> Вентиляция в душевой Шарко, Подскажите оптимальное решение
jeff5555
сообщение 13.3.2017, 15:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.3.2013
Из: Тольятти
Пользователь №: 185360



Коллеги, доброго времени суток!

Подскажите , как модернизировать имеющуюся систему вентиляции в душевой Шарко (162) и примыкающему к нему помещении раздевалки (163).
Недостаток имеющейся системы вентиляции - она не обеспечивает комфортный микроклимат в помещении душевой Шарко (162) для одновременно находящимся там мокрых раздетых клиентов и одетого медперсонала. Медперсоналу при проведении процедур душно, клиенты жалуются что на них сильно дует.
Проект можно посмотреть во вложении.
В помещениях 162 и 163 на высоте 3.5 смонтирован потолок амстронг, воздухораспределители установлены в него.
Если воздухораспределители приточной системы П5 и вытяжной системы В8 зажать, то клиенты перестают жаловатся на на сквозняки, но персонал сильнее жалуется на духоту.
Если воздухораспределители наоборот, открыть, то клиенты жалуются на сквозняки, но персонал меньше жалуется на духоту.
Переточную решетку над дверным проемом между помещениями 162 и 163 проектировщик почему-то не предусмотрел.

Пытался согласовать оконные проемы ( для проветривания) в помещении 162 - не разрешают.
Есть ли смысл заменить воздухораспределители на линейные щелевые , чтобы снизить скорость воздушных потоков.

Буду рад любым предложениям.

Сообщение отредактировал jeff5555 - 13.3.2017, 15:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 404,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
baron.od
сообщение 13.3.2017, 16:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Прошу уточнить что имеется в виду под словом "духота" жарко или не хватает воздуха? вполне понятно что раздетый и одетый человек будет по разному чувствовать себя в помещении с одной и той же температурой. и не совсем понятно, откуда в пом 162 дует клиентам? через щели в двери?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jeff5555
сообщение 13.3.2017, 16:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.3.2013
Из: Тольятти
Пользователь №: 185360



Цитата(baron.od @ 13.3.2017, 16:10) *
Прошу уточнить что имеется в виду под словом "духота" жарко или не хватает воздуха? вполне понятно что раздетый и одетый человек будет по разному чувствовать себя в помещении с одной и той же температурой. и не совсем понятно, откуда в пом 162 дует клиентам? через щели в двери?

В данном случае именно не хватает приточного воздуха. Температуру воздуха в помещении душевой поддерживаем +25 град.С согласно СанПиН 2.1.2.1188-03.
на клиентов дует воздух, притекающий из помещения 163 через приоткрытую дверь и вытягиваемый вытяжкой В8.
Если дверь закрыть - притока в помещении 162 нет вообще.

Цитата(Skaramush @ 13.3.2017, 16:33) *
Воздух найдёт, откуда зайти. Там ещё непонятно откуда и куда ведущий проём в верхнем левом углу. Ну и не факт, что перегородка сплошная до потолка.

Проем заканчивается дверью для медперсонала. Перегородка глухая, до перекрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 13.3.2017, 16:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(jeff5555 @ 13.3.2017, 14:54) *
В данном случае именно не хватает приточного воздуха. Температуру воздуха в помещении душевой поддерживаем +25 град.С согласно СанПиН 2.1.2.1188-03.
на клиентов дует воздух, притекающий из помещения 163 через приоткрытую дверь и вытягиваемый вытяжкой В8.
Если дверь закрыть - притока в помещении 162 нет вообще.


Проем заканчивается дверью для медперсонала. Перегородка глухая, до перекрытия.

мож как вариант соединить эти два помещения гибким воздуховодом, в одном диффузор и в другом диффузор? и переток "аля от бароши" готов )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jeff5555   Вентиляция в душевой Шарко   13.3.2017, 15:55
- - Skaramush   Параметры комфорта при различном Clo также различн...   13.3.2017, 16:00
|- - jeff5555   Цитата(Skaramush @ 13.3.2017, 16:00) Пара...   14.3.2017, 9:43
|- - ИОВ   Цитата(jeff5555 @ 14.3.2017, 9:43) Какие ...   14.3.2017, 10:46
- - Skaramush   Воздух найдёт, откуда зайти. Там ещё непонятно отк...   13.3.2017, 16:33
- - Амиго   Да это все неважно. Вы или для голых создаете микр...   13.3.2017, 17:38
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 13.3.2017, 15:38) Да это в...   13.3.2017, 17:48
- - Амиго   Цитатаделаю переток вверху, забираем теплый воздух...   13.3.2017, 18:00
- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 13.3.2017, 17:48) ... я...   13.3.2017, 18:17
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 13.3.2017, 16:17) О сколько ...   13.3.2017, 18:38
- - Амиго   ИОВ, вот на все то найдутся у вас нормы. ) п.с. ...   13.3.2017, 18:23
|- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 13.3.2017, 18:23) ИОВ, вот...   13.3.2017, 18:38
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 13.3.2017, 16:38) У меня??? ...   13.3.2017, 18:43
- - ИОВ   Молодец!   13.3.2017, 18:47
- - Амиго   Цитатанаше общее достояние. Общее то общее. Но та...   13.3.2017, 19:04
- - Skaramush   Такого не было, но бар между помещением бассейна и...   14.3.2017, 10:26
- - Амиго   Тоже такого не делал. Было похожее в ЦСО в госпита...   14.3.2017, 11:08
- - Skaramush   Если баланс в смежных зонах получится сделать ...   14.3.2017, 11:22
- - jeff5555   Остановимся, наверное, на этом варианте - там вооб...   14.3.2017, 13:11
- - baron.od   Проема то нет, но щели есть, и если у мужика болез...   14.3.2017, 15:50
- - Амиго   ЦитатаПроема то нет, но щели есть, и если у мужика...   14.3.2017, 16:12
- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 14.3.2017, 15:50) Проем...   14.3.2017, 17:55
- - baron.od   Если посмотреть правее - там вообще по ходу открыт...   14.3.2017, 18:07
- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 14.3.2017, 18:07) Если ...   14.3.2017, 18:17
- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 14.3.2017, 16:17) То ли раку...   14.3.2017, 18:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных