> Контруклон при прокладке теплосети в непроходном канале. Отвод воды., Отвод воды из непроходного канала.
Виталий1982
сообщение 13.4.2016, 15:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239568



День добрый уважаемые коллеги и специалисты.
Подскажите, может кто встречался с такой ситуацией, при прокладке теплосети в непроходных каналах был создан контруклон, и тем самым на углу поворота в непроходном канале появилось скопление воды. Я предложил подрядчикам выйти из этой ситуации, устройством тепловой камеры на этом угле поворота, с устройством приемного лотка и мокрого колодца для сброса дренажных вод. НО ситуация усугубляется наличием неподвижной опоры, которая стоит практически в углу поворота трассы. Может у кого появлялась схожая ситуация? Удорожания строительства подрядчики не хотят. Может есть способ обойтись без камеры?) заранее спасибо за ответы)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________1.JPG ( 170 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Машинист
сообщение 13.4.2016, 19:10
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ради сброса дренажной воды городить камеру, да ещё с дренажным колодцем рядом? Шикарно было бы. А в смете наверняка шиш?
Здоровых вариантов тут не так уж много, в зависимости от стадии, до которой дошло строительство:
1) Плюнуть на уклон каналов и положить трубы с правильным уклоном (это если влезет, в чем я почему-то сильно сомневаюсь);
2) Выдрать и переложить по-нормальному каналы; с полагающимся по случаю скандалом, градом камней в адрес проектировщиков, и посыпанием пеплом собственной головы (а где ж она раньше-то была?) неприятно, но эффективно. и дешевле вашего предложения.
3) Самый простой вариант - тупо забить болт на эту кажущуюся проблему. Надо будет кому-то опорожнить ваш "мешок" - он подгонит компрессор побольше и дунет. или надрежет и в канал сольёт.
А так да, профиль посмотреть неплохо бы. Вдруг ещё чего придумается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных