> Расчетная температура наружного воздуха при отоплении в первый месяц холодного периода, Эксплуатация объекта с 20 мая по 20 октября
ZaTGV
сообщение 2.6.2016, 20:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 299
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

По заданию, эксплуатация объекта предусматривается в период с 20 мая по 20 октября (24 часа в сутки).

Среднемесячная температура октября по СП 131 = +5,0 С начало отопительного периода. Отапливаются и вентилируются небольшие здания операторной и бытовки. Нагрев - электроэнергией.

Вопрос, какую температуру принять для проектирования отопления и вентиляции.
В СП131 есть расчетная температура на отопительный период (-27 С), средняя температура отопительного периода (-3,0 С), среднемесячная температура октября.
Расчетная температура (-27) будет явно занижена, средняя за отопительный период может и случиться, но редко. Я бы принял ее, но вот как обосновать.

Для системы отопления не так актуально, т.к мощность дежурного отопления на +5 С при -27 будет расчетной, а вот для вентиляции разница уже повлияет на выбор мощности электронагревателя, завышать как-то не хочется.

Спасибо!

Сообщение отредактировал ZaTGV - 2.6.2016, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ZaTGV
сообщение 3.6.2016, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 299
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Большое спасибо за ответы.

Будем прописывать в ТЗ от заказчика. Что, пока еще подумаем. Среднемес. температура ноября - 1,1; абс. минимальная в октябре -12 (но это по данным сайта).

В п. 5.14 говорится про здания сельскохозяйственного назначения, а у меня таких нет (все "с/х" - наружные установки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.6.2016, 12:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ZaTGV @ 3.6.2016, 12:01) *
Будем прописывать в ТЗ от заказчика. Что, пока еще подумаем. Среднемес. температура ноября - 1,1; абс. минимальная в октябре -12 (но это по данным сайта).

Вам и Заказчику для размышления при принятии решения по температуре:
1. Для моего города по СП 131 расчётная температура холодного периода для проектирования отопления и вентиляции -19 ˚С, а абсолютная минимальная -33 ˚С. Но нормы не рассматривают даже для зимы какой-либо учёт абс. мин. т-ры
2. Продолжительность периода с зафиксированным минимумом очень невелика (чаще всего измеряется не днями, а часами, при том в ночное время)
3. Попытайтесь прикинуть тепловой баланс помещения с работающей вентиляцией, запроектированной на ноябрьскую т-ру -1,1 ˚С, с учётом работы приборов отопления, запроектированных на наружную т-ру -27 ˚С. Полученные цифры должны помочь Вам в выборе расч. нар. т-ры для ТЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 18:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных