Каскад паровых котлов, что за зверь? |
|
|
|
|
15.5.2007, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Существуют ли готовые решения на промышленных контроллерах, контролирующие работу ТРЕХ паровых котлов в КАСКАДНОМ режиме? Котлы Viessmann Vitomax 200 серия на пар 16 атм. по 10 т/ч... горелки модулируемые, газовые. Что такое каскад на водогрейных котлах я знаю, но вот никак не могу понять, что за зверь - "каскад паровых котлов". По какому параметру происходит подключение следующего котла, как убрать взаимосвязь котлов по давлению через коллектор (кроме обратных клапанов, ничего в голову не приходит)? Как понять, через какое время котел прогреет свою воду настолько, что готов выдавать пар нужного давления/температуры в коллектор (при различных стартовых температурах до включения горелки)... Как не обращать внимание на временные скачки давления, связанные с подключением/выключением потребителей...
в общем-то, Виссманн не предлагает никаких готовых решений, кроме тупого одновременного регулирования всех котлов, подключенных к общему коллектору, по давлению. В общем, что ставится везде и всегда со времен изобретения парового котла. И Будерус не предлагает, и Лоос... И Гестра контролирует работу только одного котла...
может попытаться регулировать подключение следующего котла по показаниям загруженности горелки (например при выходе на 75% использование мощности). Или по показаниям расходомеров пара на каждом котле... эту тему я особенно упорно охаживаю, но может кто уже встречал что-то подобное?
Сообщение отредактировал Dimur - 21.5.2007, 16:51
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
21.5.2007, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
2 Zeman - мне тоже не нравится, поэтому я ищу реального нормального производителя, который уже организовал эту схему, либо как-то приблизился к необходимым нам параметрам стабильности. котлы, как обычно, уже едут из Германии (не я их выбирал)...
2 Kass - мало того, что не все гладко с теплотехнической точки зрения и пока нет понимания алгоритма управления паром, так еще потом надо будет все это дело забить в контроллер (у нас нет своих мегапрограммистов) и получать на все это самоделие не только сертификат, но и разрешение технадзора. Нет уж увольте. Я уважаю Ваше творчество и даже сам проникся безграничными возможностями ПЛК и CoDeSys на семинаре ОВЕН. Но этот ПАРОВЫЙ объект уж точно не будет реализован "на коленке".
Сообщение отредактировал Dimur - 21.5.2007, 18:28
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2007, 6:32
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Dimur @ 21.5.2007, 11:39)  2 Kass - мало того, что не все гладко с теплотехнической точки зрения и пока нет понимания алгоритма управления паром, так еще потом надо будет все это дело забить в контроллер (у нас нет своих мегапрограммистов) и получать на все это самоделие не только сертификат, но и разрешение технадзора. Нет уж увольте. Я уважаю Ваше творчество и даже сам проникся безграничными возможностями ПЛК и CoDeSys на семинаре ОВЕН. Но этот ПАРОВЫЙ объект уж точно не будет реализован "на коленке". Ну тут вы зря - страшного на самом деле ничего нет. Еще в составе другой организации я принимал участи в создании проекта автоматизации котла (БКЗ 110 вроде - ужо не помню). Там меняли всю автоматику и делали новую на Сименсе. Котел вырабатывал соответственно пар для отопления и выработки энергии - у него было 6 горелок (мазутных - страшная вещь - мазут подогревать нужно однако и т.д.) и много еще чего интересного было всего не упомнишь. Ничего - недавно, говорят, его запустили - работает (делали его долго, но причиной были "политические" моменты).
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Dimur Каскад паровых котлов 15.5.2007, 20:04 zeman Что то я не совсем понял проблему. Котлы подключаю... 15.5.2007, 23:10 Dimur вот как раз про эту "топорную регулировку... 16.5.2007, 22:52 Алексей - сервис Согласен, по давлению не катит. А вот по расходу -... 17.5.2007, 15:49 Kass Цитата(Алексей - сервис @ 17.5.2007, 16... 21.5.2007, 0:52 Dimur При всем уважении к творчеству господина Kass... 20.5.2007, 16:59 zeman Цитата(Dimur @ 20.5.2007, 17:59) Кто-нибу... 20.5.2007, 19:15 Dimur обязательно размещу... ГК "АМАКС", напри... 20.5.2007, 21:20 zeman Цитата(Dimur @ 20.5.2007, 22:20) В общем,... 20.5.2007, 21:38 tristan Здравствуйте.
Я слышал есть готовое решение у LOOS... 21.5.2007, 18:48 zeman ЦитатаНу тут вы зря - страшного на самом деле ниче... 22.5.2007, 8:38 boiler Итак, подводя итог
Управление последовательным вкл... 22.5.2007, 16:11 tristan Здрасте!
По информации LOOS каскадный контролл... 23.5.2007, 17:51 zeman Что и требовалось доказать. 23.5.2007, 18:35 Dimur а как он определяет, я извиняюсь, что нужнен еще о... 23.5.2007, 19:00 tristan В паровом коллекторе устанавливается датчик давлен... 24.5.2007, 11:24 Dimur Цитата(tristan @ 24.5.2007, 12:24) В паро... 25.5.2007, 9:08