Уважаемые коллеги!
Назрели вопросы которые давно меня мучали:
1. Как Вы определяете время эвакуации для расчета основных параметров систем противодымной вентиляции!
2. На какие нормативно-правовые документы Вы опираетесь при таком расчете (ГОСТ или Методики)?
3. Берете ли в учет время начала эвакуации?
4. Используете ли Вы программным обеспечением при решении такой задачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NOVIK_N
сообщение 5.7.2016, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



1 Относительно высказывания ув. Boris_Ka, о том, что надо рассчитывать площадь очага пожара по нормативным 10 или 20 минутам прибытия пожарной команды.

Отсутствует логика, когда предлагается уравнять неопределенность с временами поступления сообщения о пожаре и наступления прокола шины пожарного автомобиля или начала локализации пожара после прибытия пожарной команды и пребывания пожарного автомобиля в пробке.

Есть события, которые обязательно происходят при проведении пожарно-спасательных работ и отказываться от их учета в расчетах - ошибка. И есть редкие, случайные события.

По первым имеются надежные расчетные методы или статистика наблюдений. Например, на мой взгляд, можно принимать для определения площади очага пожара время передачи сообщения о пожаре в пожарную команду ~ 2,5 минуты и время начала локализации пожара с момента прибытия пожарной команды
~ 2,5 минуты.

Вторые, редкие события учитываются при назначении нормативных сроков прибытия пожарных подразделения или ими пренебрегают в предположении, что они покрываются запасами расчетов.

2 О расчетах систем ПДВ в динамике

Есть такая профессия - консультировать проектировщиков по сложным вопросам. У нас она пока не прижилась.

Мы видим, что пожарные консультанты в вопросах ПДВ сильно "плавают". К тому же, существующая отечественная система обоснования пожарных мероприятий развращает инженеров, потому что привязывает их усилия к бессмысленному нормативному значению индивидуального пожарного риска в одну миллионную.

Поэтому распространилась в среде пожарных консультантов практика, когда все, кому не лень, без должной подготовки и пренебрегая стадией тестирования для своих задач применяемых математических моделей, занимаются зонным или полевым моделированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.7.2016, 14:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 5.7.2016, 13:38) *
... на мой взгляд, можно принимать для определения площади очага пожара время передачи сообщения о пожаре в пожарную команду ~ 2,5 минуты и время начала локализации пожара с момента прибытия пожарной команды ~ 2,5 минуты.

Т.е. Вы предлагаете, вместо 10 мин принимать в расчётах 15 мин, а вместо 20 мин - 25 мин?
Полагаю, время по передаче сигнала и время на развёртывание приехавшей техники д.б. включено в нормативное - предугадать всё-равно невозможно, но и проектировщику тут не след самому что-либо придумывать. Иначе любое принятое в расчётах время обосновать будет невозможно.
Кстати, неоднократно приходилось видеть, как пож. автомобиль не может проехать к месту тушения по двору, заставленному частными авто, разворачивается и объезжает 1-3 квартала (в соответствии со схемой возможного движения по микрорайону), чтобы заехать с другой стороны. Ну как это можно учесть?

Сообщение отредактировал ИОВ - 5.7.2016, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 5.7.2016, 16:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 5.7.2016, 14:15) *
...Вы предлагаете, вместо 10 мин принимать в расчётах 15 мин, а вместо 20 мин - 25 мин?

Не я, а логика заставляет принимать в расчетах не кусочек времени развития очага пожара, а все это время.

10 и 20 минут, нормируемые частью 1, статьи 76 123-ФЗ, касаются времени прибытия первого подразделения к месту вызова.

В соответствии с п. 2.11 СП11.13130 время прибытия первого подразделения к месту вызова есть "Время следования оперативного подразделения пожарной охраны от места получения сообщения о пожаре (от пожарного депо) до объекта предполагаемого пожара."

Помимо этого периода времени в "Методике определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо" СП11.13130.2009 оперируют и другими периодами.

Такими, как:

"время от момента возникновения пожара до момента его обнаружения";

"время от момента обнаружения пожара до момента сообщения о нем в пожарную охрану";

"время от момента прибытия на пожар до момента подачи огнетушащего средства из первого ствола в очаг пожара (время боевого развертывания)".

Естественно, что при определении площади очага пожара, эти периоды времени также надо принимать в расчет.

Другое дело , что при использовании значений линейной скорости распространения пламени по "базе Кошмарова" площади очага пожара станут в 1,5 раза более несуразней. Но это уже другая история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tomches   Расчет времени эвакуации   30.6.2016, 10:47
- - dron   Встречный вопрос: а на что это повлияет? Где-то на...   30.6.2016, 13:51
|- - Tomches   Цитата(dron @ 30.6.2016, 18:51) Встречный...   1.7.2016, 5:47
|- - Cader   Цитата(Tomches @ 1.7.2016, 5:47) 1. Напри...   1.7.2016, 9:47
|- - Tomches   Цитата(Cader @ 1.7.2016, 14:47) 1. С мето...   1.7.2016, 11:27
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 1.7.2016, 11:27) 2. Не п...   1.7.2016, 15:03
|- - Cader   Цитата(ИОВ @ 1.7.2016, 15:03) Это был отв...   4.7.2016, 11:40
|- - Tomches   Цитата(Cader @ 4.7.2016, 16:40) 1. Да, вс...   5.7.2016, 11:27
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 5.7.2016, 11:27) Скажу ч...   5.7.2016, 12:39
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 5.7.2016, 11:27) Я за то...   5.7.2016, 12:54
- - steph   Приказ Министерства Российской Федерации по делам ...   30.6.2016, 18:52
- - ИОВ   Цитата(steph @ 30.6.2016, 18:52) Приказ М...   1.7.2016, 11:07
- - air-09   по поводу времени прибытия пожарных. Федеральный з...   1.7.2016, 11:33
|- - Tomches   Цитата(air-09 @ 1.7.2016, 16:33) по ...   4.7.2016, 4:34
- - air-09   Cader, почему Вы так считаете? в приказе МЧС РФ № ...   4.7.2016, 11:50
|- - Cader   Я так считаю, в связи с тем что при эвакуации возм...   4.7.2016, 12:32
- - air-09   Cader, а Ваш вариант какой? произойти во время эва...   4.7.2016, 13:32
- - Cader   Мой вариант считать систему на создание незадымляе...   5.7.2016, 9:18
- - ИОВ   Цитата(Cader @ 5.7.2016, 9:18) Единственн...   5.7.2016, 10:09
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 5.7.2016, 16:11) Не я, а...   5.7.2016, 16:45
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 5.7.2016, 16:45) без АПТ ни ...   5.7.2016, 17:32
- - Cader   Что то я видимо не понимаю. Мы имеем нормативное в...   5.7.2016, 15:24
|- - Tomches   Цитата(Cader @ 5.7.2016, 20:24) Что то я ...   6.7.2016, 5:54
|- - NOVIK_N   Цитата(Tomches @ 6.7.2016, 5:54) И здесь ...   6.7.2016, 12:40
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 6.7.2016, 5:54) Вообщем ...   14.7.2016, 16:26
|- - Tomches   Цитата(ИОВ @ 14.7.2016, 21:26) Отвечаю с ...   19.7.2016, 2:15
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 19.7.2016, 2:15) Сколько...   19.7.2016, 10:48
- - ИОВ   Вы просто игнорируете ст. 56 № 123-ФЗ ЦитатаСтать...   5.7.2016, 15:48
|- - Cader   Цитата(ИОВ @ 5.7.2016, 15:48) Вы просто и...   5.7.2016, 17:19
|- - ИОВ   Цитата(Cader @ 5.7.2016, 17:19) ФЗ первич...   5.7.2016, 17:51
- - evr   Здравствуйте коллеги. Подтвердите или опровергнит...   13.10.2016, 13:58
|- - ИОВ   1. Да, только это не мы сошлись, а нас вынуждает В...   13.10.2016, 23:13
- - evr   Спасибо! Вот только еще одна просьба - дайте п...   14.10.2016, 2:14
- - ИОВ   А что Вы называете нормативными документами? В общ...   14.10.2016, 11:26
- - evr   Спасибо )))   14.10.2016, 11:44
- - Tomches   Уважаемые коллеги! На сайте ВНИИПО была информ...   22.12.2016, 10:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных