Как принимать расходы воды для пожаротушения наружных установок?
В СП 8.13130.2009 ничего не сказано про наружные установки и нигде не упоминаются категории: АН, БН и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ironia
сообщение 22.8.2016, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401



Добрый день.
Второй день верчу это письмо из МЧС и не знаю каким боком применить его к своей ситуации (и применимо ли оно в принципе).
Существующая временная пром площадка АБЗ - сплошные блок-контейнеры, открытые склады, ангары и несколько технологических установок. Чертежей ТХ нет, но известно, что технологическая установка АБЗ в своем составе включает в себя сушильный барабан и две горелки. В битумной установке есть котел нагрева битума. Соответственно где-то в установках должны быть емкости для хранения топлива с запасом не менее суток. По предварительным данным на площадке используют дизельное топливо.
По 123-ФЗ ст.93.1., п.2. мы обязаны тушить тех. оборудование, в котором есть пожароопасные среды. Но возвращаясь к письму МЧС, и приложению "М" я так понимаю наружное пожаротушение необходимо разрабатывать только для тех установок, что там перечислены? Остальные либо не тушат либо СТУ?
Потом еще один момент не до конца ясен, по ГОСТ Р 12.3.047-2012 расход на наружное пожаротушение площадки берется по наибольшему из расчетных расходов - это либо здание, либо установка. По нормам АЗС эти расходы суммируются и оно как-то логичней. Даже если рассуждать в этом направлении, то к примеру, ректификационные колонны могут находятся в здании и торчат выше кровли на 8-15м. Сливо-наливные эстакады так же бывают спаренные с зданием операторной или открытым/полуоткрытым навесом.
В моем случае АБЗ и бетонный завод стоят плотничком с блок контейнерами, да и сами блок-контейнеры как грибы насажены.
Поделитесь пожалуйста размышлениями по данным вопросам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- viva3d   Пожаротушение наружных установок   9.6.2014, 22:42
- - BTS   Цитата(viva3d @ 9.6.2014, 23:42) Как прин...   10.6.2014, 0:08
|- - viva3d   Цитата(BTS @ 10.6.2014, 1:08) У некоторых...   28.6.2014, 16:58
- - wdr2004   Апну темку)) Тоже этот вопрос интересует, если нет...   9.2.2015, 14:04
- - Sindarkon   Цитатаесли нет специальных ведомственных норм и СТ...   9.2.2015, 17:30
- - BurovS   Цитата(Sindarkon @ 9.2.2015, 17:30) Делат...   7.2.2016, 21:46
- - ВКшник   Выкладываю ответ ВНИИПО.   3.3.2016, 23:18
- - Sindarkon   Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет ...   4.3.2016, 14:45
- - ВКшник   Цитата(Sindarkon @ 4.3.2016, 14:45) Забав...   4.3.2016, 15:14
- - Sergey068   Цитата(Sindarkon @ 4.3.2016, 14:45) Забав...   15.4.2016, 14:36
|- - BTS   Цитата(Sergey068 @ 15.4.2016, 14:36) В да...   15.4.2016, 19:32
|- - Sergey068   Цитата(BTS @ 15.4.2016, 19:32) Найдите в ...   19.4.2016, 14:55
- - ironia   Видимо, никто не сталкивался с подобными вопросами...   25.8.2016, 10:49
- - EProject   Доброго времени суток! ЦитатаВКшник Дата 4.3.2...   13.5.2020, 14:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных