> Запуск пожарных насосоы, Как их запускать они же 55кВт...
veb86
сообщение 27.4.2016, 17:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74846



Здравствуйте. Я проектировщик.
Делаем пожаротушение из резервуаров, ВКшники выдали насосы 55кВт (2шт), у завода сразу начал запрашивать шкаф управления. Ответ завода такой, что если хотите сертификат то будет прямой пуск насосов. Согласно норм я тоже помню что пуск насосов прямой должен быть, но одно дело запускать 22кВт, а тут 55кВт. Нормы нарушать очень не охота, посоветуйте как быть, какой автомат заложить что бы двигатель запустился и пробки не выбило. ТП скорее всего на 400кВА, я делаю часть проекта к сущ. комплексу, там в ТП существующая думаю на отходящих линиях предохранители сгорят. А что бы не сгорели их номиналом 800А делать надо будет. Что делать может есть спец УПП с режимом "Пожар" (когда он запускает насос и не обращает внимание на аварийные параметры запуска) или наши ученые умы технический циркуляр какой нибудь выпустили, или пояснения к такой проблеме дали?
Посоветуйте как быть в таком случае? Как Вы решаете такие проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
timofeyprof
сообщение 28.4.2016, 9:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(veb86 @ 27.4.2016, 17:38) *
Согласно норм я тоже помню что пуск насосов прямой должен быть

имеется в виду п.4.10 СП6.13130.2013? И устройство плавного пуска расценивается как аппарат защиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veb86
сообщение 28.4.2016, 11:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74846



Спасибо за ответы! Проблема решена

Цитата
and

Не знаю почем я уперся в завод производитель насосов, вчера вечером мне уже подкинули здоровую мысль про другого производителя шкафов. Я уже связался со специализированном заводом шкафов управления у которого не вызывает проблем с сертификатом и установки УПП в таком щите.

Цитата
timofeyprof

Я как понимаю п.4.12 СП6.13130.2013 завод расценивает УПП как аппарат защиты. И что бы отвести от себя, делает сертифицированные шкафы упр. насосами только на прямой пуск. Но здравый смысл отсутствует, я считаю что очень редко какая нибудь существующая эл. сеть выдержит такие пусковые токи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hjcbvne5
сообщение 28.4.2016, 15:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 290271



Цитата(veb86 @ 28.4.2016, 12:09) *
Спасибо за ответы! Проблема решена


Не знаю почем я уперся в завод производитель насосов, вчера вечером мне уже подкинули здоровую мысль про другого производителя шкафов. Я уже связался со специализированном заводом шкафов управления у которого не вызывает проблем с сертификатом и установки УПП в таком щите.


Я как понимаю п.4.12 СП6.13130.2013 завод расценивает УПП как аппарат защиты. И что бы отвести от себя, делает сертифицированные шкафы упр. насосами только на прямой пуск. Но здравый смысл отсутствует, я считаю что очень редко какая нибудь существующая эл. сеть выдержит такие пусковые токи.


При выходе из строя УПП обводная схема есть? просто столкнулся с такой проблемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 12:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных