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных