> Логика работы системы пожаротушения жилого дома (16 эт)
tolik-8422
сообщение 25.1.2017, 9:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Добрый день.

Имеем в управлении жилой дом 16 этажей.

Застройщиком система пожаротушения смонтирована, но ПНР не выполнялся в принципе.

В голове стоит станция control mx 1/1x9-13a с двумя насосами. Насосы с задвижками без приводов.
В настоящий момент система в полностью ручном режиме - подали питание на шкаф - насос включился.


На сколько я понимаю насосы должны включаться при
1) нажатии на кнопку около пожарного крана
2) при поступлении сигнала от системы пожарной сигнализации

Вопрос, как должны отключаться насосы, т.к.
1) Возможны ложные срабатывания системы
2) Любой дурак может нажать на кнопку

Сообщение отредактировал tolik-8422 - 25.1.2017, 9:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  98616578_0215_Control_MX_RU_KZ_caps.pdf ( 967,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sindarkon
сообщение 27.1.2017, 8:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Включение насоса означает пожар. А пожар означает прибытие пожарных подразделений. Это будет довольно скоро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2017, 12:50
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 27.1.2017, 8:49) *
Включение насоса означает пожар. А пожар означает прибытие пожарных подразделений. Это будет довольно скоро.

Абсолютно не обязательно. Ни прибытие, ни тем более скоро.

Цитата(BTS @ 27.1.2017, 12:30) *
Зарубежные нормы предусматривают установку на напорной трубе насоса предохранительного клапана, расход из которого при необходимости нужно включать в гидравлический расчёт.

Отечественные нормы такого не требуют.

Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 9:05) *
если парковка в цоколе к примеру


насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя

1.Про парковку вообще речь не шла. Речь о 16 этажном жилом здании.
2. С какой стати электродвигатель перегреется если при закрытой задвижке он потребляет минимальную мощность? Перегреется именно насос.
Цитата
Во избежание нагревания жидкости работа насоса при закрытой задвижке на нагнетании не должна длиться более 2—3 мин.

http://chem21.info/page/171042078016216169...27005144145069/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.1.2017, 12:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 13:44) *
Отечественные нормы такого не требуют.


IMHO, стоило бы включить. А если сделать в инициативном порядке, грамотного эксперта несложно будет убедить в целесообразности такого решения (с начётчиком будет сложнее).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2017, 15:58
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 27.1.2017, 12:50) *
IMHO, стоило бы включить. А если сделать в инициативном порядке, грамотного эксперта несложно будет убедить в целесообразности такого решения (с начётчиком будет сложнее).

Ну предложите в инициативном порядке куда отводить эту воду? - после предохранительного клапана.
По нормальному там байпас нужен вокруг насосов, а не предохранительный клапан на сброс.
Но зачем? Если датчик протока не фиксирует забор воды - насос отключается. Повторно включается от той же кнопки при необходимости. Более того, он должен вообще включаться от датчика положения ПК по нормам если нет водонапорного бака в здании.
http://pr-b.ru/index.php?route=product/pro...;product_id=573

Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

А вообще всё это должно быть отражено в разделе проекта автоматизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.1.2017, 18:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 16:58) *
Ну предложите в инициативном порядке куда отводить эту воду? - после предохранительного клапана.
По нормальному там байпас нужен вокруг насосов, а не предохранительный клапан на сброс.
Но зачем? Если датчик протока не фиксирует забор воды - насос отключается. Повторно включается от той же кнопки при необходимости. Более того, он должен вообще включаться от датчика положения ПК по нормам если нет водонапорного бака в здании.

Сбросить воду в трап канализации или приямок не проблема. Для замены воды в корпусе насоса втечение 2-3 минут нужен небольшой расход сброса через предохранительный клапан. В случае водоснабжения от горводопровода байпас как вариант возможен, но при водоснабжении от бака или близкорасположенного резервуара смысла в байпасе нет.

Автоматическое отключение пожарных насосов ни в каких нормах не прописано.
Требование автоматического пуска насоса ВПВ относится только к ограниченному перечню зданий (СП5,4.2.7). К тому же для раздельных систем ВПВ существует способ автоматического пуска не требующий напорных (гидропневматических) баков и датчиков положения-с применением жокей-насоса и мембранного бака, по аналогии со спринклерными установками. Такая схема уже неоднократно согласовывалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2017, 21:20
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 27.1.2017, 18:22) *
Сбросить воду в трап канализации или приямок не проблема.

2.5 л/с в трап или приямок? Интересно smile.gif Покажите этот трап. Дренажный насос на 2,5 л/с заказчика тоже очень обрадуют.
Как правило эти насосные располагаются ниже уровня земли - значит HL710.2EPC на выпуске. Ещё 155000 рублей.
Бред.
А кто за эту воду платить-то будет?

Цитата(BTS @ 27.1.2017, 18:22) *
Автоматическое отключение пожарных насосов ни в каких нормах не прописано.
Требование автоматического пуска насоса ВПВ относится только к ограниченному перечню зданий (СП5,4.2.7). К тому же для раздельных систем ВПВ существует способ автоматического пуска не требующий напорных (гидропневматических) баков и датчиков положения-с применением жокей-насоса и мембранного бака, по аналогии со спринклерными установками. Такая схема уже неоднократно согласовывалась.

А кто с этим спорит? Он и так автоматически отключается. Или от датчика давления или при закрытии ПК от датчика положения.
СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" - вообще к вопросу поставленному в начале темы никакого отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.1.2017, 23:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 22:20) *
2.5 л/с в трап или приямок? Интересно smile.gif .

unsure.gif
Какие такие 2,5л/с ??? Я толкую про расход сброса через предохранительный клапан, который ставится на напорной трубе насоса во избежание перегрева при отсутствии расхода на пожаротушение. Например, при ложном пуске. Для полной смены объёма воды в корпусе насоса за 2 или 3 минуты потребуется подобрать предохранительный клапан, обеспечивающий при полном открытии расход порядка 0,2л/с ,а то и меньше. Надеюсь, теперь не останется недопонимания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2017, 23:22
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 27.1.2017, 23:08) *
unsure.gif
Какие такие 2,5л/с ??? Я толкую про расход сброса через предохранительный клапан, который ставится на напорной трубе насоса во избежание перегрева при отсутствии расхода на пожаротушение. Например, при ложном пуске. Для полной смены объёма воды в корпусе насоса за 2 или 3 минуты потребуется подобрать предохранительный клапан, обеспечивающий при полном открытии расход порядка 0,2л/с ,а то и меньше. Надеюсь, теперь не останется недопонимания.

И куда Вы попадаете рабочей точкой на характеристике насоса при таком расходе?
Никому это не нужно - проще насос выключить от датчика давления, а при падении напора опять включить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tolik-8422   Логика работы системы пожаротушения жилого дома (16 эт)   25.1.2017, 9:22
- - Serg Ivanov   Цитата(tolik-8422 @ 25.1.2017, 9:22)...   25.1.2017, 12:09
- - timofeyprof   а рассматриваемые насосы ручного пожаротушения или...   25.1.2017, 14:53
|- - Serg Ivanov   Цитата(timofeyprof @ 25.1.2017, 14:53) а ...   25.1.2017, 16:28
- - tolik-8422   Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 13:09) От...   26.1.2017, 12:08
- - Sindarkon   Насос не доложен отключаться. Он не должен включат...   26.1.2017, 12:14
|- - tolik-8422   Цитата(Sindarkon @ 26.1.2017, 13:14) Насо...   26.1.2017, 13:35
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2017, 0:22) И к...   27.1.2017, 23:36
- - timofeyprof   Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 17:28) Ру...   27.1.2017, 9:05
|- - tolik-8422   Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 10:05) ес...   27.1.2017, 12:17
- - BTS   Цитата(tolik-8422 @ 26.1.2017, 14:35...   27.1.2017, 12:30
- - Sindarkon   Serg Ivanov ЦитатаОн и так автоматически отключает...   30.1.2017, 8:31
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 30.1.2017, 8:31) Serg ...   30.1.2017, 10:49
- - Sindarkon   Датчик положения ПК - это автоматический пуск, кот...   31.1.2017, 8:29
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 8:29) Датчи...   31.1.2017, 14:29
- - BTS   Датчики положения были изобретены как альтернатива...   31.1.2017, 15:25
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 31.1.2017, 15:25) Датчики по...   31.1.2017, 15:52
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2017, 16:52) Т...   31.1.2017, 16:30
|- - Serg Ivanov   ЦитатаЦитата(BTS @ 31.1.2017, 16:30) ...   31.1.2017, 17:46
- - BTS   Нужно сделать оговорку: В случае объединённой сист...   31.1.2017, 16:55
- - Sindarkon   ЦитатаПока не нарвётесь на штраф от пожарных при п...   31.1.2017, 18:26
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 18:26) Вас ...   31.1.2017, 22:38
- - Sindarkon   4.2.7. Насосные установки для противопожарных целе...   1.2.2017, 8:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 1.2.2017, 8:18) 4.2.7....   1.2.2017, 10:21
- - Sindarkon   ЦитатаКонечно следует - и с водонапорным баком Про...   1.2.2017, 17:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 1.2.2017, 17:32) Про б...   1.2.2017, 17:36
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2017, 17:36) Ну ...   1.2.2017, 18:05
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 1.2.2017, 18:05) Вся штука в...   1.2.2017, 22:48
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2017, 22:48) Да....   2.2.2017, 0:46
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 2.2.2017, 0:46) От вентиля П...   2.2.2017, 9:37
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2017, 9:37) Всё ...   2.2.2017, 15:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 2.2.2017, 15:15) 4.2.7 Насос...   2.2.2017, 17:20
- - Sindarkon   Serg Ivanov ЦитатаМетод пуска на прямую связан с н...   1.2.2017, 20:31
- - BTS   Цитата(BTS @ 1.2.2017, 18:05) Вся штука в...   2.2.2017, 17:55
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 2.2.2017, 17:55) Вряд ли ест...   3.2.2017, 9:44
- - tolik-8422   Всем спасибо. У себя наверно реализуем включение...   3.2.2017, 13:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных