> Давление в системе ГВС высотного дома., Противоречие
AntonL
сообщение 8.5.2007, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Добрый день!

Есть такой федеральный закон "Правила оказания коммунальных услуг" (вышел в мае прошлого года). Много о него уже копий поломано...
Там в приложениях есть показатели качества ком. услуг, отклонение от которых карается перерасчетом.
В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа.
Т.е. если мы хотим обеспечить хотя бы 3 метра напора на 16-м этаже, то нужно на 1-м этаже минимум 51 метр, что уже выходит за границы.
С учётом сопротивления труб и учитывая, что 3 метра всё-таки маловато, нужно на 1-м этаже иметь хотя бы 60 метров, что уже явно перебор.

Как преодолеть это противоречие?

Вопрос задаю чисто из интереса, т.к. трудно себе представить, что человек побежит требовать перерасчётов, если у него в кране будет 7 атмосфер.
Но с другой стороны возможна такая ситуация: на нижнем этаже "прорывает трубу", жилец несёт убытки, требует их возмещения с коммунальщиков и этот перебор с давлением может сыграть решающую роль в судебном разбирательстве (ведь давление "не по закону"!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dudkas3
сообщение 13.5.2007, 23:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Ну вот давай рассуждать про экономичность системы..
Нгар. - 20м. - это означает, что, при высоте этажа в 3 метра, можно запитать первую зону в шесть этажей..
При этом давление на первых шести этажах не зависит от ИТПшных насосов, что очень, согласитесь, хорошо..
насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..
ограничители не потребуются тож; автономные системы не зависят от аварии на одной из них;
эксплуатация с нагрузкой в 70м. у нижнего крана тож. не есть гуд...
и зря смеетесь над моими учитилями, мой инст. учитель по сантехнике отец демократии в СНиПе внутрянщицком от МГСУ, его фамилия там жирными буквами написана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2007, 23:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 0:09) *
и зря смеетесь над моими учитилями, мой инст. учитель по сантехнике отец демократии в СНиПе внутрянщицком от МГСУ, его фамилия там жирными буквами написана...


Это я смеюсь над Вашими учителями???? Я Вас, Дудкас, умоляю - не передергивайте! Это Вы не смейтесь над составителями МГСН.
Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то....
Ну да ладно. Можно долго и нудно спорить без фактов, без конкретных денежных величин, я так понимаю - это никому не интересно. Изначальный вопрос в данной теме, думаю, что закрыт, AntonL, наверное, уже во всем разобрался.
dudkas3, мне хочется только одного - хочется, чтобы Вы были более корректны в высказываниях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL
сообщение 14.5.2007, 12:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 23:32) *
Это я смеюсь над Вашими учителями???? Я Вас, Дудкас, умоляю - не передергивайте! Это Вы не смейтесь над составителями МГСН.
Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то....
Ну да ладно. Можно долго и нудно спорить без фактов, без конкретных денежных величин, я так понимаю - это никому не интересно. Изначальный вопрос в данной теме, думаю, что закрыт, AntonL, наверное, уже во всем разобрался.
dudkas3, мне хочется только одного - хочется, чтобы Вы были более корректны в высказываниях.


Да, Ольга, спасибо огромное, во всём разобрался!
Раньше не отблагодарил, т.к. с форумом какие-то проблемы были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AntonL   Давление в системе ГВС высотного дома.   8.5.2007, 9:38
- - plumber   Так в этом случае делается зонирование.   8.5.2007, 9:46
- - OlgaO   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 10:38) Добрый д...   8.5.2007, 10:25
|- - AntonL   Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) учитывать...   8.5.2007, 11:44
||- - OlgaO   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 12:44) ну как ж...   8.5.2007, 13:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) 3 м - это...   8.5.2007, 16:35
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2007, 17:35) 3м ...   8.5.2007, 19:47
- - x-ray   Могу предположить, если отталкиваться от счетчика,...   8.5.2007, 11:16
- - x-ray   ну смеситель же ставят после регулятора, т.е. у Ва...   8.5.2007, 11:51
- - AntonL   Всё, теперь понял! Просто не знал (пардон), ка...   8.5.2007, 13:26
|- - OlgaO   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) Всё, теп...   8.5.2007, 13:52
|- - dudkas3   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) PS И всё...   8.5.2007, 21:58
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 8.5.2007, 22:58) ну вы г...   13.5.2007, 11:08
|- - dudkas3   Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 12:08) насосные...   13.5.2007, 17:43
|- - OlgaO   quote name='dudkas3' date='13.5.2007, ...   13.5.2007, 19:25
- - инж323   Основная масса "советских" 16- ти этажек...   8.5.2007, 13:39
- - AntonL   Ольга, отправил Вам письмо. Посмотрите пожалуйста...   8.5.2007, 14:10
|- - OlgaO   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 15:10) Ольга, о...   8.5.2007, 14:22
- - инж323   Затраты на трубы транзитные до зоны это копейки, а...   13.5.2007, 23:05
|- - dudkas3   Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 0:32) Про перву...   14.5.2007, 14:48
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 15:48) где за...   14.5.2007, 19:11
- - инж323   А как вода сгородским давлением в 20 мвс. обошла н...   13.5.2007, 23:12
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 0:12) А как во...   14.5.2007, 14:41
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 15:41) Вот и ...   14.5.2007, 18:51
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 18:51) Эй, горя...   15.5.2007, 11:34
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2007, 12:34) По...   15.5.2007, 19:37
|- - x-ray   Цитата(OlgaO @ 15.5.2007, 20:37) Вот насч...   15.5.2007, 22:19
||- - Serg Ivanov   Цитата(x-ray @ 15.5.2007, 22:19) Мен...   16.5.2007, 9:12
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 15.5.2007, 19:37) Прошу пр...   16.5.2007, 9:51
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 16.5.2007, 10:51) Кт...   16.5.2007, 10:00
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 16.5.2007, 10:00) Вот так ...   16.5.2007, 10:15
|- - dudkas3   Цитата(OlgaO @ 16.5.2007, 11:00) Вот так ...   16.5.2007, 10:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(dudkas3 @ 16.5.2007, 10:24) ну вот...   16.5.2007, 12:05
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 16.5.2007, 11:24) ну вот...   16.5.2007, 12:33
- - Serg Ivanov   Вот только что закончил халтурку 17 этажей + два п...   14.5.2007, 13:43
- - Сантехник   Маловато 20 м на 6 этажей. Там же счетчик на вводе...   14.5.2007, 14:49
- - dudkas3   ну 5 этажей, мало чтоли 5 для зоны??? а гарантиров...   14.5.2007, 14:51
- - инж323   [quote name='dudkas3' date='14.5.2007,...   14.5.2007, 14:54
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 15:54) Вот вед...   14.5.2007, 15:16
- - Сантехник   Так все мероприятия в домах делаются, все в насосн...   14.5.2007, 15:05
- - инж323   НЕ мощность! А стоимость. Вы ЦТП двузонное дел...   14.5.2007, 15:21
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 16:21) НЕ мощн...   14.5.2007, 15:37
- - инж323   Ну и откиньте реальные 2-3 этажа при 20 мвс на вво...   14.5.2007, 15:46
- - dudkas3   Ага.. чет не очень хочется делать два проекта, сна...   14.5.2007, 19:00
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 20:00) Ага.. ...   14.5.2007, 19:21
- - инж323   ОльгаО, в москве по ТУ дают чаще всего 10 мвс, но ...   14.5.2007, 20:35
|- - OlgaO   Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 21:35) ОльгаО,...   15.5.2007, 0:04
- - инж323   Но на манометре в этой точке может и 6 бар стоять....   15.5.2007, 0:21
- - hydrotehnik   а мне вот знаете, что интересно, как эти 3 мвс буд...   15.5.2007, 21:50
- - инж323   Вообще то резьба на смесителе на душевой шланг тру...   15.5.2007, 21:57
- - dudkas3   эко как витеевато..   15.5.2007, 22:02
- - hydrotehnik   "зато дешево, удобно и практично" (:ц)   15.5.2007, 22:13
- - инж323   Э -э ! Зубоскалы, надо же к красивому приучать...   15.5.2007, 22:19
- - x-ray   Сергей, грубой очистки это обычный Y-образный с се...   16.5.2007, 9:30
- - hydrotehnik   как то лет 6 назад ставили регуляторы давления вир...   16.5.2007, 9:44
- - Сантехник   Рвутся шланги с силуминовыми (вместо латунных) вст...   16.5.2007, 12:45
|- - Serg Ivanov   Цитата(Сантехник @ 16.5.2007, 12:45) Рвут...   16.5.2007, 14:43
- - инж323   Так Сегею Иванову и надо отдельный водопровод горо...   16.5.2007, 15:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 16.5.2007, 15:03) Так Сег...   17.5.2007, 10:00
- - инж323   Конечно положено, но увы ни разу не видал. А вы не...   17.5.2007, 14:48
- - Serg Ivanov   Фильтры тонкой очистки на 6л/сек круто даже для ко...   17.5.2007, 18:05
- - инж323   Круто конечно и дорого и места много надо(а это то...   17.5.2007, 18:42
- - Serg Ivanov   А потери напора при 6л/с на них какие?   17.5.2007, 23:38
- - инж323   В моих случаях около 5 метров и более не будут ина...   18.5.2007, 13:23
- - Евгений79   а че интересно насчет недоскребов дон строя? где в...   18.5.2007, 14:47
|- - инж323   Цитата(Евгений79 @ 18.5.2007, 15:47) а че...   18.5.2007, 14:51
- - Dima_UA   что то зашел в ступор....как прикинуть надо ли ква...   9.6.2012, 22:30
- - инж323   А вторая зона сама по высоте будет давать на нижни...   10.6.2012, 1:47
- - Usach   Типовой "этаж" - 3м. 5 этажей - 15м. Но...   10.6.2012, 5:39
- - Dima_UA   Цитата(инж323 @ 10.6.2012, 1:47) А вторая...   10.6.2012, 9:57
- - инж323   В первый раз сталкиваюсь с подачей сверху для ГВС ...   10.6.2012, 11:30
- - Dima_UA   ГВС - секционные узлы. если делать парные стояки-м...   10.6.2012, 12:11
- - Usach   Цитата(Dima_UA @ 10.6.2012, 12:57) и чем ...   10.6.2012, 21:21
|- - SVKan   Цитата(Usach @ 11.6.2012, 1:21) Пока не в...   12.6.2012, 21:02
|- - Serg Ivanov   Цитата(SVKan @ 12.6.2012, 21:02) А почита...   13.6.2012, 10:18
|- - SVKan   Цитата(Serg Ivanov @ 13.6.2012, 14:18) Эт...   13.6.2012, 14:29
- - l-nikolaev   Цитата(Usach @ 10.6.2012, 22:21) Пока не ...   12.6.2012, 20:55
- - Usach   Йоп-перный театер...Ну, слава Боху...0,3 очка...В ...   12.6.2012, 21:58
- - Nasosnik25   Господа, так ведь 20 м перед прибором с 2013 года ...   13.6.2012, 13:42
- - инж323   А вы не путайте эти скачки давления из за заниженн...   13.6.2012, 14:42
- - крокус   Кто сейчас закладывает в проект свободный напор у ...   26.3.2013, 0:47
|- - Young   Цитата(крокус @ 26.3.2013, 1:47) Кто сейч...   26.3.2013, 8:52
|- - Serg Ivanov   Цитата(Young @ 26.3.2013, 8:52) что за не...   26.3.2013, 9:50
- - Young   МГСН на здания выше 75м, мне пока проектировать по...   26.3.2013, 12:51
- - Serg Ivanov   Цитата(Young @ 26.3.2013, 12:51) МГСН на ...   26.3.2013, 16:32
- - Young   Цитата(Serg Ivanov @ 26.3.2013, 17:32) И ...   27.3.2013, 10:56
- - Serg Ivanov   Цитата(Young @ 27.3.2013, 10:56) никакой,...   27.3.2013, 12:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)