> Расчет времени эвакуации, Определение начальных параметров для расчета времени эвакуации
Tomches
сообщение 30.6.2016, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



Уважаемые коллеги!
Назрели вопросы которые давно меня мучали:
1. Как Вы определяете время эвакуации для расчета основных параметров систем противодымной вентиляции!
2. На какие нормативно-правовые документы Вы опираетесь при таком расчете (ГОСТ или Методики)?
3. Берете ли в учет время начала эвакуации?
4. Используете ли Вы программным обеспечением при решении такой задачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 5.7.2016, 15:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы просто игнорируете ст. 56 № 123-ФЗ
Цитата
Статья 56. Система противодымной защиты

1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

Первичен именно ФЗ, а в нём предлагается или - или
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 5.7.2016, 17:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(ИОВ @ 5.7.2016, 15:48) *
Вы просто игнорируете ст. 56 № 123-ФЗ

Первичен именно ФЗ, а в нём предлагается или - или

ФЗ первичен, но СП (все с 1 по 12) устанавливают дополнительные требования, которые должны быть выполнены для соблюдения , если иное не прописано в СТУ.
Недаром в СП7 включен пункт в предисловие
Цитата(СП 7.13130.2013)
Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.7.2016, 17:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Cader @ 5.7.2016, 17:19) *
ФЗ первичен, но СП (все с 1 по 12) устанавливают дополнительные требования, которые должны быть выполнены для соблюдения , если иное не прописано в СТУ.

Ну неужели Вы всерьёз полагаете, что невнятная формулировка п. 7.1 СП 7 отменяет действие ст. 56 № 123-ФЗ? На всякий случай уточняю: ФЗ - это обязательный к исполнению Закон, а СП - свод правил добровольного применения (хоть мне и не нравится такая формулировка!)
СП 1...12 не дополняют и не отменяют ФЗ, а только развивают его положения и разъясняют применительно к проектированию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tomches   Расчет времени эвакуации   30.6.2016, 10:47
- - dron   Встречный вопрос: а на что это повлияет? Где-то на...   30.6.2016, 13:51
|- - Tomches   Цитата(dron @ 30.6.2016, 18:51) Встречный...   1.7.2016, 5:47
|- - Cader   Цитата(Tomches @ 1.7.2016, 5:47) 1. Напри...   1.7.2016, 9:47
|- - Tomches   Цитата(Cader @ 1.7.2016, 14:47) 1. С мето...   1.7.2016, 11:27
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 1.7.2016, 11:27) 2. Не п...   1.7.2016, 15:03
|- - Cader   Цитата(ИОВ @ 1.7.2016, 15:03) Это был отв...   4.7.2016, 11:40
|- - Tomches   Цитата(Cader @ 4.7.2016, 16:40) 1. Да, вс...   5.7.2016, 11:27
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 5.7.2016, 11:27) Скажу ч...   5.7.2016, 12:39
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 5.7.2016, 11:27) Я за то...   5.7.2016, 12:54
- - steph   Приказ Министерства Российской Федерации по делам ...   30.6.2016, 18:52
- - ИОВ   Цитата(steph @ 30.6.2016, 18:52) Приказ М...   1.7.2016, 11:07
- - air-09   по поводу времени прибытия пожарных. Федеральный з...   1.7.2016, 11:33
|- - Tomches   Цитата(air-09 @ 1.7.2016, 16:33) по ...   4.7.2016, 4:34
- - air-09   Cader, почему Вы так считаете? в приказе МЧС РФ № ...   4.7.2016, 11:50
|- - Cader   Я так считаю, в связи с тем что при эвакуации возм...   4.7.2016, 12:32
- - air-09   Cader, а Ваш вариант какой? произойти во время эва...   4.7.2016, 13:32
- - Cader   Мой вариант считать систему на создание незадымляе...   5.7.2016, 9:18
- - ИОВ   Цитата(Cader @ 5.7.2016, 9:18) Единственн...   5.7.2016, 10:09
- - NOVIK_N   1 Относительно высказывания ув. Boris_Ka, о том, ч...   5.7.2016, 13:38
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 5.7.2016, 13:38) ... на ...   5.7.2016, 14:15
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 5.7.2016, 14:15) ...Вы предл...   5.7.2016, 16:11
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 5.7.2016, 16:11) Не я, а...   5.7.2016, 16:45
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 5.7.2016, 16:45) без АПТ ни ...   5.7.2016, 17:32
- - Cader   Что то я видимо не понимаю. Мы имеем нормативное в...   5.7.2016, 15:24
|- - Tomches   Цитата(Cader @ 5.7.2016, 20:24) Что то я ...   6.7.2016, 5:54
|- - NOVIK_N   Цитата(Tomches @ 6.7.2016, 5:54) И здесь ...   6.7.2016, 12:40
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 6.7.2016, 5:54) Вообщем ...   14.7.2016, 16:26
|- - Tomches   Цитата(ИОВ @ 14.7.2016, 21:26) Отвечаю с ...   19.7.2016, 2:15
|- - ИОВ   Цитата(Tomches @ 19.7.2016, 2:15) Сколько...   19.7.2016, 10:48
- - evr   Здравствуйте коллеги. Подтвердите или опровергнит...   13.10.2016, 13:58
|- - ИОВ   1. Да, только это не мы сошлись, а нас вынуждает В...   13.10.2016, 23:13
- - evr   Спасибо! Вот только еще одна просьба - дайте п...   14.10.2016, 2:14
- - ИОВ   А что Вы называете нормативными документами? В общ...   14.10.2016, 11:26
- - evr   Спасибо )))   14.10.2016, 11:44
- - Tomches   Уважаемые коллеги! На сайте ВНИИПО была информ...   22.12.2016, 10:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных