> Большой перепад отметок в наружном водопроводе
Kosty_sp
сообщение 23.3.2016, 20:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143284



Доброго времени суток!!

Есть проектируемый объект в Крыму. находится внизу скалы на побережье. Там всего 10 небольших домиков для отдыха. Отметка площадки на которой расположен объект +18,000.
Дальше идет резкий подъем скалы до отм +158.000. До объекта даже нет дорог, только пешая тропинка.
Труба городского водопровода подходит к верхней площадке на отм. +156,200. с гарантированным напором 15м

И вот в чем вопрос. Как правильно осуществить подвод водопровода к нижней площадке? Если я правильно понимаю, то у меня на нижней площадке в точке разбора будет напор 155м.
т.е. нужно ставить регуляторы давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lexa00
сообщение 23.3.2016, 20:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Регуляторы в любом случае.
Запорную арматуру внимательно выбирать.
Скорее всего трубу стальную придется применять.
С упорами повнимательнее, т.к. давление в 2,5 раза больше привычного для водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.3.2016, 10:31
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lexa00 @ 23.3.2016, 21:40) *
Скорее всего трубу стальную придется применять.

Можно и полиэтиленовую на 16 бар PE100, SDR 11.
Наверху - бак разрыва струи с поплавковым клапаном от городского водопровода и переливом. Внизу - регулятор.
Гарантированный напор - это минимальный. Могут и больше дать - с баком надёжнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosty_sp
сообщение 24.3.2016, 11:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143284



Цитата(Serg Ivanov @ 24.3.2016, 10:31) *
Можно и полиэтиленовую на 16 бар PE100, SDR 11.
Наверху - бак разрыва струи с поплавковым клапаном от городского водопровода и переливом. Внизу - регулятор.
Гарантированный напор - это минимальный. Могут и больше дать - с баком надёжнее.


С баком идея очень хорошая. Его можно использовать и как запас воды.

Я вот просто думал, при движении воды в низ не будет ли создаваться разрежение в трубе. А с баком получится выравнивание давления.
Вот только вместо поплавка может лучше электрозадвижку с автоматикой поставить, она понадежней будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.3.2016, 12:26
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kosty_sp @ 24.3.2016, 12:49) *
Вот только вместо поплавка может лучше электрозадвижку с автоматикой поставить, она понадежней будет.

newconfus.gif
ага, когда отключат электричество..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kosty_sp   Большой перепад отметок в наружном водопроводе   23.3.2016, 20:22
|- - andrey R   Цитата(Kosty_sp @ 23.3.2016, 20:22) в точ...   24.3.2016, 12:48
- - Aerl   Цитата(andrey R @ 24.3.2016, 12:48) 155 б...   24.3.2016, 16:04
- - lexa00   ПЭ низя ставить ИМХО. Трубу скорее всего будут отк...   24.3.2016, 18:49
|- - Kosty_sp   Цитата(lexa00 @ 24.3.2016, 18:49) ПЭ низя...   24.3.2016, 20:05
|- - BHBP   Цитата(Kosty_sp @ 24.3.2016, 20:05) Закап...   24.3.2016, 21:44
|- - Kosty_sp   Цитата(BHBP @ 24.3.2016, 21:44) SDR9 в за...   24.3.2016, 23:44
- - инж323   Автор, тоже склонен к разрыву струи с баками запас...   25.3.2016, 0:34
- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 25.3.2016, 1:34) Автор, т...   25.3.2016, 10:49
|- - инж323   Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2016, 10:49) Пр...   25.3.2016, 11:37
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 25.3.2016, 12:37) хоть ба...   25.3.2016, 19:27
- - Kosty_sp   Цитата(инж323 @ 25.3.2016, 0:34) Автор, т...   26.3.2016, 10:44
- - Serg Ivanov   Цитата(Kosty_sp @ 26.3.2016, 11:44) С вер...   26.3.2016, 11:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных