> Каскад паровых котлов, что за зверь?
Dimur
сообщение 15.5.2007, 20:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Существуют ли готовые решения на промышленных контроллерах, контролирующие работу ТРЕХ паровых котлов в КАСКАДНОМ режиме?
Котлы Viessmann Vitomax 200 серия на пар 16 атм. по 10 т/ч... горелки модулируемые, газовые.
Что такое каскад на водогрейных котлах я знаю, но вот никак не могу понять, что за зверь - "каскад паровых котлов". По какому параметру происходит подключение следующего котла, как убрать взаимосвязь котлов по давлению через коллектор (кроме обратных клапанов, ничего в голову не приходит)? Как понять, через какое время котел прогреет свою воду настолько, что готов выдавать пар нужного давления/температуры в коллектор (при различных стартовых температурах до включения горелки)... Как не обращать внимание на временные скачки давления, связанные с подключением/выключением потребителей...

в общем-то, Виссманн не предлагает никаких готовых решений, кроме тупого одновременного регулирования всех котлов, подключенных к общему коллектору, по давлению. В общем, что ставится везде и всегда со времен изобретения парового котла. И Будерус не предлагает, и Лоос... И Гестра контролирует работу только одного котла...

может попытаться регулировать подключение следующего котла по показаниям загруженности горелки (например при выходе на 75% использование мощности). Или по показаниям расходомеров пара на каждом котле... эту тему я особенно упорно охаживаю, но может кто уже встречал что-то подобное?

Сообщение отредактировал Dimur - 21.5.2007, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimur
сообщение 20.5.2007, 16:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



При всем уважении к творчеству господина Kass"а, любое подобное решение на базе ПЛК придется сертифицировать и получать разрешения для работы с паром...
Еще и по этой причине я пытаюсь найти готовые решения от мощного производителя автоматики. Но что-то как-то не нахожу. Неужели до сих пор, при таком громадном прорыве в сфере автоматизации не разработан готовый "Паровый каскад"... или он действительно полноценно заменяется "топорными уставками давления"?

Кто-нибудь знаком с системами автоматизации ГК "АМАКС" или "Текон"? каковы отзывы? Возможно мне придется обратиться к этим организациям с главным вопросом данной темы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 20.5.2007, 19:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Dimur @ 20.5.2007, 17:59) *
Кто-нибудь знаком с системами автоматизации ГК "АМАКС" или "Текон"? каковы отзывы? Возможно мне придется обратиться к этим организациям с главным вопросом данной темы...

Я не знаком, если что то у них есть дельное, не сочти за труд, размести здесь информацию.
Я бы не назвал каскад по давлению "топорным" - это стандартное решение. Если у нас критично постоянство параметров пара при резко меняющихся нагрузках, то нужно поставить на паропровод аналог расширительного бака на системе ХВС. Существуют паровые аккумуляторы, для их более эффективного использования желательно эксплуатировать их при долее высоких параметров пара. После бака поставить паровый редуктор "после себя" Объем бака расчитать по времени запуска горелки.
Регулировку по расходу считаю утопией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimur   Каскад паровых котлов   15.5.2007, 20:04
- - zeman   Что то я не совсем понял проблему. Котлы подключаю...   15.5.2007, 23:10
- - Dimur   вот как раз про эту "топорную регулировку...   16.5.2007, 22:52
- - Алексей - сервис   Согласен, по давлению не катит. А вот по расходу -...   17.5.2007, 15:49
|- - Kass   Цитата(Алексей - сервис @ 17.5.2007, 16...   21.5.2007, 0:52
- - Dimur   обязательно размещу... ГК "АМАКС", напри...   20.5.2007, 21:20
|- - zeman   Цитата(Dimur @ 20.5.2007, 22:20) В общем,...   20.5.2007, 21:38
- - Dimur   2 Zeman - мне тоже не нравится, поэтому я ищу реал...   21.5.2007, 10:39
|- - Fanat   Цитата(Dimur @ 21.5.2007, 11:39) 2 Kass -...   22.5.2007, 6:32
- - tristan   Здравствуйте. Я слышал есть готовое решение у LOOS...   21.5.2007, 18:48
- - zeman   ЦитатаНу тут вы зря - страшного на самом деле ниче...   22.5.2007, 8:38
- - boiler   Итак, подводя итог Управление последовательным вкл...   22.5.2007, 16:11
- - tristan   Здрасте! По информации LOOS каскадный контролл...   23.5.2007, 17:51
- - zeman   Что и требовалось доказать.   23.5.2007, 18:35
- - Dimur   а как он определяет, я извиняюсь, что нужнен еще о...   23.5.2007, 19:00
- - tristan   В паровом коллекторе устанавливается датчик давлен...   24.5.2007, 11:24
- - Dimur   Цитата(tristan @ 24.5.2007, 12:24) В паро...   25.5.2007, 9:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 7:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных