> Колодец в месте подключения к теплотрассе.
3AMEP3
сообщение 17.11.2016, 9:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.6.2012
Из: Томск
Пользователь №: 152810



Суть вопроса вот в чем. Делаю проект небольшого ответвления теплотрассы. К существующей теплотрассе нужно сделать подключение. Существующая теплотрасса в месте подключения Ду100. Отвод тоже Ду100.
В случае монтажа колодца из ж/б колец непосредственно в узле подключения придется резать существующую теплотрассу, потом пробивать отверстия в стенках колодца и варить вырезанный кусок снова. Я хочу поставить колодец рядом с местом подключения, таким образом в колодце не будет узла врезки в существующую теплотрассу, а будет только запорная арматура от новой теплотрассы. Допускается ли такой вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
nik4t
сообщение 17.11.2016, 13:49
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(3AMEP3 @ 17.11.2016, 14:20)
Сеть ППУ. А как же арматура? Нельзя же её просто так зарыть.

Куда катимся?)
Ладно Лёва, он уже строитель и мыслит как строитель...
Но, Вы то кто????
хоть чуть чуть ликбезом занялись бы.
ППУ для того и придумана, чтоб всё, что было сверху написано не городить!

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#entry388635
P.S.но если Вы этого не знаете, то откуда Вы можете знать в каком именно месте можно будет сделать эту врезку?
Сделать так, чтобы её через пару лет не "оторвало".

Цитата(Машинист @ 17.11.2016, 14:46)
Можно. Предизолированную арматуру берите в ППУ, и зарывайте. А шток наружу, под ковер. Ковер - это ящичек такой железный с крышкой запираемой.

Лёва newconfus.gif
Ковер это ковер!!!
Это для СОДК!!!
А тут обычное ж.б. кольцо на блоках, а сверху люк, обычный, на обечайке.

Сообщение отредактировал nik4t - 17.11.2016, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3AMEP3
сообщение 18.11.2016, 5:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.6.2012
Из: Томск
Пользователь №: 152810



Цитата(nik4t @ 17.11.2016, 14:49) *
Но, Вы то кто????

Я инженер-конструктор rolleyes.gif Но иногда приходится заниматься проектами (котельные, водопроводы, теплотрассы). Нароботок и опыта в этом деле пока мало.

Подумал я и понял, что нельзя так колодец выносить. Из-за подвижек трубы при температурном расширении гидроизоляцию прохода трубы через стенку колодца разломает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.11.2016, 12:15
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12301
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(3AMEP3 @ 18.11.2016, 5:02) *
Я инженер-конструктор rolleyes.gif Но иногда приходится заниматься проектами (котельные, водопроводы, теплотрассы). Нароботок и опыта в этом деле пока мало.

Подумал я и понял, что нельзя так колодец выносить. Из-за подвижек трубы при температурном расширении гидроизоляцию прохода трубы через стенку колодца разломает.

С чего вдруг? Нет, понятно, если вы тупо трубы в стенку бетоном забетонируете - сломает. Но ведь так и не делается, есть типовые узлы прохода теплотрассами стенок. И нетиповые есть - набивки, манжеты, гильзы. Я с самого начала говорил про гильзы, видимо, не услышали.
Про неподвижку в точке врезки инж323 не первый раз говорит, тоже неспроста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 3AMEP3   Колодец в месте подключения к теплотрассе.   17.11.2016, 9:35
- - инж323   а НО куда? и отчего вдруг колодцы, даже если не уп...   17.11.2016, 9:46
- - Машинист   Не надо трассу резать. Выбирайте траншею под колод...   17.11.2016, 10:07
- - 3AMEP3   Основание естественное с подсыпкой. Во втором коль...   17.11.2016, 10:34
- - Машинист   Ничего страшного, мы "дербанили" пазы по...   17.11.2016, 11:26
- - 3AMEP3   Да. И на месте был, и схема есть. Владельцу трубы ...   17.11.2016, 11:49
- - Машинист   а если вообще камеру не ставить? сеть бесканальная...   17.11.2016, 13:01
- - 3AMEP3   Сеть ППУ. А как же арматура? Нельзя же её просто т...   17.11.2016, 13:20
- - Машинист   Можно. Предизолированную арматуру берите в ППУ, и ...   17.11.2016, 13:46
- - Машинист   ЦитатаКуда катимся?) Слышь, ты громко не ругайся т...   17.11.2016, 14:21
- - инж323   в прошлом году, пока доки оформляли на пуск тепла,...   17.11.2016, 15:54
- - инж323   вы и про неподвижную опору возле врезки молчите- е...   18.11.2016, 7:04
- - инж323   так и про кольца удивляло- в них нет армирования и...   18.11.2016, 20:52
- - nik4t   Цитата(3AMEP3 @ 18.11.2016, 6:02) Я инжен...   18.11.2016, 22:50
|- - Машинист   Цитата(nik4t @ 18.11.2016, 22:50) Существ...   18.11.2016, 23:15
- - инж323   Это у вас скорее инструкция по самопальной врезке ...   18.11.2016, 22:59
- - nik4t   Цитата(инж323 @ 18.11.2016, 23:59) Это у ...   18.11.2016, 23:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных