> противопожарный водопровод в неотапливаемом помещении
tanja-istomina
сообщение 9.12.2008, 23:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



Пожалуйста, подскажите!
подземная неотапливаемая автостоянка. Запроектирована спринклерная воздушная установка. А противопожарный водопровод с пожарными кранами тоже должен быть сухотрубным или водозаполненным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BTS
сообщение 21.6.2016, 18:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Ув. коллегаkomdiv Пункт СП10 4.1.11 ...На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях.
Эту формулировку следует относить исключительно к арматуре, разделяющей водозаполненную часть системы от сухотрубной. К клапанам(вентилям) ПК это никак не относится.Иначе будет полный АлесКапут. Если есть сомнения, позвоните во ВНИИПО.На сайте есть номера всех сотрудников. В общем, корявый пункт корявого документа.
Между прочим, в СП5 п.5.2.23 даже не уточняется, что ПК можно устанавливать только на водозаполненных спринклерных трубопроводах. Так что некоторые коллеги ничтоже сумняшеся ставят ПК на воздушные секции. По крайней мере, в более ранних нормах такое не допускалось. И как-то при переходе проектирования ВПВ со СНиП2.04.01-85 на СП10 куда-то пропала фраза о том, что система ВПВ может быть тупиковой при числе ПК менее 12, а если 12 и более должна быть кольцевой.

Ешё раз констатируем, что выделение ВПВ из СП30 и сотворение СП10 принесло скорее вред для дела чем пользу. И пока написание документов является монополией одного ведомства, серьёзные изменения к лучшему маловероятны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tanja-istomina   противопожарный водопровод в неотапливаемом помещении   9.12.2008, 23:09
- - Young   Цитата(tanja-istomina @ 9.12.2008, 23...   10.12.2008, 8:46
- - tanja-istomina   Перемерзнет... Тогда делаю сухотруб (п.6.11 СНиП2....   10.12.2008, 11:48
|- - Young   Цитата(tanja-istomina @ 10.12.2008, 11...   10.12.2008, 12:07
- - tanja-istomina   А в НПБ-2001 говорится, что ПК допускается ставить...   10.12.2008, 13:13
|- - Михаил I   Цитата(tanja-istomina @ 10.12.2008, 15...   10.12.2008, 15:51
- - tanja-istomina   Спасибо. а емкость трубопроводов здесь значения не...   10.12.2008, 21:40
|- - Young   Цитата(tanja-istomina @ 10.12.2008, 21...   11.12.2008, 8:25
- - tanja-istomina   Большое спасибо   11.12.2008, 12:21
- - komdiv   Имеется многоярусная надземная (9-ти этажная) неот...   21.6.2016, 9:37
- - Sindarkon   Это минстрой кривые формулировки даёт. Видимо наде...   21.6.2016, 11:45
|- - komdiv   Цитата(Sindarkon @ 21.6.2016, 11:45) Это ...   21.6.2016, 12:31
|- - BTS   Цитата(komdiv @ 21.6.2016, 12:31) Я ведь ...   21.6.2016, 13:37
- - Sindarkon   Ну, у вас два варианта: либо делаете как обычную с...   21.6.2016, 12:41
- - komdiv   Цитата(Sindarkon @ 21.6.2016, 12:41) Ну, ...   21.6.2016, 15:33
- - Sindarkon   ЦитатаНи первое Ваше предложение, ни второе не пре...   21.6.2016, 17:51
|- - komdiv   Цитата(BTS @ 21.6.2016, 18:18) Ув. коллег...   21.6.2016, 19:41
|- - BTS   Цитата(komdiv @ 21.6.2016, 19:41) Да, здо...   21.6.2016, 21:14
|- - BTS   Цитата(komdiv @ 21.6.2016, 19:41) Да, здо...   21.6.2016, 21:36
- - Evgeniy 87   Добрый день! Подскажите как поступить с ВПВ и ...   14.12.2016, 10:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных