Dragun
сообщение 9.8.2016, 11:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.7.2016
Пользователь №: 300753



Здравствуйте коллеги.
Нужна консультация по вопросу выбора привода для регулирующего клапана пара для подогревания воды в контуре ГВС
Сейчас установлен привод Regada (время хода 10мм/мин, 20мм рабочий ход 20мм, управление 3-х точечное, клапан DN50), который не успевает поддерживать заданную температуру из за своей низкой скорости. Расход горячей воды из контура ГВС постоянно разный, давление в контуре 6 бар, при потреблении несколькими устройствами падает до 4 бар, температура регулируется нормально. Сейчас на контур ГВС подсоединили еще потребитель, с большим забором горячей воды, давление в контуре падает до 2 бар, и регулирование температуры происходит очень долго. Так же привод Regada из-за короткого рабочего хода штока не открывает полностью клапан пара. Рабочий ход привода какой лучше выбирать? ТАк же интересует как расчитать нагрузочную силу привода клапана, сейчас 4000Н, что влияет на скорость привода клапана.

Сообщение отредактировал Dragun - 9.8.2016, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dragun
сообщение 10.8.2016, 9:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.7.2016
Пользователь №: 300753



Спасибо за подсказку Sauter подойдет. В следствии чего возникает еще несколько вопросов:
1)Сейчас привод Regada с нагрузочной силой клапана 4000Н, потянет ли привод Sauter 2000H клапан. По посадочным креплениям подходит, может привод Regada выбирался с запасом. Клапан DN50, производителя клапана опознать не удается
2)Если менять все же с клапаном, в проекте Kv этого клапана написано 25, а при выборе на сайте Sauter клапан DN50 идет с Kv=40. Не будет ли проблем в дальнейшем с настройкой регулятора управляющего клапаном (используется ТРМ212 3-х позиционное управление)

Сообщение отредактировал Dragun - 10.8.2016, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных