> Вытыжной вентилятор от кухонного зонта
dimanoid
сообщение 22.9.2016, 11:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305558



Добрый день!

Помогите подобрать вентилятор над кухонной плитой. Плита промышленная 8 кВт. Зонт 1200х1000 с жироуловителями. От зонта идёт воздуховод на крышу(12 м трубой д.250, 4 поворота 90 град.). У заказчика стоит вентилятор ВР280-46, №2.5, 1.1/1000, среднего давления. Работает, но слабо. Заказчик знакомый хочет,чтобы всё "вылетало". При этом сильно шумно не должно быть. Сам заказчик считает,что справится такой же, но с двигателем 3/2900. Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Skaramush
сообщение 22.9.2016, 16:07
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И ещё раз.
Измеряйте фактические параметры. Рабочая точка вентилятора у вас за пределами участка кривой рабочей характеристики. Пытаясь оперировать каталожными цифрами, которые к тому же берёте неверно, вы глубже и глубже запутываетесь.

Вполне допускаю, что ваш вентилятор нужно догрузить. Обычным шибером.

А соберётесь менять - смотрите вентилятор НИЗКОГО давления. С загнутыми НАЗАД лопатками. И определитесь с необходимым расходом. По нему будет ясно, что делать дальше. Но учитывайте то, что вам выше неоднократно написали о скоростях в воздуховодах. Поверьте на слово, 14 м/с это много. И достаточно громко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimanoid
сообщение 22.9.2016, 16:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305558



Цитата(Skaramush @ 22.9.2016, 19:07) *
И ещё раз.
Измеряйте фактические параметры. Рабочая точка вентилятора у вас за пределами участка кривой рабочей характеристики. Пытаясь оперировать каталожными цифрами, которые к тому же берёте неверно, вы глубже и глубже запутываетесь.

Вполне допускаю, что ваш вентилятор нужно догрузить. Обычным шибером.

А соберётесь менять - смотрите вентилятор НИЗКОГО давления. С загнутыми НАЗАД лопатками. И определитесь с необходимым расходом. По нему будет ясно, что делать дальше. Но учитывайте то, что вам выше неоднократно написали о скоростях в воздуховодах. Поверьте на слово, 14 м/с это много. И достаточно громко.

Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 12:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных