Доброго времени суток коллеги!!
Столкнулся с такой проблемой:
Есть здание, дебильной конфигурации и уродской планировкой высотой в 5 этажей... (накипело). 1 этаж отапливаемый, второй частично (открытый), третий отапливаемый, четвертый и последующие этажи неотапливаемые... При проектировании вышло 2 мокрых и 6 сухих КСК (много не кидал - не более 500 оросителей). В неотапливаемых помещениях (во время проектирования и прохождения экспертизы) отказались от потолков и я со спокойной душой все расставил как положено розеткой вверх.
Но тут прислали новые документы, и там уже присутствуют потолки и монтажная организация спокойно их опускает вниз...
Вопрос что делать????

1. Поднимать кипишь???
2. Изменять проект пока не поздно, но это очень чревато и по тихому не получится...???
3. Забить на все и пускай как есть???

Да и решение собственно тяжело найти...
Спринклера сухого типа DS-1 "вниз" - не подходят (нет в СТУ и К-фактор нужен 115)
Разделить на отсеки и сделать дренчерами???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gaboz
сообщение 3.6.2016, 18:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100189



Цитата(BTS @ 1.6.2016, 16:47) *
С этим поосторожнее! И без СТУ от ВНИИПО лучше не пытаться.В сети читал, что в США в последние годы с данным решением были проблемы, и в NFPA-13 были внесены изменения и ограничения.
В первую очередь нужно обеспечить слив к УУ. Но после срабатывания установки от конденсата избавиться на 100% не получится, тем более в осенне-зимний период. Зарубежные нормы (EN-12845 п.17.1.2 ) рекомендуют для воздушных секций применять трубы из оцинкованной стали.


CТУ от ВНИИПО конечно хорошо... Но самое интересное, они тоже ничего много обещающего и понятного для проектировщика не пишут.... Попытка связаться или как то объясниться не помогает... Хотя территориально живу рядом и некоторых знаю (знал) лично.... Для меня вывод: .... "для Вас не утешительный".... ГОССТРУКТУРА все таки...
ИТОГ: надо работать, проектировать непосредственно с разработчиками СТУ и МПБ, только так гарантирована прохождение экспертизы и прикрывание своего """

по поводу сухотрубов:
Читал форум аж до 2008 года... Такое непонимания темы я встречал только в школе...
Когда брату 4го класса решил задание уравнением высшей математики...
Ребят, Вы что творите??? Вы делаете заведомо не рабочую систему, никто ее обслуживать не сможет...

Опыт проектирования у меня 10лет, но и опыт монтажа тоже 10лет!!!
Проектирую, со стороны "монтажника", потому знаю все касяки и обходные маневры.... и понимаю как это бывает тяжело....
Прорабы, нач. участка, мне только благодарны...

BTS
Как рассудительному человеку предлагаю открыть новую тему "рассуждение о сухотрубах-2"
Готов поделится опытом, обслуживанием и проектированием...(но только с пинка, не думаю что в ближайшее время зайду на сайт)

Тему можно закрыть, решение принято.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных