> Не работает элеватор., Теплоноситель уходит через подмес.
Сантёхник
сообщение 16.12.2016, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557



Дом 9 зт. розлив нижний, на входе в ИТП труба раздваивается на два напрвления (север, юг), у каждого направления свой элеватор №3. Северная сторона работает без проблем. У южной сторны теплоноситель, через подмес(байпас, сапожек, подсос- кто как называет) уходит в обратку, не весь - частично. Перепробовали множество вариантов - эффекта нет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Altelega
сообщение 16.12.2016, 13:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Что значит "приблудилась" шайба.
элеватор не любит лишнее сопротивление в системе, чем выше потери давления в системе - тем больше располагаемый напор на элеватор требуется. при постоянном располагаемом и повышении сопротивления, смешивание будет уменьшаться, температура повышаться , в какой-то момент совсем пропадет.. наверно понятно что бесконечно большой перепад на элеватор не подашь и элеватор не справляется в потерями

ЗЫ
Цитата
затворам марки "Generbe", будь они прокляты
а что с ними не так? у шаровых тоже ручки по-разному бывает ставят... ну это заметно. вот однажды встретился шаровый кран, по усечению штока (как у большинства других кранов) вроде открыт, а нет - оказывается закрыт! с названием какбы не ошибиться Титан вродеб

Сообщение отредактировал Altelega - 16.12.2016, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантёхник
сообщение 16.12.2016, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557



Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 13:39) *
элеватор не любит лишнее сопротивление в системе, чем выше потери давления в системе - тем больше располагаемый напор на элеватор требуется. при постоянном располагаемом и повышении сопротивления, смешивание будет уменьшаться, температура повышаться , в какой-то момент совсем пропадет.. наверно понятно что бесконечно большой перепад на элеватор не подашь и элеватор не справляется в потерями

И че делать-то?
Вот тут аналогичная проблема, жаль человек ушел с форума http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...p;hl=TZVladimir.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.12.2016, 14:01
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50462
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 13:45) *
И че делать-то?
Исходим из того, что системы приблизительно одинаковы и по нагрузке, и по геометрии. Меняем сопла на элеваторах местами. Смотрим. Если видим тот же пердимонокль, то начинаем рыть по системе отопления. Был подобный случай, сопло неплотно прилегало и часть первички шла в подмес через край стакана сопла. А однажды вообще сопло умудрились пьяные слесарюги установить в обратную сторону, но это трэш, тут не тот случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сантёхник   Не работает элеватор.   16.12.2016, 12:12
- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 12:12) Дом...   16.12.2016, 12:21
|- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 13:21) В пе...   16.12.2016, 12:27
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 12:27) Соп...   16.12.2016, 12:28
|- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 13:28) Рабо...   16.12.2016, 12:37
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 12:37) Под...   16.12.2016, 12:44
|- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 13:44) Нагр...   16.12.2016, 13:28
|- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 14:01) Исхо...   16.12.2016, 14:09
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 14:09) ПРи...   16.12.2016, 14:24
- - Altelega   ЦитатаИ че делать-то? как положено обратку открыли...   16.12.2016, 14:07
- - Altelega   копаться в системе отопления.. там наверно еще кры...   16.12.2016, 14:23
|- - Сантёхник   Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 14:23) копа...   16.12.2016, 14:28
- - HeatServ   Что-то куда-то поднесло и это очевидно. Искать мож...   16.12.2016, 14:35
- - Altelega   Цитатано не убирать жэ и их не надо убирать.. нужн...   16.12.2016, 14:37
|- - Сантёхник   Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 14:37) не н...   16.12.2016, 14:45
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 14:45) Все...   16.12.2016, 14:53
- - Altelega   Цитатапереварили фланцы, установили - ничего ничег...   16.12.2016, 15:11
|- - Сантёхник   Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 15:11) ниче...   16.12.2016, 15:15
- - инж323   на секцию дома 5тыс. кв.м. идет обычно эватор №1 и...   16.12.2016, 15:15
|- - Сантёхник   Цитата(инж323 @ 16.12.2016, 15:15) это пр...   16.12.2016, 15:45
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 15:45) В д...   16.12.2016, 16:19
|- - инж323   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 15:45) В д...   17.12.2016, 20:51
|- - Сантёхник   Цитата(инж323 @ 17.12.2016, 21:51) а когд...   17.12.2016, 22:14
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 17.12.2016, 22:14) Мож...   18.12.2016, 0:40
- - Сантёхник   Сменил шайбу с 12 мм на 8 (хотел увеличить скорост...   17.12.2016, 20:32
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 17.12.2016, 20:32) Сме...   17.12.2016, 20:38
- - Сантёхник   Ваше обращение, поступившее в «Единый реестр обращ...   20.12.2016, 13:20
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 13:20) Ваш...   20.12.2016, 13:24
- - инж323   Ну внесут, потом напишут письмо на какой год попал...   20.12.2016, 16:29
- - Сантёхник   Заглушил оба подмеса, ничего хорошего, дельта Т си...   20.12.2016, 19:15
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 19:15) Заг...   20.12.2016, 19:26
||- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 20.12.2016, 20:26) Уста...   20.12.2016, 19:41
||- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 19:41) И ч...   20.12.2016, 19:44
||- - инж323   Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 19:41) И ч...   20.12.2016, 21:04
|- - awlan   Цитата(Сантёхник @ 21.12.2016, 1:15) Загл...   22.12.2016, 7:04
|- - HeatServ   Цитата(awlan @ 22.12.2016, 7:04) А сопла ...   22.12.2016, 13:09
||- - awlan   Цитата(HeatServ @ 22.12.2016, 19:09) На п...   22.12.2016, 13:46
|- - Сантёхник   Цитата(awlan @ 22.12.2016, 8:04) А сопла ...   22.12.2016, 13:47
|- - awlan   Цитата(Сантёхник @ 22.12.2016, 19:47) Так...   22.12.2016, 13:52
- - andfor   Когда глушат подмес сопло в обязательном порядке п...   22.12.2016, 13:56
|- - Сантёхник   Цитата(andfor @ 22.12.2016, 14:56) Когда ...   23.12.2016, 0:19
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 0:19) Даже...   23.12.2016, 0:31
||- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 23.12.2016, 1:31) А хим...   23.12.2016, 0:36
||- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 0:36) Даже...   23.12.2016, 0:53
|- - awlan   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 6:19) 1.Да...   23.12.2016, 8:26
- - HeatServ   Цитата(awlan @ 22.12.2016, 13:46) Гм-м, я...   22.12.2016, 14:06
- - инж323   Расчетная нагрузка есть в договоре на теплоснабжен...   23.12.2016, 0:54
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 23.12.2016, 0:54) Расчетн...   23.12.2016, 0:59
|- - Сантёхник   Цитата(инж323 @ 23.12.2016, 1:54) Расчетн...   23.12.2016, 1:21
- - инж323   Может и так,может и то и другое, но суть- увеличен...   23.12.2016, 1:14
- - andfor   Единственно что могу предложить, в конце лежака сд...   23.12.2016, 8:33
- - Сантёхник   Поснимал блины с сапогов, перепробывал 6 разных со...   23.12.2016, 13:13
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 13:13) Пос...   23.12.2016, 13:22
|- - awlan   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 19:13) Пос...   23.12.2016, 16:31
|- - HeatServ   Цитата(awlan @ 23.12.2016, 16:31) Сополо ...   23.12.2016, 16:51
- - gaizins   Да...вечная проблема экономии..Нет денег,не желани...   26.12.2016, 13:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных