Гость_edyard_*
сообщение 7.4.2010, 19:07
Сообщение #1





Guest Forum






уважаемые господа приводчики! хотелось бы услышать как сочетаются в работе компенсаторы реактивной мощности (КРМ) и преобразователи частоты на больших энергоемких предприятиях, таких как водоканал. Слышал от одного знакомого энергетика, что возможен выход из строя преобразователей частоты при питани от сети, где присутствуют крм.
ОМРОН - 250 кВт, был отремонтирован по гарантии, после этого не было попыток подключать вторично КРМ. Сервисные инженеры ОМРОНа объяснили выход из строя ПЧ наличием КРМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nature
сообщение 8.10.2016, 17:15
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166077



"Водоканальцы как-то приперли на КНС 2 Триола, месяц с ними провозились, так и не запустили, в результате купили у нас 2 Ловаты (эт не частотники, - пускачи), за одну смену 2 насоса стали в работу от нашего старого шкапчика с Зелио, который там уже 2 года 2 насоса крутил, после этого - всё, баловство прекратлось, народ прохавал, шо чем дешевле рыбка - тем поганее юшка..."

Позвольте глупый вопрос - а к чему на КНС частотники? Там что, надо поддерживать постоянное давление? Или просто дань повальному увлечению частотниками? Как раз для КНС УПП и больше ничего не надо. И товарищ далее правильно подсказывает, что УПП АС11 само то, причём одного для всех насосов (если они одинаковые по мощности) вполне достаточно. Есть такой положительный опыт использования одного УПП для автоматического управления КНС, на которой четыре совершенно одинаковых насосных агрегата. Работает в автоматическом режиме без дежурного персона на КНС.

И по теме топика, о компенсаторах и частотниках - если работает частотник, то зачем нужен компенсатор, разве частотник не убирает реактивку? Копмпенсатор у нас включается только если, по какой-либо причине агрегат работает в ручном режиме без частотника (предусмотрен такой ремонтных режим).

Сообщение отредактировал Nature - 8.10.2016, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- edyard   компенсаторы реактивной мощности и пч   7.4.2010, 19:07
- - Сергей Валерьевич   а так же интересует момент, подключение в одном шк...   7.4.2010, 19:25
- - gansales   Что касается компенсаторов - они действительно сме...   8.4.2010, 11:42
- - Pawel   А почему они опасны для частотников? Есть предприя...   8.4.2010, 13:30
- - poludenny   Компенсатор опасен в том случае, если частотник на...   8.4.2010, 15:58
- - edyard   В моем случае действительно отсутствовали дросселя...   8.4.2010, 16:55
|- - poludenny   Цитата(edyard @ 8.4.2010, 16:55) Вопрос к...   9.4.2010, 13:32
- - LordN   Цитатапочему они опасны для частотников?в нормальн...   8.4.2010, 16:58
|- - Andrew_2610   Цитата(LordN @ 8.4.2010, 16:58) в нормаль...   21.7.2015, 11:33
- - vladun   подтверждаю и имею пример, на объекте, где работае...   8.4.2010, 19:11
- - BROMBA   Сергей Валерьевич poludenny gansales Ну не подтвер...   9.4.2010, 2:02
|- - Бойко   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 3:02) ...частот...   9.4.2010, 13:24
||- - BROMBA   Цитата(Бойко @ 9.4.2010, 13:24) Я так пон...   9.4.2010, 16:23
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 2:02) Сергей Ва...   9.4.2010, 13:53
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 13:53) У Вас...   9.4.2010, 16:37
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 16:37) А вот и ...   9.4.2010, 20:34
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) Ясный...   9.4.2010, 20:46
||- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 20:46) А для то...   9.4.2010, 21:18
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) Ясный...   9.4.2010, 20:55
- - Гервин   Вся проблема в экономии денег на оборудование.Зака...   9.4.2010, 5:54
- - Pawel   НЕ убедили, но приму к сведению. А по альтивару 31...   9.4.2010, 10:14
- - vladun   наверное поэтому пришла (так скоро ) подмена в ви...   9.4.2010, 12:46
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 21:18) Так н...   9.4.2010, 22:04
- - vladun   + ржунимагу, сатира 100% ! также 100% то, что:...   9.4.2010, 23:11
- - BROMBA   Цитата(vladun @ 9.4.2010, 23:11) + ржуним...   10.4.2010, 17:24
- - BROMBA   vladun, кстате, развинтили 051-ю - а там добротных...   10.4.2010, 17:45
- - Сергей Валерьевич   там, немного в голове начинает проясняться насчет ...   11.4.2010, 9:27
|- - poludenny   Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.4.2010, 9:2...   11.4.2010, 13:47
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 11.4.2010, 13:47) Зака...   11.4.2010, 15:09
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BROMBA @ 11.4.2010, 15:09) Или, к ...   11.4.2010, 16:58
- - vladun   на 30 киловаттной АКВЕ дроссель стоит прямо на отв...   11.4.2010, 21:55
- - BROMBA   Цитата(vladun @ 11.4.2010, 21:55) на 30 к...   12.4.2010, 0:29
- - poludenny   Да хватит Вам наезжать на отечественного товаропро...   12.4.2010, 8:39
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(poludenny @ 12.4.2010, 8:39) Да хв...   12.4.2010, 15:21
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 12.4.2010, 8:39) Да хв...   12.4.2010, 23:54
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BROMBA @ 12.4.2010, 23:54) подозри...   13.4.2010, 12:57
- - TriolCorporatin   Цитата(BROMBA @ 12.4.2010, 0:29) Смотря, ...   14.7.2015, 12:10
|- - Andrew_2610   Цитата(TriolCorporatin @ 14.7.2015, 12:10...   16.7.2015, 13:49
- - Аспект   Цитата(Nature @ 8.10.2016, 17:15) "В...   8.10.2016, 21:16
|- - Nature   Цитата(Аспект @ 8.10.2016, 21:16) Поддерж...   8.10.2016, 21:54
- - Аспект   Еще раз - экономия электроэнергии + снижение затр...   9.10.2016, 22:12
- - Andrew_2610   тема вроде про компенсаторы. обсуждают кнс. интер...   10.10.2016, 10:59
- - Stint   Всем добрый день, уважаемые коллеги! Есть прое...   3.3.2024, 13:04
|- - По самые по...   Цитата(Stint @ 3.3.2024, 13:04) ... Есть ...   4.3.2024, 16:16
||- - Stint   Цитата(По самые по... @ 4.3.2024, 16:16) ...   4.3.2024, 22:50
|- - Lex   Цитата(Stint @ 3.3.2024, 17:04) На мой вз...   5.3.2024, 13:34
|- - Stint   Цитата(Lex @ 5.3.2024, 13:34) А Вы кто? У...   5.3.2024, 14:19
|- - Lex   Цитата(Stint @ 5.3.2024, 18:19) С какой ц...   5.3.2024, 15:42
|- - Stint   Цитата(Lex @ 5.3.2024, 15:42) ... сформул...   5.3.2024, 16:21
- - AI 155   + сертификат .   4.3.2024, 16:35
- - Stint   Цитата(AI 155 @ 4.3.2024, 16:35) + сертиф...   4.3.2024, 21:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 7:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных