> Расчетная температура наружного воздуха при отоплении в первый месяц холодного периода, Эксплуатация объекта с 20 мая по 20 октября
ZaTGV
сообщение 2.6.2016, 20:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 299
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

По заданию, эксплуатация объекта предусматривается в период с 20 мая по 20 октября (24 часа в сутки).

Среднемесячная температура октября по СП 131 = +5,0 С начало отопительного периода. Отапливаются и вентилируются небольшие здания операторной и бытовки. Нагрев - электроэнергией.

Вопрос, какую температуру принять для проектирования отопления и вентиляции.
В СП131 есть расчетная температура на отопительный период (-27 С), средняя температура отопительного периода (-3,0 С), среднемесячная температура октября.
Расчетная температура (-27) будет явно занижена, средняя за отопительный период может и случиться, но редко. Я бы принял ее, но вот как обосновать.

Для системы отопления не так актуально, т.к мощность дежурного отопления на +5 С при -27 будет расчетной, а вот для вентиляции разница уже повлияет на выбор мощности электронагревателя, завышать как-то не хочется.

Спасибо!

Сообщение отредактировал ZaTGV - 2.6.2016, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 3.6.2016, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ZaTGV @ 2.6.2016, 20:13) *
Расчетная температура (-27) будет явно занижена, средняя за отопительный период может и случиться, но редко. Я бы принял ее, но вот как обосновать.

Вы никак не сможете обосновать любое Ваше волевое решение.
Обоснованием проектных решений по исходным климатическим данным м.б. либо ТЗ, либо справка из отделения Росгидромета того региона, где находится проектируемый объект. Т.к. сезон эксплуатации объектов находится практически вне пределов отопительного периода, я предлагаю предложить Заказчику прописать для проектирования вентиляции среднюю температуру следующего месяца (ноября), чтобы уж с запасом было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 18:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных