Гость_Natacha_*
сообщение 16.4.2007, 17:41
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос в следующем: можно ли делать подпор воздуха не в лифтовую шахту, а в машинное помещение лифта? Есть ли проемы между машинным помещением и шахтой лифта и какого они размера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Seifer
сообщение 4.5.2007, 21:00
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Подсос конечно считается, но вы сравните расход при "неплотно закрытом" клапане и при решетке (открытой).
Смысл надо видеть, а не придирки придирать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 7.5.2007, 12:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



Цитата(Seifer @ 4.5.2007, 21:00) *
Подсос конечно считается, но вы сравните расход при "неплотно закрытом" клапане и при решетке (открытой).
Смысл надо видеть, а не придирки придирать



для примера:
20-этажное здание,
лестничная клетка типа Н3.
расход воздуха подаваемого в тамбур-шлюз при закрытых дверях (две двери 900х2100) L=500 куб.м/ч,
т.е. расход воздуха через закрытый клапан должен быть не менее 500 куб.м/ч,
19-этажей -> 9500 куб.м/ч.

расход воздуха в тамбур-шлюз с одной открытой дверью 9000 куб.м/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Natacha   Подпор в машинное помещение   16.4.2007, 17:41
- - Seifer   2Natacha В машинном отделении лифта стоят машины ...   16.4.2007, 19:00
- - Natacha   В данном случае здание существующее, был ранее сде...   16.4.2007, 19:52
- - Seifer   А что, нельзя клапан поставить в перекрытии из маш...   17.4.2007, 20:43
- - Natacha   В том и вопрос, найдется ли место для того, чтоб с...   17.4.2007, 21:41
- - ALK   В некоторых проектах в машинном отделении делали с...   18.4.2007, 8:42
- - Natacha   Спасибо. Это выход!   18.4.2007, 18:36
- - Seifer   Не, ставить решетку - это не по нормам!!...   18.4.2007, 21:20
- - Natacha   Хотелось бы понять логику в установке именно проти...   19.4.2007, 8:54
- - Seifer   2Natacha Противопажрный - потомучто работает вся ...   19.4.2007, 16:57
- - saveliy46   Цитата(Seifer @ Apr 18 2007, 22:20 )Решетка с...   19.4.2007, 17:43
- - Seifer   Суть не в том, что расчитал и учел, а в том, что о...   19.4.2007, 19:00
- - Seifer   Вобщем узнал у умного человека: Можно решетку став...   20.4.2007, 11:12
|- - ГОСТь   Цитата(Seifer @ 20.4.2007, 11:12) Вобщем ...   7.5.2007, 13:41
- - saveliy46   Цитата(Seifer @ Apr 20 2007, 12:12 )Если вент...   26.4.2007, 18:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных