> Рециркуляция в производственном пом, ВАЖНО
edyardsss
сообщение 29.4.2016, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Помещение категории Г установлены 2 печи.
Выбросы из дымохода только Оксид Углерода 9.6 мг/м3
Можно ли предусмотреть рециркуляцию.
Наше мнение это рекуперация и использование экономайзера.
Заказчик требует рециркуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Composter
сообщение 29.4.2016, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3578
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а вы предложите лучше вместо приточки к нему кабинет вытяжку из этого цеха !

а если по делоу то
7.4. Расход приточного воздуха
7.4.1. Требуемый расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и рециркуляционного) следует определять по расчету в соответствии с Приложением И и принимать из величин, необходимую для обеспечения санитарно-гигиенических норм или норм взрывопожаробезопасности.
Делаите расчет сколько нужно свежего воздуха и сколько можно рециркуляционного подать и показываите ему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 1:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных