сообщение 15.9.2016, 11:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.9.2016
Пользователь №: 305077



Здравствуйте товарищи, вопрос такого характера, делаю ремонт в квартире, решил сделать студию с отдельной спальной что бы хоть как-то визуально увеличить пространство! Вопрос встал с вентиляцией для кухни, решил я установить приточно-вытяжную систему (далее ПВС) исключительно для зоны кухни, что бы запах при приготовлении пищи как можно меньше проникал в другие части квартиры.

Зона кухни 2,9м Х 2,7м Высота потолка 2,8м объем кухни без учета мебели 21куб.(то есть когда установиться мебель то объем станет меньше).

Характеристики ПВС Electrolux EPVS-200 STAR:
Вес: 17 кг
Размеры: 750x505x245 мм
Воздухообмен: 205 м3/ч
Воздуховод: Круглый
ДУ: Да
Электропитание: 230/50/1 В/Гц/Ф
Диаметр: 95 мм
Тип нагревателя: рекуператор
Установка: В любом положении

*Хотел бы обратить внимание что на плане указанно что приточные дефлекторы установлены прямо над барной стойкой, предполагается что они будут дуть не вертикально, а под углом в сторону кухни (как бы отбивая загрязненный воздух обратно на кухню не давая ему распространяться дальше)!

*Так же я думаю что ПВС будет работать не постоянно, а только в момент приготовления пищи.

Так вот вопрос, хватит ли этой системы для продуктивной очистки воздуха от запаха?
Облазил весь интернет, но так и не нашел точной цифры воздухообмена в час под эту задачу!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vnipi
сообщение 15.9.2016, 22:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.
Цитата(Alex_Dikinson @ 15.9.2016, 12:39) *
......Характеристики ПВС Electrolux EPVS-200 STAR:
Вес: 17 кг
Размеры: 750x505x245 мм
Воздухообмен: 205 м3/ч
Воздуховод: Круглый
ДУ: Да
Электропитание: 230/50/1 В/Гц/Ф
Диаметр: 95 мм
Тип нагревателя: рекуператор
Установка: В любом положении

*Хотел бы обратить внимание что на плане указанно что приточные дефлекторы установлены прямо над барной стойкой, предполагается что они будут дуть не вертикально, а под углом в сторону кухни (как бы отбивая загрязненный воздух обратно на кухню не давая ему распространяться дальше)!

*Так же я думаю что ПВС будет работать не постоянно, а только в момент приготовления пищи.

Так вот вопрос, хватит ли этой системы для продуктивной очистки воздуха от запаха?
Облазил весь интернет, но так и не нашел точной цифры воздухообмена в час под эту задачу!

Если прочитать внимательно данные про эту ПВУ:
1. Диаметр патрубка для воздуховода - 95 мм. Через воздуховод такого диаметра при расчётной скорости воздуха, чтобы не создавалось шума, подаваться будет примерно 100 м3/час. Если больше через этот диаметр подавать воздуха, возможно возникновение шума в канале. Отсюда выходит, что Производитель косвенно уже показывает, сколько реально такая модель ПВУ выдаёт при эксплуатации, если трассы воздуховодов будут не слишком большие.
2. Посмотрите руководство по эксплуатации такой установки, особенно рекомендуемый состав полной системы на стр. 5. Кроме самой ПВУ дополнительно "навешивается" на систему ещё уйма других комплектующих. У Вас есть куда всё это разместить на балконе? Уместится или нет - лучше всего прикинуть в масштабе, есть такая хорошая программа AutoCAD, можно и в нашей российской nanoCAD, где в масштабе всё размещаешь и видишь, умещается или нет всё это.
В принципе, можно разместить не всё под потолок, а например: часть "на полу", на подставке (в горизонтальной плоскости), а часть в углу снизу вверх, в вертикальной плоскости. Далее, в руководстве указано, что необходимо/рекомендуется дополнительно устанавливать эл. нагреватель, мощностью 1,8 кВт. Готовы столько выделить эл. мощности на ПВУ?
Это только начало обсуждения деталей вентиляции.

