здравствуйте
подскажите пожалуйста как разобрать понятным и доступным языком по расчету индивидуальных домов

методики расчет потрь напора, сопротивления и пр. как правильно считать именно в ручную
какие для разных участков должны быть потери

перепад давлений какие для разных участков и вообще что это такое и для чего он нужен доступным языком
как научиться рассчитывать насос циркуляции по укрупненным показателям и подробно и точно

большое спасибо

з.ы. просьба сразу не пинать мол иди читай Сканави
доступным языком именно прошу [Печаль]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lianovod
сообщение 15.4.2016, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



Я так понимаю например при подборе насоса чтобы получить характиристику напора – сопротивление системы – считаю поганаж труб по метрам (при условии что они подобраны)
Например есть труба TECEflex диаметр 16 (на нее идет нагрузка 2,3 квт, по таблице при перепаде 20 градусов, потери 28 Па/м = 2.8 мбар/м, и скорости 0,35 м/с – таблицу прилагаю)
Складываю таким способом все трубы системы = потери на 1 м умножаю на количество метров

+

Считаю фитинги = у каждого фитинга есть харатктеритика потери, (размерность не знаю???)
Складываю фитинги в системе и умножаю на соответствующую хараетеристику
Таблицу того производителя прилагаю

-----------------------------------------

Как то так?

ПРОСТО Я НИ РАЗУ НЕ СЧИТАЛ ВРУЧНУЮ, НЕ ПРОБЫВАЛ ДАЖЕ, СЕЙЧАС ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАТЬСЯ

ВООБЩЕМ СЧИТАЕМ ПОТЕРИ В ТРУБАМ, МЕСТНЫЕ В ФИТИНГАХ, В РАДИАТОРАХ, КОТЛАХ И ПРОЧЕЕ?

И ДАЛЕЕ ПОЛУЧАЕМ ХАРАТЕРИСТИКУ НАСОСУ ПО НАПОРУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫЧЕСЛЕНИЯ ТОЧКИ

-----------------------------------------
КАК СЧИТАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕПЛЫХ ПОЛОВ НЕ ЗНАЮ???

А ЕСЛИ СИТУАЦИЯ НАОБОРОТ

ЕСТЬ характриристика мощности того же радиатора подбираем трубку по таблице, чтоб скорость была от 0,3 м/с – ниже будет завоздушивание – и до 1 м/с????

Потери чтобы были до 100па или 100 кпа – норма??


Вот например нашел у себя табличку от овентропа для полов, по сопротивлениям там есть графа


Прилогаю

Нашел рекомендации АВОК где-то

ВЫДЕРЖКА::
При этом удельные потери давления будут составлять 45...280 Па/м для полимерных трубопроводов

Для удовлетворения первого из требований диаметры трубопроводов и установленной регулирующей арматуры должны быть в пределах обеспечения минимальной скорости движения теплоносителя 0,2–0,25 м/с, необходимой для удаления пузырьков воздуха, которые способны образовывать воздушные пробки.
Для обеспечения минимизации капитальных затрат по второму экономическому условию — диаметры трубопроводов и арматуры должны быть наименьшими, но не приводящими при расчетном расходе теплоносителя к появлению гидравлических шумов в трубопроводах и запорно-регулирующей арматуре системы отопления, которые возникают при значениях скорости теплоносителя 0,6–1,5 м/с в зависимости от величины коэффициента местного сопротивления.
Очевидно, что при противоположной направленности приведенных требований к величине определяемого диаметра трубопровода существует область целесообразных значений скорости движения теплоносителя. Как показывает опыт строительства и эксплуатации систем отопления, а также сопоставление капитальных и эксплуатационных затрат, оптимальная область значений скоростей движения теплоносителя находится в пределах 0,3…0,7 м/с. При этом удельные потери давления будут составлять 45…280 Па/м для полимерных трубопроводов и 60…480 Па/м для стальных водогазопроводных труб.


-----------------------------------------------

А сколько именно для стояков и магистралей, для т.п. и прочее не понятно

Вообщем так я все понимаю???

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТКЛИКИ







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lianovod   Расчет потерь давления, сопротивлений, перепад давления, расчет насоса. методики   14.4.2016, 12:32
- - PaGal   1. Поиском по форуму пользовались уже? Остались ка...   14.4.2016, 12:37
- - tiptop   Цитата(lianovod @ 14.4.2016, 12:32) з.ы. ...   14.4.2016, 12:45
- - lianovod   потому что хочу научиться вручную   14.4.2016, 13:00
- - lianovod   думаю выйдет! :? учусь постепенно...   14.4.2016, 22:27
- - ivan-l-ing   какая грустная тема что она не в песочнице-то? вы ...   15.4.2016, 16:51
- - lianovod   Цитата(ivan-l-ing @ 15.4.2016, 16...   15.4.2016, 16:59
|- - MC-Anvil   Цитата(lianovod @ 15.4.2016, 16:59) ЗАНИМ...   15.4.2016, 17:16
- - Барабан   Я бы сказал, именно для коттеджей и надо знать нам...   15.4.2016, 17:33
- - HeatServ   А то ехать ночью в лес в багажнике плохая примета)...   15.4.2016, 17:34
- - lianovod   как перевести сумму коэффициентов местных сопротив...   24.4.2016, 23:56
- - ivan-l-ing   умножь на удельные   25.4.2016, 14:27
- - lianovod   Цитата(ivan-l-ing @ 25.4.2016, 14...   25.4.2016, 16:05
- - А.В.   Пугает данное выражение: "Складываю таким спо...   25.4.2016, 17:03
- - ivan-l-ing   чё думаешь не по нагруженному участку складывает а...   26.4.2016, 6:30
|- - А.В.   Цитата(ivan-l-ing @ 26.4.2016, 6...   26.4.2016, 10:09
|- - ИОВ   Цитата(lianovod @ 28.4.2016, 15:17) я дел...   29.4.2016, 8:55
- - ИОВ   Очень даже возможно! Похоже, человек ничего не...   26.4.2016, 7:00
- - lianovod   Цитата(А.В. @ 26.4.2016, 10:09) Судя по т...   28.4.2016, 15:17
- - А.В.   Цитата(lianovod @ 28.4.2016, 15:17) я дел...   28.4.2016, 21:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных