Логика работы системы пожаротушения жилого дома (16 эт) |
|
|
|
|
25.1.2017, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647

|
Добрый день. Имеем в управлении жилой дом 16 этажей. Застройщиком система пожаротушения смонтирована, но ПНР не выполнялся в принципе. В голове стоит станция control mx 1/1x9-13a с двумя насосами. Насосы с задвижками без приводов. В настоящий момент система в полностью ручном режиме - подали питание на шкаф - насос включился. На сколько я понимаю насосы должны включаться при 1) нажатии на кнопку около пожарного крана 2) при поступлении сигнала от системы пожарной сигнализации Вопрос, как должны отключаться насосы, т.к. 1) Возможны ложные срабатывания системы 2) Любой дурак может нажать на кнопку
Сообщение отредактировал tolik-8422 - 25.1.2017, 9:36
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
27.1.2017, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Включение насоса означает пожар. А пожар означает прибытие пожарных подразделений. Это будет довольно скоро.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2017, 12:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Sindarkon @ 27.1.2017, 8:49)  Включение насоса означает пожар. А пожар означает прибытие пожарных подразделений. Это будет довольно скоро. Абсолютно не обязательно. Ни прибытие, ни тем более скоро. Цитата(BTS @ 27.1.2017, 12:30)  Зарубежные нормы предусматривают установку на напорной трубе насоса предохранительного клапана, расход из которого при необходимости нужно включать в гидравлический расчёт. Отечественные нормы такого не требуют. Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 9:05)  если парковка в цоколе к примеру
насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя 1.Про парковку вообще речь не шла. Речь о 16 этажном жилом здании. 2. С какой стати электродвигатель перегреется если при закрытой задвижке он потребляет минимальную мощность? Перегреется именно насос. Цитата Во избежание нагревания жидкости работа насоса при закрытой задвижке на нагнетании не должна длиться более 2—3 мин. http://chem21.info/page/171042078016216169...27005144145069/
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2017, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 13:44)  Отечественные нормы такого не требуют. IMHO, стоило бы включить. А если сделать в инициативном порядке, грамотного эксперта несложно будет убедить в целесообразности такого решения (с начётчиком будет сложнее).
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2017, 15:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BTS @ 27.1.2017, 12:50)  IMHO, стоило бы включить. А если сделать в инициативном порядке, грамотного эксперта несложно будет убедить в целесообразности такого решения (с начётчиком будет сложнее). Ну предложите в инициативном порядке куда отводить эту воду? - после предохранительного клапана. По нормальному там байпас нужен вокруг насосов, а не предохранительный клапан на сброс. Но зачем? Если датчик протока не фиксирует забор воды - насос отключается. Повторно включается от той же кнопки при необходимости. Более того, он должен вообще включаться от датчика положения ПК по нормам если нет водонапорного бака в здании. http://pr-b.ru/index.php?route=product/pro...;product_id=573 Цитата 4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях. При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать. А вообще всё это должно быть отражено в разделе проекта автоматизации.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
tolik-8422 Логика работы системы пожаротушения жилого дома (16 эт) 25.1.2017, 9:22 Serg Ivanov Цитата(tolik-8422 @ 25.1.2017, 9:22)... 25.1.2017, 12:09 timofeyprof а рассматриваемые насосы ручного пожаротушения или... 25.1.2017, 14:53 Serg Ivanov Цитата(timofeyprof @ 25.1.2017, 14:53) а ... 25.1.2017, 16:28 tolik-8422 Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 13:09) От... 26.1.2017, 12:08 Sindarkon Насос не доложен отключаться. Он не должен включат... 26.1.2017, 12:14 tolik-8422 Цитата(Sindarkon @ 26.1.2017, 13:14) Насо... 26.1.2017, 13:35    BTS Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 16:58) Ну... 27.1.2017, 18:22     Serg Ivanov Цитата(BTS @ 27.1.2017, 18:22) Сбросить в... 27.1.2017, 21:20      BTS Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 22:20) 2.... 27.1.2017, 23:08       Serg Ivanov Цитата(BTS @ 27.1.2017, 23:08)
Какие та... 27.1.2017, 23:22        BTS Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2017, 0:22) И к... 27.1.2017, 23:36 timofeyprof Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 17:28) Ру... 27.1.2017, 9:05 tolik-8422 Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 10:05) ес... 27.1.2017, 12:17 BTS Цитата(tolik-8422 @ 26.1.2017, 14:35... 27.1.2017, 12:30 Sindarkon Serg Ivanov
ЦитатаОн и так автоматически отключает... 30.1.2017, 8:31 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 30.1.2017, 8:31) Serg ... 30.1.2017, 10:49 Sindarkon Датчик положения ПК - это автоматический пуск, кот... 31.1.2017, 8:29 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 8:29) Датчи... 31.1.2017, 14:29 BTS Датчики положения были изобретены как альтернатива... 31.1.2017, 15:25 Serg Ivanov Цитата(BTS @ 31.1.2017, 15:25) Датчики по... 31.1.2017, 15:52  BTS Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2017, 16:52)
Т... 31.1.2017, 16:30   Serg Ivanov ЦитатаЦитата(BTS @ 31.1.2017, 16:30)
... 31.1.2017, 17:46 BTS Нужно сделать оговорку: В случае объединённой сист... 31.1.2017, 16:55 Sindarkon ЦитатаПока не нарвётесь на штраф от пожарных при п... 31.1.2017, 18:26 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 18:26) Вас ... 31.1.2017, 22:38 Sindarkon 4.2.7. Насосные установки для противопожарных целе... 1.2.2017, 8:18 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 1.2.2017, 8:18) 4.2.7.... 1.2.2017, 10:21 Sindarkon ЦитатаКонечно следует - и с водонапорным баком
Про... 1.2.2017, 17:32 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 1.2.2017, 17:32) Про б... 1.2.2017, 17:36  BTS Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2017, 17:36) Ну ... 1.2.2017, 18:05   Serg Ivanov Цитата(BTS @ 1.2.2017, 18:05) Вся штука в... 1.2.2017, 22:48    BTS Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2017, 22:48) Да.... 2.2.2017, 0:46     Serg Ivanov Цитата(BTS @ 2.2.2017, 0:46) От вентиля П... 2.2.2017, 9:37      BTS Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2017, 9:37) Всё ... 2.2.2017, 15:15       Serg Ivanov Цитата(BTS @ 2.2.2017, 15:15) 4.2.7 Насос... 2.2.2017, 17:20 Sindarkon Serg Ivanov
ЦитатаМетод пуска на прямую связан с н... 1.2.2017, 20:31 BTS Цитата(BTS @ 1.2.2017, 18:05) Вся штука в... 2.2.2017, 17:55 Serg Ivanov Цитата(BTS @ 2.2.2017, 17:55) Вряд ли ест... 3.2.2017, 9:44 tolik-8422 Всем спасибо.
У себя наверно реализуем включение... 3.2.2017, 13:44
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)