Прикрепленный файл  Electrolux_EPVS_STAR.pdf ( 1004,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 15.9.2016, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_Dikinson   Приточно вытяжная вентиляция в зоне кухни студийной квартиры   15.9.2016, 11:39
- - baron.od   Вам приток нужно перенести в верхний правый угол, ...   15.9.2016, 11:56
- - vnipi   Добрый день. На мой взгляд, логичней было бы разм...   15.9.2016, 11:58
- - Alex_Dikinson   К сожалению трубу вывести не получиться в дальнюю ...   15.9.2016, 12:21
- - baron.od   Цитата(Alex_Dikinson @ 15.9.2016, 8:39) В...   15.9.2016, 12:28
|- - инж323   Цитата(baron.od @ 15.9.2016, 12:28) кроме...   15.9.2016, 22:58
- - Alex_Dikinson   Искал давление воздуха ПВУ, не чего не нашел! ...   15.9.2016, 12:35
|- - baron.od   Цитата(Alex_Dikinson @ 15.9.2016, 9:35) И...   15.9.2016, 13:06
- - Alex_Dikinson   вероятно я просто искал цифру!) а там целый гр...   15.9.2016, 13:55
- - baron.od   Если у Вы покупаете установку без дополнительного ...   15.9.2016, 15:12
|- - ИОВ   Стандартный трубчатый шумоглушитель имеет, практич...   15.9.2016, 15:35
- - Alex_Dikinson   Подвожу свои итоги понимания! )) Для начала не...   16.9.2016, 10:44
- - Skaramush   Тему переношу по месту назначения. Автору - попроб...   16.9.2016, 10:48
- - Alex_Dikinson   в том то и дело что я это все представлял не много...   18.9.2016, 18:30
- - Skaramush   Вот и попробуйте представить своё "трамбуем...   18.9.2016, 18:52
- - Alex_Dikinson   то есть даже в последней схеме будет работать сама...   18.9.2016, 19:31
- - Skaramush   Последняя работать будет. Но. В плюс к ней у Вас е...   18.9.2016, 19:41
- - Alex_Dikinson   Да, планирую вытяжку над плитой (зонд). Скажите, а...   18.9.2016, 22:59
- - Skaramush   Не зонд, а зонт. Есть, знаете ли, нюанс. Эффект за...   19.9.2016, 6:23
- - Alex_Dikinson   Зонт- все верно, опечатался) ну так на Ваш взгляд,...   19.9.2016, 9:36
- - Skaramush   Для квартиры в целом - от самой дальней точки. Тог...   19.9.2016, 9:48
- - Alex_Dikinson   Я понял о чем вы, а например на ПВС поставить доп....   19.9.2016, 10:03
- - Skaramush   Или предусмотреть на установке отключение вытяжног...   19.9.2016, 10:45
- - Alex_Dikinson   Вы имеете ввиду что включил зонт, включил вентилят...   19.9.2016, 13:00
- - Skaramush   Установка у Вас с рекуператором?   19.9.2016, 13:03
- - Alex_Dikinson   да, рекуператор! Но не уверен что там можно по...   19.9.2016, 13:32
- - Skaramush   Местные отсосы (Ваш зонт) делаются для того, чтобы...   19.9.2016, 13:38
- - Alex_Dikinson   Вот и я в замешательстве, голова уже кипит, сомнев...   19.9.2016, 13:53
|- - vsklokoch   Цитата(Alex_Dikinson @ 19.9.2016, 14:53) ...   20.9.2016, 9:55
- - инж323   А таки жилую комнату в этот "балет" с ве...   19.9.2016, 14:08
|- - Alex_Dikinson   рекуперация в данном случае я воспринимаю как бону...   21.9.2016, 18:17
- - Alex_Dikinson   ну да)) принципиально, цель же все та ки от запаха...   20.9.2016, 11:08
- - vsklokoch   Цитата(Alex_Dikinson @ 20.9.2016, 12:08) ...   21.9.2016, 0:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных