lianovod
сообщение 18.11.2016, 16:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



доброго времени суток.

в очередной раз прошу помощи разобраться


посчитал полы. например в этом проекте у на получается шкаф на 8 контуров

в нем можно сделать подвод поидее 26 диаметра металлопласта?

но у меня получается, что линейные потери больше 150 па/м
перепад на 7 градусов ставил
вроде не рекомендуется по нормам.

но бывают жизненные моменты - например нет желания. делать соединения в полу. на 26 трубе это проще сделать......


Влияние перепада температур. на что он влияет? кроме зебры.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 4,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Composter
сообщение 24.11.2016, 1:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3579
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если вы скажите температуру в помещении, расчетную наружную, пирог стен/кровли и тип окна, приложите планы и разрезы здания, раскажите о балансе вентиляции вздании , тогда я могу сказать сколько по моему нужно тепла на отопление.

з.ы. тут люди рвсуждают порой на форуме о том как правильно рассчитывать ограждения с учетом температурного поля, а у вас хорошая/плохая изляция ))) РЖУНИМАГУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 24.11.2016, 1:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



Цитата(Composter @ 24.11.2016, 0:00) *
ну если вы скажите температуру в помещении, расчетную наружную, пирог стен/кровли и тип окна, приложите планы и разрезы здания, раскажите о балансе вентиляции вздании , тогда я могу сказать сколько по моему нужно тепла на отопление.

з.ы. тут люди рвсуждают порой на форуме о том как правильно рассчитывать ограждения с учетом температурного поля, а у вас хорошая/плохая изляция ))) РЖУНИМАГУ

наружная -30, внутренняя - +24, стены - газобетон 200мм, потолок - минвата 100мм, окно - двойной стеклопакет. частный дом. план прилагаю...

Сообщение отредактировал eugene.raynor - 24.11.2016, 1:23
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lianovod   Диаметр магистралей коллекторных групп теплого пола. Влияние перепада температур   18.11.2016, 16:41
- - Dimok911   Главное чтобы насос прокачал. Есть ограничения на ...   18.11.2016, 17:20
|- - Смит   Цитата(Dimok911 @ 18.11.2016, 17:20) Есть...   21.11.2016, 14:08
- - eugene.raynor   перепад обусловлен режимом 55/45, а диаметр трубы ...   21.11.2016, 12:54
- - Inchin   Цитата(lianovod @ 18.11.2016, 16:41) добр...   22.11.2016, 16:11
|- - eugene.raynor   Цитата(Inchin @ 22.11.2016, 15:11) Ну пой...   22.11.2016, 19:06
|- - Смит   Цитата(eugene.raynor @ 22.11.2016, 19:06)...   22.11.2016, 19:12
- - Composter   мне вот прям интересно как вы проходите экспертизу...   22.11.2016, 19:26
|- - eugene.raynor   Цитата(Composter @ 22.11.2016, 18:26) мне...   23.11.2016, 0:38
|- - Composter   Цитата(eugene.raynor @ 23.11.2016, 0:38) ...   23.11.2016, 1:34
|- - eugene.raynor   Цитата(Composter @ 23.11.2016, 0:34) а вы...   23.11.2016, 9:23
- - Composter   Цитата(eugene.raynor @ 23.11.2016, 9:23) ...   23.11.2016, 12:51
|- - eugene.raynor   Цитата(Composter @ 23.11.2016, 11:51) не ...   23.11.2016, 18:42
|- - galtjersey   Цитата(eugene.raynor @ 23.11.2016, 17:42)...   23.11.2016, 19:05
||- - eugene.raynor   Цитата(galtjersey @ 23.11.2016, 18:05) Вы...   23.11.2016, 19:24
|- - Composter   Цитата(eugene.raynor @ 23.11.2016, 18:42)...   23.11.2016, 20:36
|- - eugene.raynor   Цитата(Composter @ 23.11.2016, 19:36) т.е...   23.11.2016, 20:52
- - Composter   у вас отопление и летом работает???? то вы пишите ...   23.11.2016, 18:51
- - Composter   Бреед. Зачем рассчитывать систему с расчетом на 90...   23.11.2016, 19:51
- - ramses_2   Строительные нормы и правила - это именно нормы, с...   23.11.2016, 21:16
- - Composter   еще раз . вы можете отвечать на вопросы ? или евре...   23.11.2016, 21:25
|- - eugene.raynor   Цитата(Composter @ 23.11.2016, 20:25) еще...   23.11.2016, 22:33
- - Composter   рукалицо!!!! человек говорит о том...   23.11.2016, 23:10
|- - eugene.raynor   Цитата(Composter @ 23.11.2016, 22:10) рук...   23.11.2016, 23:45
- - Composter   ну тогда мне за мои сданные объекты с теплопотерям...   24.11.2016, 0:16
|- - eugene.raynor   Цитата(Composter @ 23.11.2016, 23:16) ну ...   24.11.2016, 0:26
- - Composter   ну еще длину/ширину здания и высоту здания, ну или...   24.11.2016, 1:53
|- - eugene.raynor   Цитата(Composter @ 24.11.2016, 0:53) ну е...   24.11.2016, 2:12
- - Composter   нужно конечно уточнить размеры окон, тип и плотнос...   24.11.2016, 13:56
|- - eugene.raynor   Цитата(Composter @ 24.11.2016, 12:56) нуж...   28.11.2016, 4:05
|- - eugene.raynor   Цитата(eugene.raynor @ 28.11.2016, 3:05) ...   28.11.2016, 13:29
- - Composter   если вы не знаете что такое инфильтрация, то я нас...   28.11.2016, 10:26
- - ssn   всегда поражался терпению людей. Composter. я бы п...   28.11.2016, 11:02
- - Амиго   улыбнуло. Цитата"Мягкое тепло"? unsure....   28.11.2016, 12:52
- - Composter   очень странно когда человек цитирует себя и благод...   28.11.2016, 15:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных