> Логика работы системы пожаротушения жилого дома (16 эт)
tolik-8422
сообщение 25.1.2017, 9:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Добрый день.

Имеем в управлении жилой дом 16 этажей.

Застройщиком система пожаротушения смонтирована, но ПНР не выполнялся в принципе.

В голове стоит станция control mx 1/1x9-13a с двумя насосами. Насосы с задвижками без приводов.
В настоящий момент система в полностью ручном режиме - подали питание на шкаф - насос включился.


На сколько я понимаю насосы должны включаться при
1) нажатии на кнопку около пожарного крана
2) при поступлении сигнала от системы пожарной сигнализации

Вопрос, как должны отключаться насосы, т.к.
1) Возможны ложные срабатывания системы
2) Любой дурак может нажать на кнопку

Сообщение отредактировал tolik-8422 - 25.1.2017, 9:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  98616578_0215_Control_MX_RU_KZ_caps.pdf ( 967,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BTS
сообщение 31.1.2017, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Датчики положения были изобретены как альтернатива автоматического пуска насоса ВПВ с использованием баков. Для зданий, где автоматический пуск насоса ВПВ не требуется речь о датчиках вообще не идёт , и по СНиП 2.04.01-85 они для зданий без автоматического пуска также не требовались. Но сейчас существуют другие способы автоматического пуска насоса ВПВ-например по падению давления, с использованием жокей-насоса и мембранного бака. Так что для зданий, где автоматический пуск требуется, у проектировщика есть выбор. Что касается формулировок в нормативах, и раньше не всё было гладко. Но после того, как СП30 отделили от СП10, упоминание о баках в п.4.1.9 СП10 выглядит вообще бессвязно. С одной стороны, они в принципе не обязательны при установке датчиков положения или ином способе автоматического пуска насоса, с другой стороны, если они поставлены, то должны иметь немалый объём чтобы обеспечить работу ПК втечение 10 минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2017, 15:52
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 31.1.2017, 15:25) *
Датчики положения были изобретены как альтернатива автоматического пуска насоса ВПВ с использованием баков. Для зданий, где автоматический пуск насоса ВПВ не требуется речь о датчиках вообще не идёт , и по СНиП 2.04.01-85 они для зданий без автоматического пуска также не требовались. Но сейчас существуют другие способы автоматического пуска насоса ВПВ-например по падению давления, с использованием жокей-насоса и мембранного бака. Так что для зданий, где автоматический пуск требуется, у проектировщика есть выбор. Что касается формулировок в нормативах, и раньше не всё было гладко. Но после того, как СП30 отделили от СП10, упоминание о баках в п.4.1.9 СП10 выглядит вообще бессвязно. С одной стороны, они в принципе не обязательны при установке датчиков положения или ином способе автоматического пуска насоса, с другой стороны, если они поставлены, то должны иметь немалый объём чтобы обеспечить работу ПК втечение 10 минут.

smile.gif
Требовались и по СНиП 2.04.01-85 точно так же:
Цитата
6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Ничего тут не поменялось и ничего не изобретали.
По нормам иные способы можно предусматривать только в дополнение к этим самым датчикам. Нет датчиков - ставьте бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tolik-8422   Логика работы системы пожаротушения жилого дома (16 эт)   25.1.2017, 9:22
- - Serg Ivanov   Цитата(tolik-8422 @ 25.1.2017, 9:22)...   25.1.2017, 12:09
- - timofeyprof   а рассматриваемые насосы ручного пожаротушения или...   25.1.2017, 14:53
|- - Serg Ivanov   Цитата(timofeyprof @ 25.1.2017, 14:53) а ...   25.1.2017, 16:28
- - tolik-8422   Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 13:09) От...   26.1.2017, 12:08
- - Sindarkon   Насос не доложен отключаться. Он не должен включат...   26.1.2017, 12:14
|- - tolik-8422   Цитата(Sindarkon @ 26.1.2017, 13:14) Насо...   26.1.2017, 13:35
- - Sindarkon   Включение насоса означает пожар. А пожар означает ...   27.1.2017, 8:49
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 27.1.2017, 8:49) Включ...   27.1.2017, 12:50
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 13:44) От...   27.1.2017, 12:50
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 27.1.2017, 12:50) IMHO, стои...   27.1.2017, 15:58
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 16:58) Ну...   27.1.2017, 18:22
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 27.1.2017, 18:22) Сбросить в...   27.1.2017, 21:20
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 22:20) 2....   27.1.2017, 23:08
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 27.1.2017, 23:08) Какие та...   27.1.2017, 23:22
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2017, 0:22) И к...   27.1.2017, 23:36
- - timofeyprof   Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 17:28) Ру...   27.1.2017, 9:05
|- - tolik-8422   Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 10:05) ес...   27.1.2017, 12:17
- - BTS   Цитата(tolik-8422 @ 26.1.2017, 14:35...   27.1.2017, 12:30
- - Sindarkon   Serg Ivanov ЦитатаОн и так автоматически отключает...   30.1.2017, 8:31
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 30.1.2017, 8:31) Serg ...   30.1.2017, 10:49
- - Sindarkon   Датчик положения ПК - это автоматический пуск, кот...   31.1.2017, 8:29
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 8:29) Датчи...   31.1.2017, 14:29
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2017, 16:52) Т...   31.1.2017, 16:30
|- - Serg Ivanov   ЦитатаЦитата(BTS @ 31.1.2017, 16:30) ...   31.1.2017, 17:46
- - BTS   Нужно сделать оговорку: В случае объединённой сист...   31.1.2017, 16:55
- - Sindarkon   ЦитатаПока не нарвётесь на штраф от пожарных при п...   31.1.2017, 18:26
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 18:26) Вас ...   31.1.2017, 22:38
- - Sindarkon   4.2.7. Насосные установки для противопожарных целе...   1.2.2017, 8:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 1.2.2017, 8:18) 4.2.7....   1.2.2017, 10:21
- - Sindarkon   ЦитатаКонечно следует - и с водонапорным баком Про...   1.2.2017, 17:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 1.2.2017, 17:32) Про б...   1.2.2017, 17:36
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2017, 17:36) Ну ...   1.2.2017, 18:05
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 1.2.2017, 18:05) Вся штука в...   1.2.2017, 22:48
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2017, 22:48) Да....   2.2.2017, 0:46
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 2.2.2017, 0:46) От вентиля П...   2.2.2017, 9:37
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2017, 9:37) Всё ...   2.2.2017, 15:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 2.2.2017, 15:15) 4.2.7 Насос...   2.2.2017, 17:20
- - Sindarkon   Serg Ivanov ЦитатаМетод пуска на прямую связан с н...   1.2.2017, 20:31
- - BTS   Цитата(BTS @ 1.2.2017, 18:05) Вся штука в...   2.2.2017, 17:55
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 2.2.2017, 17:55) Вряд ли ест...   3.2.2017, 9:44
- - tolik-8422   Всем спасибо. У себя наверно реализуем включение...   3.2.2017, 13:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных