> Почему не открывается перепускной клапан Watts?, Не могу добиться открытия байпаса при закрытии клапанов на радиаторах
SergAG
сообщение 16.10.2016, 22:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 165962



В системе 7 контуров с разным количеством радиаторов в каждом. Расходомеры на коллекторе обратки показывают сильную зависимость потока от количества открытых радиаторов, до 1,5-2 раз. Мне посоветовали поставить дополнительный байпас между подачей и обраткой с перепускным клапаном (штатный байпас стоит в котле Vaillant Atmomax 240).

Сегодня все смонтировал. Клапан Watts USVR 16.
Поставил регулятор на самое слабое положение, начал закрывать контуры в ожидании, когда жижа начнет идти через байпас. Но даже на почти глухой магистрали, когда прикрывал последний контур, и пошла движуха в котле (наверное, внутренний байпас открылся), перепускной клапан не открылся.

В чем может быть проблема? Что я не так делаю?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAG
сообщение 16.10.2016, 22:55
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 165962



На схеме байпас с перепускным между коллекторами подачи и обратки.
Прикрепленное изображение


Я полагаю, что при закрытии каких-либо радиаторов увеличивается давление в контуре подачи, из-за чего увеличивается расход по оставшимся контурам. Я рассчитывал, что при определенной настройке перепускной клапан будет сбрасывать избыточное давление в байпас. Причем регулирование пропорциональное.
Собственно, такое назначение (стабилизация давления) клапана следует из мануала по его настройке:
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Я и в какой инструкции не нашел даже упоминаний о регулировке байпаса, и визуально там ничего похожего нет

Сообщение отредактировал SergAG - 16.10.2016, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 16.10.2016, 23:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(SergAG @ 16.10.2016, 22:55) *
Я и в какой инструкции не нашел даже упоминаний о регулировке байпаса, и визуально там ничего похожего нет

Прикрепленное изображение


Есть в сервисной инструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAG
сообщение 17.10.2016, 10:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 165962



Цитата(Inchin @ 16.10.2016, 23:44) *
Есть в сервисной инструкции.


А можно ссылку на нее? У меня аж 4 инструкции с разным названием, а такой нет.
И это точно на старый атмомакс? По каталогу запчастей перепускной клапан не регулируемый:
http://himaster.ru/katalog/turbomax-atmoma...3-5m-10528.html

Ну и наконец, вопрос-то изначальный остался. Почему же не пропускает перепускной клапан Watts?!! Явно при половине закрытых контуров давление больше 0,06 бара...

Сообщение отредактировал SergAG - 17.10.2016, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 17.10.2016, 17:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(SergAG @ 17.10.2016, 10:53) *
А можно ссылку на нее?
Ну и наконец, вопрос-то изначальный остался. Почему же не пропускает перепускной клапан Watts?!! Явно при половине закрытых контуров давление больше 0,06 бара...

Ссылки нет. Это скрин с обучающих материалов по Вайланту. Может в Вашем Вайланте и по-другому. Ищите документацию на свой котел и читайте.

Возможно, перепускной стоит проверить с помощью опрессовщика и манометра. Манометр, главное найти с таким пределом измерений.

А то что половина контуров закрыта, еще не говорит о том, что перепад давлений между коллекторами будет вдвое больше, чем при "открытых" контурах.

Гидравлический расчёт системы производился? Гидросопротивление системы известно при необходимом расходе? Пьезометр системы рассчитывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных