Приветствую. Помогите расключить регулятор уровня САУ М6 к электроклапану. Ситуация такая, есть барабан котла с водой, в нем два контрольных электрода, нижний рабочий и верхний рабочий, возле барабана стоит клапан мембранный, пи подаче фазы он открывается , без подачи, он закрытый. Нужно поддерживать уровень между электродами, вода сама по себе испаряется за счет высокой температуры, то есть нужно сделать так: от нижнего электрода клапан открывается, от верхнего закрывается. Выручайте, прилагаю схему сау м6.  Я так понимаю задействованы будут только Р1 и Р2? Поможете со схемой расключения?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
20.4.2016, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 23:01)  Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ... Датчики уровня - металлические спицы
|
|
|
|
|
21.4.2016, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(elexm @ 20.4.2016, 16:57)  Датчики уровня - металлические спицы А где заземление? А то попьёшь газводы...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.4.2016, 8:58
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
vechno-molodoy САУ М6 + Электроклапан. 14.4.2016, 7:47 shavr на клапан реле с самоподхватом. Р2 пуск, Р1 стоп. 14.4.2016, 9:17 Представитель ОВЕН Возможно Вам бы больше подошел САУ-М7-Е
http://owe... 14.4.2016, 10:06 vechno-molodoy А чем он отличается от м6? с самоподхватом не выхо... 14.4.2016, 12:39 По самые по... Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 12... 14.4.2016, 13:13 Ludvig Автоматику из туалетного бачка не думали приладить... 14.4.2016, 13:01 vechno-molodoy можно схему? Я отблагодарю! Мы сегодня пыталис... 14.4.2016, 13:49 shavr Как то так. Круглишок - ваш клапан. 14.4.2016, 14:35 limite Добрый день.
Согласен с shavr
Р1 верхний - когда у... 14.4.2016, 15:21 vechno-molodoy Собрал по схеме, в итоге фаза постоянно шла бы на ... 15.4.2016, 8:35 Ost В схеме опечатка. Контакт Р2 тоже должен быть НЗ 15.4.2016, 9:01 limite Цитата(vechno-molodoy @ 15.4.2016, 8... 15.4.2016, 9:37 limite Схема выше это для состояния реле ВЫКЛЮЧЕНО!
Е... 15.4.2016, 10:03 Представитель ОВЕН В САУ-М7 уже заложен нужный Вам алгоритм.
Встроен... 15.4.2016, 11:48 polyakov.mo Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 11... 15.4.2016, 12:33 Представитель ОВЕН Какие палочки Вы хотите чтобы я нарисовал?
САУ-М6... 15.4.2016, 13:45 kosmos440o Надо составить таблицу состояний-переходов. См. ка... 15.4.2016, 14:06 Ost Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 20... 15.4.2016, 16:49 Представитель ОВЕН Цитата(Ost @ 15.4.2016, 17:49) Так поменя... 15.4.2016, 17:47 tiptop Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 7... 17.4.2016, 13:03 vechno-molodoy Сау м6 был куплен на территории РФ, покупать Сау м... 19.4.2016, 5:59 По самые по... Цитата(vechno-molodoy @ 19.4.2016, 5... 19.4.2016, 20:57 tiptop Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с... 19.4.2016, 22:01 and del 19.4.2016, 23:39 and
На среднем уровне клапан открывается, на верхнем ... 20.4.2016, 0:08 Ost Цитата(and @ 20.4.2016, 7:08) На среднем ... 20.4.2016, 3:47  По самые по... Цитата(Ost @ 20.4.2016, 3:47) Точно! ... 20.4.2016, 13:16   Ost Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 20:16)... 20.4.2016, 15:28   Ludvig Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 14:16)... 20.4.2016, 19:33   tiptop Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 13:16)... 20.4.2016, 20:19   tiptop Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 13:16)... 20.4.2016, 22:07    По самые по... Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 22:07) А извес... 21.4.2016, 0:28     tiptop to По самые по...
Сейчас взял САУ-М6 2007 г.в. (н... 21.4.2016, 10:30      По самые по... Цитата(tiptop @ 21.4.2016, 10:30) to По с... 21.4.2016, 10:41       Ludvig Цитата(По самые по... @ 21.4.2016, 11:41)... 21.4.2016, 11:50 tiptop Цитата(elexm @ 20.4.2016, 16:57) Датчики ... 20.4.2016, 18:36 По самые по... Есть специальные реле для коммутации микротоков. В... 20.4.2016, 21:31 kosmos440o Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 21:31)... 21.4.2016, 8:38 elexm Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 19:36) Ну, дав... 21.4.2016, 8:44 Kotlovoy Цитата(Ludvig @ 21.4.2016, 11:50) Это ког... 21.4.2016, 12:32 and По следам нашей дискуссии почитал про фриттинг (пр... 21.4.2016, 16:29 elexm Цитата(kosmos440o @ 21.4.2016, 9:57) А гд... 21.4.2016, 16:44