Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Большие сетевые насосы, часто ли их пускают-останавливают на практике?
Gans Mueller
сообщение 13.2.2016, 0:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57363



Всех приветствую!

Исходная ситуация - районная котельная в Подмосковье, в ней 3 котла ПТВМ-30, вроде как четырехтрубная система. На схеме РУ 6 киловольт - 7 сетевых насосов, самый мощный - 0,63 мегаватта. На частотники денег не дают, хотя эксплуатация давно просит. Намерения - добавить мощности, поставить еще котлы, при этом придется неким образом модернизировать электроснабжение. Поскольку я в основном энергетик электрический, интересует - как часто вообще такие насосы пускают-останавливают? Как мне кажется, раз в сезон? Или по мере подготовки и испытаний их могут туда-сюда несколько раз включать? И как часто бывает, что по какой-либо аварии такой насос останавливается? В моем представлении остановка такого насоса - это некий позор и катастрофа, и бывает это редко. И процессы планового пуска-останова должны сопровождаться манипуляциями с задвижками, чтобы снизить токи на старте. Или как-то еще облегчают процесс? На объекте побываю через пару недель, хотелось бы понимать, с какой концепцией подходить к переработки РУшки и ТПшек. На 0,4 киловольта там из мощных нагрузок в основном дымососы, но с ними как-то понятнее, вентиляторы - вещь давно мне известная, а с насосами советского образца на 6 киловольт как-то раньше не сталкивался... Кто эксплуатировал такие котельные - поделитесь опытом? Нагрузка всегда равномерная? Косинус фи у таких движков всегда адекватный или еще и компенсацию реактивки неплохо бы сразу заложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LUCHNICK
сообщение 18.2.2016, 20:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Gans Mueller @ 13.2.2016, 0:16) *
Всех приветствую!

На частотники денег не дают, хотя эксплуатация давно просит.


А зачем на сетевые насосы частотники? На 6кВ они сумашедших денег стоят, а окупят ли себя затраты, еще вопрос. А куда частотники на 6кВ планируете ставить? Пристройку для них городить? И существующие сети как планируете переделать? Или на 0,4кВ планируете перейти? Так тут сплошное разорение))) Не считая опять капитальных вложений на замену насосов, кабелей (резко увеличивающихся в диаметре, "живой" массе, и цене., так и КПД высоковольтников то поболее будет, однако.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 18.2.2016, 21:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(LUCHNICK @ 18.2.2016, 20:58) *
А зачем на сетевые насосы частотники? На 6кВ они сумашедших денег стоят, а окупят ли себя затраты, еще вопрос. А куда частотники на 6кВ планируете ставить? Пристройку для них городить? И существующие сети как планируете переделать? Или на 0,4кВ планируете перейти? Так тут сплошное разорение))) Не считая опять капитальных вложений на замену насосов, кабелей (резко увеличивающихся в диаметре, "живой" массе, и цене., так и КПД высоковольтников то поболее будет, однако.

Частотник на сетевом насосе???? . Наладка сети ведется при определенном расходе и не допускает его колебаний. Ведь так?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.2.2016, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 20.2.2016, 11:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(CNFHSQ @ 18.2.2016, 21:16) *
Частотник на сетевом насосе???? . Наладка сети ведется при определенном расходе и не допускает его колебаний. Ведь так?

На сетевых насосах бывают частотники в следующих случаях:
1) строительство ведется по этапам, растянутым во времени. Насосы подбираются на финальную нагрузку. На первом этапе мощность насоса переразмерена, поэтому спасают ситуацию ПЧ. Хотя и число насосов тоже увеличивают. Например, если хватало бы одного-двух (рабочих) на всю нагрузку, то ставят два-три (рабочих). Ну и резервный. Но и разбитие не всегда спасает и ставят ПЧ.
2) сетевые насосы котельной работают на центральный тепловой пункт, где уже осуществляется погодозависимое регулирование и приготовление ГВС. Иногда схемы ЦТП бывают такие, что температуру на потребитель меняют посредством изменения расхода теплоносителя от котельной. Да и летом нужен другой расход. Тогда в котельной делают систему управления сетевыми насосами с применением ПЧ. На выходе котельной поддерживают требуемую температуру и постоянный перепад между Т1 и Т2, а уж расход сетевой воды как раз переменный.

Цитата(mikki dan @ 19.2.2016, 7:24) *
. Также ЧРП дает мягкий пуск.

По поводу остановок/пусков - это либо аварийная остановка, либо ревизия - замена сальника, но в отопительный сезон остановка сетевого насоса не рекомендуется, если нет мягкого пуска или оператор запустит насос на открытые задвижки, может порвать трассу, поэтому я бы рекомендовал на сетевые насосы большой мощности поставить защиты всех уровней, в т.ч. частотник.


Частотник для плавного пуска- это как из пушки по воробьям. нужно применять или устройства плавного пуска (оптимально); или пуск на закрытую задвижку (автоматический), а для облегчения работы двигателя- пуск "звезда-треугольник". Но компоненты пуска "звезда-треугольник" занимают много места, при этом требуется на задвижку эл.привод и схемы управления. Т.ч. УПП по любому предпочтительнее (КМК).

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 20.2.2016, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gans Mueller   Большие сетевые насосы   13.2.2016, 0:16
- - CNFHSQ   В насосной первого подъема водоканала были такие н...   14.2.2016, 19:17
- - Arkadii   Какие конкретно марки насосов? Какие их фактически...   15.2.2016, 8:20
|- - CNFHSQ   Цитата(Arkadii @ 15.2.2016, 8:20) Какие к...   15.2.2016, 18:40
- - Arkadii   Цитата(CNFHSQ @ 15.2.2016, 20:40) А к чем...   15.2.2016, 22:12
|- - CNFHSQ   Цитата(Arkadii @ 15.2.2016, 22:12) Электр...   17.2.2016, 18:50
- - Машинист   Перещелкивают такие насосы по одному раз в месяц п...   16.2.2016, 10:34
- - MAXERion   К движку на 630 кВт обычно идет насос СЭ-1250-140....   18.2.2016, 20:39
|- - aglor10   Цитата(CNFHSQ @ 18.2.2016, 22:16) Частотн...   20.2.2016, 14:14
|- - CNFHSQ   Цитата(aglor10 @ 20.2.2016, 14:14) расход...   20.2.2016, 19:57
- - mikki dan   Цитата(CNFHSQ @ 18.2.2016, 21:16) Частотн...   19.2.2016, 7:24
- - ssn   по моему применение частотников может быть экономи...   20.2.2016, 23:28
|- - LUCHNICK   Цитата(ssn @ 20.2.2016, 23:28) по моему п...   21.2.2016, 11:44
- - ssn   но вот с точки зрения регулирования мощности, в см...   21.2.2016, 12:00
|- - T-rex   Цитата(ssn @ 21.2.2016, 13:00) А с частот...   21.2.2016, 12:55
- - ssn   а вот это надо считать. конечно же.   21.2.2016, 13:06
- - Arkadii   Цитата(ssn @ 21.2.2016, 15:00) И то и дру...   21.2.2016, 18:58
- - I go ra   Из холодного состояния допускается два пуска подря...   24.2.2016, 23:04
- - satir15   Практика показывает, что применение частотных прео...   25.2.2016, 15:42
|- - LUCHNICK   Цитата(satir15 @ 25.2.2016, 15:42) Практи...   25.2.2016, 17:51
- - ssn   а как сетевой расход может быть постоянным.. что т...   25.2.2016, 18:05
|- - LUCHNICK   Цитата(ssn @ 25.2.2016, 18:05) а как сете...   25.2.2016, 18:13
- - ssn   а на этих котельных нет вентиляционной нагрузки? и...   25.2.2016, 18:35
- - LUCHNICK   Цитата(ssn @ 25.2.2016, 18:35) а на этих ...   25.2.2016, 18:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных