Большие сетевые насосы, часто ли их пускают-останавливают на практике? |
|
|
|
|
13.2.2016, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57363

|
Всех приветствую!
Исходная ситуация - районная котельная в Подмосковье, в ней 3 котла ПТВМ-30, вроде как четырехтрубная система. На схеме РУ 6 киловольт - 7 сетевых насосов, самый мощный - 0,63 мегаватта. На частотники денег не дают, хотя эксплуатация давно просит. Намерения - добавить мощности, поставить еще котлы, при этом придется неким образом модернизировать электроснабжение. Поскольку я в основном энергетик электрический, интересует - как часто вообще такие насосы пускают-останавливают? Как мне кажется, раз в сезон? Или по мере подготовки и испытаний их могут туда-сюда несколько раз включать? И как часто бывает, что по какой-либо аварии такой насос останавливается? В моем представлении остановка такого насоса - это некий позор и катастрофа, и бывает это редко. И процессы планового пуска-останова должны сопровождаться манипуляциями с задвижками, чтобы снизить токи на старте. Или как-то еще облегчают процесс? На объекте побываю через пару недель, хотелось бы понимать, с какой концепцией подходить к переработки РУшки и ТПшек. На 0,4 киловольта там из мощных нагрузок в основном дымососы, но с ними как-то понятнее, вентиляторы - вещь давно мне известная, а с насосами советского образца на 6 киловольт как-то раньше не сталкивался... Кто эксплуатировал такие котельные - поделитесь опытом? Нагрузка всегда равномерная? Косинус фи у таких движков всегда адекватный или еще и компенсацию реактивки неплохо бы сразу заложить?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.2.2016, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Gans Mueller @ 13.2.2016, 0:16)  Всех приветствую!
На частотники денег не дают, хотя эксплуатация давно просит. А зачем на сетевые насосы частотники? На 6кВ они сумашедших денег стоят, а окупят ли себя затраты, еще вопрос. А куда частотники на 6кВ планируете ставить? Пристройку для них городить? И существующие сети как планируете переделать? Или на 0,4кВ планируете перейти? Так тут сплошное разорение))) Не считая опять капитальных вложений на замену насосов, кабелей (резко увеличивающихся в диаметре, "живой" массе, и цене., так и КПД высоковольтников то поболее будет, однако.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2016, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(LUCHNICK @ 18.2.2016, 20:58)  А зачем на сетевые насосы частотники? На 6кВ они сумашедших денег стоят, а окупят ли себя затраты, еще вопрос. А куда частотники на 6кВ планируете ставить? Пристройку для них городить? И существующие сети как планируете переделать? Или на 0,4кВ планируете перейти? Так тут сплошное разорение))) Не считая опять капитальных вложений на замену насосов, кабелей (резко увеличивающихся в диаметре, "живой" массе, и цене., так и КПД высоковольтников то поболее будет, однако. Частотник на сетевом насосе???? . Наладка сети ведется при определенном расходе и не допускает его колебаний. Ведь так?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.2.2016, 21:17
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2016, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.2.2016, 21:16)  Частотник на сетевом насосе???? . Наладка сети ведется при определенном расходе и не допускает его колебаний. Ведь так? На сетевых насосах бывают частотники в следующих случаях: 1) строительство ведется по этапам, растянутым во времени. Насосы подбираются на финальную нагрузку. На первом этапе мощность насоса переразмерена, поэтому спасают ситуацию ПЧ. Хотя и число насосов тоже увеличивают. Например, если хватало бы одного-двух (рабочих) на всю нагрузку, то ставят два-три (рабочих). Ну и резервный. Но и разбитие не всегда спасает и ставят ПЧ. 2) сетевые насосы котельной работают на центральный тепловой пункт, где уже осуществляется погодозависимое регулирование и приготовление ГВС. Иногда схемы ЦТП бывают такие, что температуру на потребитель меняют посредством изменения расхода теплоносителя от котельной. Да и летом нужен другой расход. Тогда в котельной делают систему управления сетевыми насосами с применением ПЧ. На выходе котельной поддерживают требуемую температуру и постоянный перепад между Т1 и Т2, а уж расход сетевой воды как раз переменный. Цитата(mikki dan @ 19.2.2016, 7:24)  . Также ЧРП дает мягкий пуск.
По поводу остановок/пусков - это либо аварийная остановка, либо ревизия - замена сальника, но в отопительный сезон остановка сетевого насоса не рекомендуется, если нет мягкого пуска или оператор запустит насос на открытые задвижки, может порвать трассу, поэтому я бы рекомендовал на сетевые насосы большой мощности поставить защиты всех уровней, в т.ч. частотник. Частотник для плавного пуска- это как из пушки по воробьям. нужно применять или устройства плавного пуска (оптимально); или пуск на закрытую задвижку (автоматический), а для облегчения работы двигателя- пуск "звезда-треугольник". Но компоненты пуска "звезда-треугольник" занимают много места, при этом требуется на задвижку эл.привод и схемы управления. Т.ч. УПП по любому предпочтительнее (КМК).
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 20.2.2016, 11:13
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Gans Mueller Большие сетевые насосы 13.2.2016, 0:16 CNFHSQ В насосной первого подъема водоканала были такие н... 14.2.2016, 19:17 Arkadii Какие конкретно марки насосов? Какие их фактически... 15.2.2016, 8:20 CNFHSQ Цитата(Arkadii @ 15.2.2016, 8:20) Какие к... 15.2.2016, 18:40 Arkadii Цитата(CNFHSQ @ 15.2.2016, 20:40) А к чем... 15.2.2016, 22:12 CNFHSQ Цитата(Arkadii @ 15.2.2016, 22:12) Электр... 17.2.2016, 18:50 Машинист Перещелкивают такие насосы по одному раз в месяц п... 16.2.2016, 10:34 MAXERion К движку на 630 кВт обычно идет насос СЭ-1250-140.... 18.2.2016, 20:39  aglor10 Цитата(CNFHSQ @ 18.2.2016, 22:16) Частотн... 20.2.2016, 14:14   CNFHSQ Цитата(aglor10 @ 20.2.2016, 14:14) расход... 20.2.2016, 19:57 mikki dan Цитата(CNFHSQ @ 18.2.2016, 21:16) Частотн... 19.2.2016, 7:24 ssn по моему применение частотников может быть экономи... 20.2.2016, 23:28 LUCHNICK Цитата(ssn @ 20.2.2016, 23:28) по моему п... 21.2.2016, 11:44 ssn но вот с точки зрения регулирования мощности, в см... 21.2.2016, 12:00 T-rex Цитата(ssn @ 21.2.2016, 13:00) А с частот... 21.2.2016, 12:55 ssn а вот это надо считать. конечно же. 21.2.2016, 13:06 Arkadii Цитата(ssn @ 21.2.2016, 15:00) И то и дру... 21.2.2016, 18:58 I go ra Из холодного состояния допускается два пуска подря... 24.2.2016, 23:04 satir15 Практика показывает, что применение частотных прео... 25.2.2016, 15:42 LUCHNICK Цитата(satir15 @ 25.2.2016, 15:42) Практи... 25.2.2016, 17:51 ssn а как сетевой расход может быть постоянным.. что т... 25.2.2016, 18:05 LUCHNICK Цитата(ssn @ 25.2.2016, 18:05) а как сете... 25.2.2016, 18:13 ssn а на этих котельных нет вентиляционной нагрузки? и... 25.2.2016, 18:35 LUCHNICK Цитата(ssn @ 25.2.2016, 18:35) а на этих ... 25.2.2016, 18:52
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|