Всем доброго времени !!! Для ввода построенного двухэтажного здания в эксплуатацию, составил энергетический паспорт здания и провел тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций, написал положительное заключение, в заключении написал об отсутствии скрытых дефектов. Стройнадзор принял нормально, где-то через месяц, они передали бумаги по вводу здания в Ростехнадзор (каким они там боком непонятно). Инспектор написал замечание касаемо моего заключения, далее цитата, весь абзац, : "


2. Не представлены отчеты предприятий ООО «----», ООО «-----», ООО «----» по проведению пусконаладочных работ отдельных элементов тепловых энергоустановок и систем теплопотребления здания в целом, в том числе, теплового испытания отопительных систем на равномерность прогрева отопительных приборов, в процессе которого выполняется наладка и регулировка системы для обеспечения в помещениях здания расчетных температур воздуха (акты); для распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками (акты); с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности здания (отчет с положительными выводами и заключениями представлен), проведенных специализированной организацией – членом СРО с соответствующим допуском к определенному виду или видам работ (ИП «Ф.И.О», свидетельство СРО Э-№---), по программам и (или) методикам (в отчете отсутствуют), согласованными в органах государственного энергетического надзора (Ростехнадзора), в соответствии с требованием п.п. 2.4.4., 2.6.5., 9.3.24., 9.3.25. ПТЭ ТЭ, п. 7 Порядка, п.7.7.1. Приложения № 6 к Порядку;" .

ИП -это Я.

Действительно ли требование об утверждении методики проведения тепловизионного обследования ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yyurokk
сообщение 10.3.2016, 17:21
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.1.2012
Пользователь №: 135032



Продолжение истории... Сделали методику по сути скопировав ГОСТ Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Отдали в РТН. Пришел ответ исправить, добавить ТБ, краткую характеристику энергоустановки. Добавили, отдали. Пришел ответ "Обследование теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий и определение теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений" отдельно не согласовываются а входят в "тепловые испытания отопительной системы" согласно п.9.3.25 ПТЭ ТЭ . И все это тянется по 30 дней ... В двух организациях видел согласованную методику "Обследование теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий и определение теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений" воспользоваться только не получается ей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных