> Дымоудаление из ОЧЕНЬ больших коридоров
maximal11
сообщение 23.4.2013, 15:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457



Коллеги, есть немного нестандартный объект. Поправьте, если моя идея по определению расходов покажется спорной.

Имеем здание 250х250 метров в плане. Два коридора пересекают здание от края до края, т.е. их длина по 250 метров. Эти коридоры расположены друг от друга на расстоянии 150 метров и соединяются двумя коридорами-переулками, длиной, соответственно по 150 метров каждый. Эвакуация предусмотрена через двери в торцах длинных коридоров, т.е. всего 4 эвакуационных выхода. К коридорам примыкают производственные участки, но сейчас не про них.

Мои предположения по организации дымоудаления из коридоров:
1. Считаю все эти 250+250+150+150 метров единым коридором. Никаких противопожарных дверей, дренчеров и т.п. там нет.
2. Расход считаю как для 4 открытых дверей. Получается ХХХХХХ м3/ч
3. Располагаю дымоприемные устройства через 45 метров.
4. Из экономическо/конструктивных соображений определяю количество вентсистем - N шт.
5. Расход на каждую систему, соответственно, ХХХХХХ/N м3/ч.
6. Все системы включаются одновременно.

Есть соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Norb
сообщение 18.4.2016, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



во-первых надо спросить архитектора чем он руководствовался деля так коридоры. Потому что мне мои один раз сказали что типа моим СП. Я был удивлен честно, они там по 15 метров что ли его нарезали а я говорю у меня нет требований к длине коридора biggrin.gif А по СП конечно надо делать ДУ. У меня как-то были санузлы и два коридора последовательно я в санузле предусмотрел автоматически открывающуюся фрамугу и в смежной со стеной коридора клапан внизу, и в первом коридоре тоже клапан в стене. Тут как-то так же надо делать я думаю. Какие-то коридоры объединить, в один подать компенсацию и в смежные стены клапан вниз и проверить на 150 Па. Типа того) Кстати у нас новое веяние так как СП 7 имеет рекомендательный характер, у нас начали везде выкидывать ДУ подтверждая расчетом что пожарные риски не превышают допустимых при отсутствии систем ДУ, конкретно у меня убрали тут в 17-ти этажке жилой, в коридорах и стоянке я офигел просто.

Сообщение отредактировал Norb - 18.4.2016, 16:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 534,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maximal11   Дымоудаление из ОЧЕНЬ больших коридоров   23.4.2013, 15:18
- - Cader   Есть пункт СП 4.13130.2009 "ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПР...   24.4.2013, 7:44
- - jota   что-то не то и с архитектурой. Не может быть 150м ...   24.4.2013, 8:24
- - EJIEHA   Абсолютно верно. Припоминаю, как мы у ппмщика с ку...   24.4.2013, 8:47
- - maximal11   Получается самый длинный путь эвакуации 125 метров...   24.4.2013, 10:06
- - timofeyprof   ЦитатаКоллеги, есть немного нестандартный объект Ц...   24.4.2013, 10:40
- - maximal11   Здание производственное. В СТУ куча компенсирующи...   24.4.2013, 12:51
- - EJIEHA   Как подсказывает мой опыт, СТУ главнее СП. СП - дл...   24.4.2013, 13:30
- - timofeyprof   СТУ уже согласованы Минрегионом? Вообще то в СТУ д...   24.4.2013, 14:20
- - maximal11   СТУ еще тоже в процессе разработки. Сама необходим...   25.4.2013, 8:31
- - timofeyprof   ЦитатаТупик. :-) и зачем надо было загонять себя в...   25.4.2013, 9:03
- - maximal11   Ну для нас эта планировка данность, тем более здан...   25.4.2013, 12:55
- - Cader   Так вы спросите разработчиков СТУ каким образом сч...   25.4.2013, 12:57
|- - Незнайка   Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста. Общ...   18.4.2016, 10:16
|- - Незнайка   Цитата(Norb @ 18.4.2016, 17:03) во-первых...   18.4.2016, 16:29
- - timofeyprof   Цитата(Norb @ 18.4.2016, 16:03) Кстати у ...   18.4.2016, 16:36
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 18.4.2016, 10:16) Может...   18.4.2016, 19:29
|- - Norb   Цитата(ИОВ @ 18.4.2016, 20:29) Так что уп...   18.4.2016, 20:55
|- - ИОВ   Цитата(Norb @ 18.4.2016, 20:55) ... ну в ...   18.4.2016, 21:16
- - exe.34   Мое сообщение из разряда слышал звон... Но вообще ...   19.4.2016, 10:26
- - ИОВ   Есть такой Приказ В первую очередь см. п.п.14-16 н...   19.4.2016, 10:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных