САУ М6 + Электроклапан., Помогите расключить регулятор уровня к электроклапану. |
|
|
|
14.4.2016, 7:47
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
Приветствую. Помогите расключить регулятор уровня САУ М6 к электроклапану. Ситуация такая, есть барабан котла с водой, в нем два контрольных электрода, нижний рабочий и верхний рабочий, возле барабана стоит клапан мембранный, пи подаче фазы он открывается , без подачи, он закрытый. Нужно поддерживать уровень между электродами, вода сама по себе испаряется за счет высокой температуры, то есть нужно сделать так: от нижнего электрода клапан открывается, от верхнего закрывается. Выручайте, прилагаю схему сау м6.  Я так понимаю задействованы будут только Р1 и Р2? Поможете со схемой расключения?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
20.4.2016, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
03.JPG ( 37,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 106На среднем уровне клапан открывается, на верхнем - закрывается. Реле 1 - аварийная сигнализация.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 3:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(and @ 20.4.2016, 7:08)  На среднем уровне клапан открывается, на верхнем - закрывается. Реле 1 - аварийная сигнализация. Точно! Можно обойтись без промежуточного реле (а тем более - без двух). Единственный нюанс - в схеме в момент переключения Р2 разрывается цепь на вход 2, 3. Поэтому есть риск получить "звонок". Лучше сделать так
Прикрепленные файлы
03b.JPG ( 60,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95
|
|
|
|
|
20.4.2016, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Ost @ 20.4.2016, 3:47)  Точно! Можно обойтись без промежуточного реле (а тем более - без двух). Единственный нюанс - в схеме в момент переключения Р2 разрывается цепь на вход 2, 3. Поэтому есть риск получить "звонок". Лучше сделать так Так делать - категорически нельзя! Кондуктометрические токи - это микроамперы! А реле у САУ-М6 - не герконовые! Получим и внезапные отказы и танцы с бубеном. Это во первых.. Во-вторых, нельзя связывать входы (а это входы компараторов) при таких значениях втекающих токов. Кроме всего будет трудно настроить чувствительность срабатывания, т.е. опть стучим в бубен! Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 22:01)  Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ... Мало того, надо предусмотреть ручное управление и защиту от переполнения бака!
|
|
|
|
|
20.4.2016, 22:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 13:16)  Кондуктометрические токи - это микроамперы! А известно ли, какой МОЖЕТ БЫТЬ сила тока у "закороченного" входа САУ-М6?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
vechno-molodoy САУ М6 + Электроклапан. 14.4.2016, 7:47 shavr на клапан реле с самоподхватом. Р2 пуск, Р1 стоп. 14.4.2016, 9:17 Представитель ОВЕН Возможно Вам бы больше подошел САУ-М7-Е
http://owe... 14.4.2016, 10:06 vechno-molodoy А чем он отличается от м6? с самоподхватом не выхо... 14.4.2016, 12:39 По самые по... Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 12... 14.4.2016, 13:13 Ludvig Автоматику из туалетного бачка не думали приладить... 14.4.2016, 13:01 vechno-molodoy можно схему? Я отблагодарю! Мы сегодня пыталис... 14.4.2016, 13:49 shavr Как то так. Круглишок - ваш клапан. 14.4.2016, 14:35 limite Добрый день.
Согласен с shavr
Р1 верхний - когда у... 14.4.2016, 15:21 vechno-molodoy Собрал по схеме, в итоге фаза постоянно шла бы на ... 15.4.2016, 8:35 Ost В схеме опечатка. Контакт Р2 тоже должен быть НЗ 15.4.2016, 9:01 limite Цитата(vechno-molodoy @ 15.4.2016, 8... 15.4.2016, 9:37 limite Схема выше это для состояния реле ВЫКЛЮЧЕНО!
Е... 15.4.2016, 10:03 Представитель ОВЕН В САУ-М7 уже заложен нужный Вам алгоритм.
Встроен... 15.4.2016, 11:48 polyakov.mo Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 11... 15.4.2016, 12:33 Представитель ОВЕН Какие палочки Вы хотите чтобы я нарисовал?
САУ-М6... 15.4.2016, 13:45 kosmos440o Надо составить таблицу состояний-переходов. См. ка... 15.4.2016, 14:06 Ost Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 20... 15.4.2016, 16:49 Представитель ОВЕН Цитата(Ost @ 15.4.2016, 17:49) Так поменя... 15.4.2016, 17:47 tiptop Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 7... 17.4.2016, 13:03 vechno-molodoy Сау м6 был куплен на территории РФ, покупать Сау м... 19.4.2016, 5:59 По самые по... Цитата(vechno-molodoy @ 19.4.2016, 5... 19.4.2016, 20:57 tiptop Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с... 19.4.2016, 22:01 and del 19.4.2016, 23:39   Ost Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 20:16)... 20.4.2016, 15:28   Ludvig Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 14:16)... 20.4.2016, 19:33   tiptop Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 13:16)... 20.4.2016, 20:19    По самые по... Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 22:07) А извес... 21.4.2016, 0:28     tiptop to По самые по...
Сейчас взял САУ-М6 2007 г.в. (н... 21.4.2016, 10:30      По самые по... Цитата(tiptop @ 21.4.2016, 10:30) to По с... 21.4.2016, 10:41       Ludvig Цитата(По самые по... @ 21.4.2016, 11:41)... 21.4.2016, 11:50 elexm Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 23:01) Промежу... 20.4.2016, 16:57 tiptop Цитата(elexm @ 20.4.2016, 16:57) Датчики ... 20.4.2016, 18:36 kosmos440o Цитата(elexm @ 20.4.2016, 16:57) Датчики ... 21.4.2016, 8:57 По самые по... Есть специальные реле для коммутации микротоков. В... 20.4.2016, 21:31 kosmos440o Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 21:31)... 21.4.2016, 8:38 elexm Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 19:36) Ну, дав... 21.4.2016, 8:44 Kotlovoy Цитата(Ludvig @ 21.4.2016, 11:50) Это ког... 21.4.2016, 12:32 and По следам нашей дискуссии почитал про фриттинг (пр... 21.4.2016, 16:29 elexm Цитата(kosmos440o @ 21.4.2016, 9:57) А гд... 21.4.2016, 16:44
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|