сообщение 31.5.2016, 15:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100189



Доброго времени суток коллеги!!
Столкнулся с такой проблемой:
Есть здание, дебильной конфигурации и уродской планировкой высотой в 5 этажей... (накипело). 1 этаж отапливаемый, второй частично (открытый), третий отапливаемый, четвертый и последующие этажи неотапливаемые... При проектировании вышло 2 мокрых и 6 сухих КСК (много не кидал - не более 500 оросителей). В неотапливаемых помещениях (во время проектирования и прохождения экспертизы) отказались от потолков и я со спокойной душой все расставил как положено розеткой вверх.
Но тут прислали новые документы, и там уже присутствуют потолки и монтажная организация спокойно их опускает вниз...
Вопрос что делать????

1. Поднимать кипишь???
2. Изменять проект пока не поздно, но это очень чревато и по тихому не получится...???
3. Забить на все и пускай как есть???

Да и решение собственно тяжело найти...
Спринклера сухого типа DS-1 "вниз" - не подходят (нет в СТУ и К-фактор нужен 115)
Разделить на отсеки и сделать дренчерами???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BTS
сообщение 1.6.2016, 16:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(gaboz @ 1.6.2016, 9:06) *
Родилось 3 варианта.....

3. В каждый опуск (труба 1") ввариваем Ш.кран 1/2" и внутрь заливаем антифриз или незамерзайку.
Тоже геморрой, но без изменения проекта, а оптимизация)))
Не трогаем автоматику, да и доп. оборудования не так уж много.


Только третий вариант, не помню (не найду) в каких нормах....

С этим поосторожнее! И без СТУ от ВНИИПО лучше не пытаться.В сети читал, что в США в последние годы с данным решением были проблемы, и в NFPA-13 были внесены изменения и ограничения.

Цитата(gaboz @ 1.6.2016, 12:40) *
Перефразирую вопрос:
Как бороться с конденсатом в сухотрубах АПТ и ВВ???
Про осушители и компрессоры не рассказывать... Все от Лукавого и в начальной стадии...
Интересует осенне-зимний период эксплуатации....

В первую очередь нужно обеспечить слив к УУ. Но после срабатывания установки от конденсата избавиться на 100% не получится, тем более в осенне-зимний период. Зарубежные нормы (EN-12845 п.17.1.2 ) рекомендуют для воздушных секций применять трубы из оцинкованной стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных