Уважаемые коллеги! Назрели вопросы которые давно меня мучали: 1. Как Вы определяете время эвакуации для расчета основных параметров систем противодымной вентиляции! 2. На какие нормативно-правовые документы Вы опираетесь при таком расчете (ГОСТ или Методики)? 3. Берете ли в учет время начала эвакуации? 4. Используете ли Вы программным обеспечением при решении такой задачи?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
5.7.2016, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
1 Относительно высказывания ув. Boris_Ka, о том, что надо рассчитывать площадь очага пожара по нормативным 10 или 20 минутам прибытия пожарной команды.
Отсутствует логика, когда предлагается уравнять неопределенность с временами поступления сообщения о пожаре и наступления прокола шины пожарного автомобиля или начала локализации пожара после прибытия пожарной команды и пребывания пожарного автомобиля в пробке.
Есть события, которые обязательно происходят при проведении пожарно-спасательных работ и отказываться от их учета в расчетах - ошибка. И есть редкие, случайные события.
По первым имеются надежные расчетные методы или статистика наблюдений. Например, на мой взгляд, можно принимать для определения площади очага пожара время передачи сообщения о пожаре в пожарную команду ~ 2,5 минуты и время начала локализации пожара с момента прибытия пожарной команды ~ 2,5 минуты.
Вторые, редкие события учитываются при назначении нормативных сроков прибытия пожарных подразделения или ими пренебрегают в предположении, что они покрываются запасами расчетов.
2 О расчетах систем ПДВ в динамике
Есть такая профессия - консультировать проектировщиков по сложным вопросам. У нас она пока не прижилась.
Мы видим, что пожарные консультанты в вопросах ПДВ сильно "плавают". К тому же, существующая отечественная система обоснования пожарных мероприятий развращает инженеров, потому что привязывает их усилия к бессмысленному нормативному значению индивидуального пожарного риска в одну миллионную.
Поэтому распространилась в среде пожарных консультантов практика, когда все, кому не лень, без должной подготовки и пренебрегая стадией тестирования для своих задач применяемых математических моделей, занимаются зонным или полевым моделированием.
|
|
|
|
|
5.7.2016, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 5.7.2016, 13:38)  ... на мой взгляд, можно принимать для определения площади очага пожара время передачи сообщения о пожаре в пожарную команду ~ 2,5 минуты и время начала локализации пожара с момента прибытия пожарной команды ~ 2,5 минуты. Т.е. Вы предлагаете, вместо 10 мин принимать в расчётах 15 мин, а вместо 20 мин - 25 мин? Полагаю, время по передаче сигнала и время на развёртывание приехавшей техники д.б. включено в нормативное - предугадать всё-равно невозможно, но и проектировщику тут не след самому что-либо придумывать. Иначе любое принятое в расчётах время обосновать будет невозможно. Кстати, неоднократно приходилось видеть, как пож. автомобиль не может проехать к месту тушения по двору, заставленному частными авто, разворачивается и объезжает 1-3 квартала (в соответствии со схемой возможного движения по микрорайону), чтобы заехать с другой стороны. Ну как это можно учесть?
Сообщение отредактировал ИОВ - 5.7.2016, 14:19
|
|
|
|
|
5.7.2016, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 5.7.2016, 14:15)  ...Вы предлагаете, вместо 10 мин принимать в расчётах 15 мин, а вместо 20 мин - 25 мин? Не я, а логика заставляет принимать в расчетах не кусочек времени развития очага пожара, а все это время. 10 и 20 минут, нормируемые частью 1, статьи 76 123-ФЗ, касаются времени прибытия первого подразделения к месту вызова. В соответствии с п. 2.11 СП11.13130 время прибытия первого подразделения к месту вызова есть "Время следования оперативного подразделения пожарной охраны от места получения сообщения о пожаре (от пожарного депо) до объекта предполагаемого пожара." Помимо этого периода времени в "Методике определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо" СП11.13130.2009 оперируют и другими периодами. Такими, как: "время от момента возникновения пожара до момента его обнаружения"; "время от момента обнаружения пожара до момента сообщения о нем в пожарную охрану"; "время от момента прибытия на пожар до момента подачи огнетушащего средства из первого ствола в очаг пожара (время боевого развертывания)". Естественно, что при определении площади очага пожара, эти периоды времени также надо принимать в расчет. Другое дело , что при использовании значений линейной скорости распространения пламени по "базе Кошмарова" площади очага пожара станут в 1,5 раза более несуразней. Но это уже другая история.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Tomches Расчет времени эвакуации 30.6.2016, 10:47 dron Встречный вопрос: а на что это повлияет? Где-то на... 30.6.2016, 13:51 Tomches Цитата(dron @ 30.6.2016, 18:51) Встречный... 1.7.2016, 5:47  Cader Цитата(Tomches @ 1.7.2016, 5:47) 1. Напри... 1.7.2016, 9:47   Tomches Цитата(Cader @ 1.7.2016, 14:47) 1. С мето... 1.7.2016, 11:27    ИОВ Цитата(Tomches @ 1.7.2016, 11:27) 2. Не п... 1.7.2016, 15:03     Cader Цитата(ИОВ @ 1.7.2016, 15:03) Это был отв... 4.7.2016, 11:40      Tomches Цитата(Cader @ 4.7.2016, 16:40) 1. Да, вс... 5.7.2016, 11:27       ИОВ Цитата(Tomches @ 5.7.2016, 11:27) Скажу ч... 5.7.2016, 12:39       ИОВ Цитата(Tomches @ 5.7.2016, 11:27) Я за то... 5.7.2016, 12:54 steph Приказ Министерства Российской Федерации по делам ... 30.6.2016, 18:52 ИОВ Цитата(steph @ 30.6.2016, 18:52) Приказ М... 1.7.2016, 11:07 air-09 по поводу времени прибытия пожарных. Федеральный з... 1.7.2016, 11:33 Tomches Цитата(air-09 @ 1.7.2016, 16:33) по ... 4.7.2016, 4:34 air-09 Cader, почему Вы так считаете? в приказе МЧС РФ № ... 4.7.2016, 11:50 Cader Я так считаю, в связи с тем что при эвакуации возм... 4.7.2016, 12:32 air-09 Cader, а Ваш вариант какой? произойти во время эва... 4.7.2016, 13:32 Cader Мой вариант считать систему на создание незадымляе... 5.7.2016, 9:18 ИОВ Цитата(Cader @ 5.7.2016, 9:18) Единственн... 5.7.2016, 10:09   ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 5.7.2016, 16:11) Не я, а... 5.7.2016, 16:45    NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 5.7.2016, 16:45) без АПТ ни ... 5.7.2016, 17:32 Cader Что то я видимо не понимаю.
Мы имеем нормативное в... 5.7.2016, 15:24 Tomches Цитата(Cader @ 5.7.2016, 20:24) Что то я ... 6.7.2016, 5:54  NOVIK_N Цитата(Tomches @ 6.7.2016, 5:54) И здесь ... 6.7.2016, 12:40  ИОВ Цитата(Tomches @ 6.7.2016, 5:54) Вообщем ... 14.7.2016, 16:26   Tomches Цитата(ИОВ @ 14.7.2016, 21:26) Отвечаю с ... 19.7.2016, 2:15    ИОВ Цитата(Tomches @ 19.7.2016, 2:15) Сколько... 19.7.2016, 10:48 ИОВ Вы просто игнорируете ст. 56 № 123-ФЗ
ЦитатаСтать... 5.7.2016, 15:48 Cader Цитата(ИОВ @ 5.7.2016, 15:48) Вы просто и... 5.7.2016, 17:19  ИОВ Цитата(Cader @ 5.7.2016, 17:19) ФЗ первич... 5.7.2016, 17:51 evr Здравствуйте коллеги.
Подтвердите или опровергнит... 13.10.2016, 13:58 ИОВ 1. Да, только это не мы сошлись, а нас вынуждает В... 13.10.2016, 23:13 evr Спасибо!
Вот только еще одна просьба - дайте п... 14.10.2016, 2:14 ИОВ А что Вы называете нормативными документами? В общ... 14.10.2016, 11:26 evr Спасибо ))) 14.10.2016, 11:44 Tomches Уважаемые коллеги! На сайте ВНИИПО была информ... 22.12.2016, 10:34