> Взрывоопасное помещение
Kost_Alex
сообщение 28.5.2007, 9:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Здравствуйте.
Мне нужно поставить оборудование во взрыопасном помещении.
Подскажите норматив, который это регламентирует.
Насколько необходимо ставить взрывозащищенный датчик перепада давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Azerbon
сообщение 28.5.2007, 11:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.4.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 7134



Основной документ это, конечно, ПУЭ.
Весь тип оборудования должен соответствовать категории помещения. В том числе и датчик перепада давления.
Установка в пределах взрывоопасных зон щитов питания систем автоматизации с аппаратами защиты и управления (предохранителями, автоматическими выключателями, пакетными выключателями и т.п.) запрещается во всех случаях.
Также необходимо руководствоваться:
РМ4-223-89 Системы автоматизации технологических процессов.Требования к выполнению электроустановок систем автоматизации во взрывоопасных зонах. ПОСОБИЕ К ВСН 205-84/ММСС СССР.
ВСН 205-84 Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов.
И др.

Сообщение отредактировал Azerbon - 28.5.2007, 11:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rm4_223_89.rar ( 191,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  vsn205_84.ZIP ( 102,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных