vechno-molodoy
сообщение 14.4.2016, 7:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986



Приветствую. Помогите расключить регулятор уровня САУ М6 к электроклапану. Ситуация такая, есть барабан котла с водой, в нем два контрольных электрода, нижний рабочий и верхний рабочий, возле барабана стоит клапан мембранный, пи подаче фазы он открывается , без подачи, он закрытый. Нужно поддерживать уровень между электродами, вода сама по себе испаряется за счет высокой температуры, то есть нужно сделать так: от нижнего электрода клапан открывается, от верхнего закрывается. Выручайте, прилагаю схему сау м6.

Я так понимаю задействованы будут только Р1 и Р2? Поможете со схемой расключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
and
сообщение 20.4.2016, 0:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Прикрепленный файл  03.JPG ( 37,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106

На среднем уровне клапан открывается, на верхнем - закрывается.
Реле 1 - аварийная сигнализация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 20.4.2016, 3:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(and @ 20.4.2016, 7:08) *
На среднем уровне клапан открывается, на верхнем - закрывается.
Реле 1 - аварийная сигнализация.

Точно! Можно обойтись без промежуточного реле (а тем более - без двух).
Единственный нюанс - в схеме в момент переключения Р2 разрывается цепь на вход 2, 3. Поэтому есть риск получить "звонок".
Лучше сделать так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  03b.JPG ( 60,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 20.4.2016, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Ost @ 20.4.2016, 3:47) *
Точно! Можно обойтись без промежуточного реле (а тем более - без двух).
Единственный нюанс - в схеме в момент переключения Р2 разрывается цепь на вход 2, 3. Поэтому есть риск получить "звонок".
Лучше сделать так


Так делать - категорически нельзя! Кондуктометрические токи - это микроамперы! А реле у САУ-М6 - не герконовые!
Получим и внезапные отказы и танцы с бубеном. Это во первых..
Во-вторых, нельзя связывать входы (а это входы компараторов) при таких значениях втекающих токов. Кроме всего будет трудно настроить чувствительность срабатывания, т.е. опть стучим в бубен!

Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 22:01) *
Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ...


Мало того, надо предусмотреть ручное управление и защиту от переполнения бака!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2016, 22:07
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 13:16) *
Кондуктометрические токи - это микроамперы!

А известно ли, какой МОЖЕТ БЫТЬ сила тока у "закороченного" входа САУ-М6?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vechno-molodoy   САУ М6 + Электроклапан.   14.4.2016, 7:47
- - shavr   на клапан реле с самоподхватом. Р2 пуск, Р1 стоп.   14.4.2016, 9:17
- - Представитель ОВЕН   Возможно Вам бы больше подошел САУ-М7-Е http://owe...   14.4.2016, 10:06
- - vechno-molodoy   А чем он отличается от м6? с самоподхватом не выхо...   14.4.2016, 12:39
|- - По самые по...   Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 12...   14.4.2016, 13:13
- - Ludvig   Автоматику из туалетного бачка не думали приладить...   14.4.2016, 13:01
- - vechno-molodoy   можно схему? Я отблагодарю! Мы сегодня пыталис...   14.4.2016, 13:49
- - shavr   Как то так. Круглишок - ваш клапан.   14.4.2016, 14:35
- - limite   Добрый день. Согласен с shavr Р1 верхний - когда у...   14.4.2016, 15:21
- - vechno-molodoy   Собрал по схеме, в итоге фаза постоянно шла бы на ...   15.4.2016, 8:35
- - Ost   В схеме опечатка. Контакт Р2 тоже должен быть НЗ   15.4.2016, 9:01
- - limite   Цитата(vechno-molodoy @ 15.4.2016, 8...   15.4.2016, 9:37
- - limite   Схема выше это для состояния реле ВЫКЛЮЧЕНО! Е...   15.4.2016, 10:03
- - Представитель ОВЕН   В САУ-М7 уже заложен нужный Вам алгоритм. Встроен...   15.4.2016, 11:48
|- - polyakov.mo   Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 11...   15.4.2016, 12:33
- - Представитель ОВЕН   Какие палочки Вы хотите чтобы я нарисовал? САУ-М6...   15.4.2016, 13:45
- - kosmos440o   Надо составить таблицу состояний-переходов. См. ка...   15.4.2016, 14:06
- - Ost   Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 20...   15.4.2016, 16:49
- - Представитель ОВЕН   Цитата(Ost @ 15.4.2016, 17:49) Так поменя...   15.4.2016, 17:47
- - tiptop   Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 7...   17.4.2016, 13:03
- - vechno-molodoy   Сау м6 был куплен на территории РФ, покупать Сау м...   19.4.2016, 5:59
|- - По самые по...   Цитата(vechno-molodoy @ 19.4.2016, 5...   19.4.2016, 20:57
- - tiptop   Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с...   19.4.2016, 22:01
- - and   del   19.4.2016, 23:39
|- - Ost   Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 20:16)...   20.4.2016, 15:28
|- - Ludvig   Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 14:16)...   20.4.2016, 19:33
|- - tiptop   Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 13:16)...   20.4.2016, 20:19
|- - По самые по...   Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 22:07) А извес...   21.4.2016, 0:28
|- - tiptop   to По самые по... Сейчас взял САУ-М6 2007 г.в. (н...   21.4.2016, 10:30
|- - По самые по...   Цитата(tiptop @ 21.4.2016, 10:30) to По с...   21.4.2016, 10:41
|- - Ludvig   Цитата(По самые по... @ 21.4.2016, 11:41)...   21.4.2016, 11:50
- - elexm   Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 23:01) Промежу...   20.4.2016, 16:57
|- - tiptop   Цитата(elexm @ 20.4.2016, 16:57) Датчики ...   20.4.2016, 18:36
|- - kosmos440o   Цитата(elexm @ 20.4.2016, 16:57) Датчики ...   21.4.2016, 8:57
- - По самые по...   Есть специальные реле для коммутации микротоков. В...   20.4.2016, 21:31
|- - kosmos440o   Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 21:31)...   21.4.2016, 8:38
- - elexm   Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 19:36) Ну, дав...   21.4.2016, 8:44
- - Kotlovoy   Цитата(Ludvig @ 21.4.2016, 11:50) Это ког...   21.4.2016, 12:32
- - and   По следам нашей дискуссии почитал про фриттинг (пр...   21.4.2016, 16:29
- - elexm   Цитата(kosmos440o @ 21.4.2016, 9:57) А гд...   21.4.2016, 16:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных