> Большой перепад отметок в наружном водопроводе
Kosty_sp
сообщение 23.3.2016, 20:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143284



Доброго времени суток!!

Есть проектируемый объект в Крыму. находится внизу скалы на побережье. Там всего 10 небольших домиков для отдыха. Отметка площадки на которой расположен объект +18,000.
Дальше идет резкий подъем скалы до отм +158.000. До объекта даже нет дорог, только пешая тропинка.
Труба городского водопровода подходит к верхней площадке на отм. +156,200. с гарантированным напором 15м

И вот в чем вопрос. Как правильно осуществить подвод водопровода к нижней площадке? Если я правильно понимаю, то у меня на нижней площадке в точке разбора будет напор 155м.
т.е. нужно ставить регуляторы давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 25.3.2016, 0:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, тоже склонен к разрыву струи с баками запаса, но есть аспект. вам стоит обозначить застройщику необходимость участка там наверху для размещения этих баков и прочего сопутствующего в т.ч. санзона, ТУ по электрике и кадастрированный землеотвод - деньги это не малые и их надо учесть в бюджете, поскольку вот хорошее решение,но денег на это не хватит или объект из бюджета вывалится и потому строит не целесообразно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2016, 10:49
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 25.3.2016, 1:34) *
Автор, тоже склонен к разрыву струи с баками запаса, но есть аспект. вам стоит обозначить застройщику необходимость участка там наверху для размещения этих баков и прочего сопутствующего в т.ч. санзона, ТУ по электрике и кадастрированный землеотвод - деньги это не малые и их надо учесть в бюджете, поскольку вот хорошее решение,но денег на это не хватит или объект из бюджета вывалится и потому строит не целесообразно.

При размещении небольшого бака внутри помещения - не требуется. См. СНиП на внутрянку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.3.2016, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2016, 10:49) *
При размещении небольшого бака внутри помещения - не требуется. См. СНиП на внутрянку.

хоть бак,хоть помещение- требуют оформления участка.Вы его в колодец не загоните. И регламентировано это не СНИпом, а правовыми нормами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2016, 19:27
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 25.3.2016, 12:37) *
хоть бак,хоть помещение- требуют оформления участка.Вы его в колодец не загоните. И регламентировано это не СНИпом, а правовыми нормами.

Проектирование ведётся по СНиП. В любой общественной бане положено такие баки устанавливать. И где участки?
Не путайте бак разрыва струи с РЧВ - они по разным нормам проектируются и под разные правовые нормы попадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kosty_sp   Большой перепад отметок в наружном водопроводе   23.3.2016, 20:22
- - lexa00   Регуляторы в любом случае. Запорную арматуру вним...   23.3.2016, 20:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(lexa00 @ 23.3.2016, 21:40) Скорее ...   24.3.2016, 10:31
|- - Kosty_sp   Цитата(Serg Ivanov @ 24.3.2016, 10:31) Мо...   24.3.2016, 11:49
||- - Serg Ivanov   Цитата(Kosty_sp @ 24.3.2016, 12:49) Вот т...   24.3.2016, 12:26
|- - andrey R   Цитата(Kosty_sp @ 23.3.2016, 20:22) в точ...   24.3.2016, 12:48
- - Aerl   Цитата(andrey R @ 24.3.2016, 12:48) 155 б...   24.3.2016, 16:04
- - lexa00   ПЭ низя ставить ИМХО. Трубу скорее всего будут отк...   24.3.2016, 18:49
|- - Kosty_sp   Цитата(lexa00 @ 24.3.2016, 18:49) ПЭ низя...   24.3.2016, 20:05
|- - BHBP   Цитата(Kosty_sp @ 24.3.2016, 20:05) Закап...   24.3.2016, 21:44
|- - Kosty_sp   Цитата(BHBP @ 24.3.2016, 21:44) SDR9 в за...   24.3.2016, 23:44
- - Kosty_sp   Цитата(инж323 @ 25.3.2016, 0:34) Автор, т...   26.3.2016, 10:44
- - Serg Ivanov   Цитата(Kosty_sp @ 26.3.2016, 11:44) С вер...   26.3.2016, 11:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных