Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2Vtzqv9s7CT
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Дымоудаление из помещения склада, Дымоудаление из помещения склада
Борис2401
сообщение 7.10.2016, 15:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.9.2016
Пользователь №: 305692



Добрый день.
Сейчас проектируем склад с категорией по пожарной опасности В2 в складе есть постоянное прибывание людей в кол-ве 4 человек.Категория огнестойкости здания --3. Следовательно по СП7 п.7.2 е)требуется дымоудаление.
По методическим рекомендациям к СП7. расход продуктов горения надо вести или на время эвакуации людей или на время обеспечения действия пожарных подразделений(время прибытия 10мин.).На что всё таки нужно вести расчёт для склада на время эвакуации или время прибытия, так как разница в расходах воздуха получается большая?И как всё таки правильно рассчитать время эвакуации людей?Расчёт во вложении.План во вложении

Сообщение отредактировал Борис2401 - 7.10.2016, 15:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  _______1.pdf ( 24,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Борис2401
сообщение 7.10.2016, 23:29
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.9.2016
Пользователь №: 305692



Написал сегодня ВНИИПО этот вопрос,но пока ответа нет, может помогут насчёт принятия решения по поводу времени, как вести расчёт, хотя на 80% уверен, что скажут считать надо на прибытие пожарного подразделения,как говорит Колчев везде на форуме.Но тут больше жду помощи даже не в этом,а в том правильно будет, если взять площадь горения по площади грубо говоря стелажа,т.к при линейной скорости горения за время 600с получается площадь горения 260м2,расход для этого времени огромный,поэтому и беру площадь стеллажа по логике напрашивается??????????????????????Одни " товарищи" насчитали для склада расход воздуха для дымовой зоны всего 19000м3/ч, как-то нереально мало.
По поводу расчётов времени эвакуации людей никогда не считал,это обычно делали пожарники,но сейчас в моей организации пожарников нет, приходится хотя бы так прикидывать.
Клапаны поставлены правильно по п.7.9 СП7 не более 1000м2 на одно дымоприёмное устройсво.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)